Page 1 sur 1

défaut hp pendant le cycle de dégivrage

Posté : dim. févr. 15, 2015 11:44 am
par olivier70
Bonjour je n'ai pas la réf de la pac , mais elle fait un dégivrage par injection de gaz chaud et elle coupe en HP avant d'atteindre les 6 degrés de fin de dégivrage .
En fonctionnement normal j'ai 14bars en HP puis pendant le dégivrage ça monte jusqu'a 26bars donc il doit y avoir un mauvais échange sur l'évaporateur pourtant il est propre .
Merci de votre aide ( pac au R290 )
Olivier

Re: défaut hp pendant le cycle de dégivrage

Posté : dim. févr. 15, 2015 9:35 pm
par nop
vérifiez la sonde de l'évaporateur

nop

Re: défaut hp pendant le cycle de dégivrage

Posté : lun. févr. 16, 2015 8:46 am
par dbercy
nop a écrit :vérifiez la sonde de l'évaporateur

nop
Bonjour. Tu parles de la sonde de dégivrage? Celle qui déclenche et coupe le degivrage? Cette sonde semble correct puisque elle indique bien 6° au moment de la coupure. Cette sonde défectueuse provoque surtout un givrage important de l'evapo suite a des valeurs erronées.
Par contre il faut surveiller cette sonde car elle devient poreuse et donne des valeurs erronées, c'est un problème connu sur les PS.

Re: défaut hp pendant le cycle de dégivrage

Posté : mer. févr. 18, 2015 7:00 pm
par olivier70
Merci pour les réponses , la sonde est neuve car oui éffectivement elle a déja donnée de mauvaise valeur .
Par contre j'ai constaté que lorsque l'electrovanne des gaz chaud s'ouvre j'ai 68 degrés en amont et 32 degrés en aval donc une prédente je vais donc remplacé l'électrovanne .

Re: défaut hp pendant le cycle de dégivrage

Posté : jeu. févr. 19, 2015 8:29 am
par dbercy
olivier70 a écrit :Merci pour les réponses , la sonde est neuve car oui éffectivement elle a déja donnée de mauvaise valeur .
Par contre j'ai constaté que lorsque l'electrovanne des gaz chaud s'ouvre j'ai 68 degrés en amont et 32 degrés en aval donc une prédente je vais donc remplacé l'électrovanne .
Mon électrovanne a aussi été changée en plus de la sonde de dégivrage. Il semble que ces 2 éléments soient les points faible de cette série. Attention, il faut bien vider le r290 et rincer a l'azote car l'electrovanne est soudée.....

Re: défaut hp pendant le cycle de dégivrage

Posté : jeu. févr. 19, 2015 8:25 pm
par olivier70
Salut oui je vais bien vider l'installation puis rinçer a l'azote , je donnerais des nouvelles une fois la chose faite.

Re: défaut hp pendant le cycle de dégivrage

Posté : jeu. mars 19, 2015 6:31 pm
par olivier70
Bonjour désolé pour le temps de réponse ( quelque soucis personnel ) j'ai vider l'installation puis remplacé l'électrovanne sous azote , puis tirage au vide et recharge en r 290 essai de fonctionnement ok , plus de prédente fonctionnement du dégivrage ok .