Problème dimensionnement

Répondre
pacdam
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2015 11:14 pm

Problème dimensionnement

Message par pacdam »

Bonjour,

Il est possible que j'installe une PAC Dimplex dans ma maison. Après calculs et devis, il apparaît qu'il me faut 11,5kw à -11° et 4kw à 10°. J'habite du côté de Grenoble. La température de l'eau de départ sera comprise entre 50 et 55.

La LA 16TAS couvre mes besoins avec un point de bivalence qui respecte la règle des 80% 20%. Mais le chauffagiste me conseille de prendre soit la LA 17TU qui et légèrement sur dimensionnée (85% 15%) ou la LA 12TU qui est sous-dimensionnée (55% 45%) mais qui ont toutes deux de meilleures performances.

Quelle PAC choisir ?

Merci pour vos avis éclairés.

pacdam
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: Problème dimensionnement

Message par nappe phreatique »

Salut,

On ne peux pas dire que la 17 TU est sur-dimensionnée ! Si elle couvre 85% des besoins à la T de base, c'est un excellent compromis (idéalement, il faut se situer dans la tranche de 80 et 100%).

Si on en crois l’étude thermique, la 12TU est trop petite. et l'appoint elec sera bien plus sollicité, à éviter.

Sinon, les gammes TU sont tres performantes !
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Problème dimensionnement

Message par dbercy »

pacdam a écrit :Bonjour,

Il est possible que j'installe une PAC Dimplex dans ma maison. Après calculs et devis, il apparaît qu'il me faut 11,5kw à -11° et 4kw à 10°. J'habite du côté de Grenoble. La température de l'eau de départ sera comprise entre 50 et 55.

La LA 16TAS couvre mes besoins avec un point de bivalence qui respecte la règle des 80% 20%. Mais le chauffagiste me conseille de prendre soit la LA 17TU qui et légèrement sur dimensionnée (85% 15%) ou la LA 12TU qui est sous-dimensionnée (55% 45%) mais qui ont toutes deux de meilleures performances.

Quelle PAC choisir ?

Merci pour vos avis éclairés.

pacdam
bonjour

on passe de 8800€ ht a 15500€ ht, c'est pas la même catégorie....
la 16 TAS n'a qu'un seul compresseur, ce qui explique sont prix plus faible, la 17 TU avec ses 2 compresseurs permet de limiter la puissance aux températures clémentes et allonger les cycles de fonctionnement, le cop étant bien meilleur pour la TU, c'est du haut de gamme.
le 12TU n'a par contre qu'un seul compresseur et son prix est de 11 000€ht mais elle me parait un peu juste en puissance, elle ne délivre que 7,6kw à -7° ext avec une eau à 35°........

6000€ d'écart entre la 16 tas et la 17tu, combien d'années pour récupérer le delta sur l'économie que procure la 17tu?
Si tu as un super prix sur la 17TU alors pas d'hésitation!!
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »