Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

laffitte
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : lun. août 13, 2012 6:30 pm

Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par laffitte »

LA 26 PS depuis novembre 2008, cette année problème de chauffage du jour au lendemain, on nous a mis un J8, tout marchait bien et d'un seul coup la température manomètre de 60° est descendue à 40°.
1 -Technicien agréé DIMPLEX 3 semaines d'attente donc nous nous sommes tournés vers un artisan spécialisé en pompes à chaleur. Résultat fuite de Gaz. Donc changement du gaz R 290 et depuis c'est à dire depuis 15 jours la pompe givre et ne dégivre plus. Donc aux dire de l'artisan qui s'était mis en relation avec DIMPLEX sonde de fin de dégivrage HS. Commande de sonde, DIMPLEX ne peut pas donner de date, rupture de stock car la LA 26 PS ne se fait plus.
Est-ce que quelqu'un a une idée. Merci à vous
2 - Nous avons froid, nous habitons dans l'ariège. De pièce en pièce nous nous promenons avec un radiateur electrique pour arriver au grand maximum à 17°.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par dbercy »

Bonjour. Il semble effectivement que ce soit la sonde de dégivrage qui est HS, c'est un grand classique sur cette PAC, d'ailleurs ctout et moi même avons eu ce problème car la sonde devient poreuse et donne des valeurs erronées. Il suffit de vérifier la valeur donnée sur la régulation. Je trouve curieux que cette sonde soit en rupture car elle équipe toute la gamme PS..
Faut réclamer cher dimplex.
laffitte
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : lun. août 13, 2012 6:30 pm

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par laffitte »

Merci pour votre réponse. Quelle est la valeur de regulation que l'on doit voir pour cette sonde.Nous venons de telephoner directement à DIMPLEX SAV, ils doivent nous rappeler dans la matinée donc nous n'en savons pas plus.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par dbercy »

laffitte a écrit :Merci pour votre réponse. Quelle est la valeur de regulation que l'on doit voir pour cette sonde.Nous venons de telephoner directement à DIMPLEX SAV, ils doivent nous rappeler dans la matinée donc nous n'en savons pas plus.
La valeur varie de température négative a +6° (valeur réglable du seuil de degivrage) et lorsque la sonde déconne, elle indique des valeurs positives élevées anormales donc n'autorise pas de dégivrage d'où la prise en glace de l'evapo et un delta T très faible ce qui entraine une surconsommation et en rendement calorifique nul!!.
Grâce a itow j'ai pu voir le problème avant même que je visualise cette prise en glace anormale.
Tu peux préciser a dimplex que ce probleme est suivi sur ce forum.....ils connaissent..
Sujet ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 40&t=13551
laffitte
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : lun. août 13, 2012 6:30 pm

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par laffitte »

Merci pour ta réponse; oh miracle une sonde est tombée du ciel, le dépanneur est venu la mettre cet après midi et il semble que tout remarche. température sonde fin de dégivrage 3,4. La température recommence à monter et au manomètre nous sommes à 50 ° et le dégivrage s'est mis en marche il y a une heure. J'espère que tout cela ne va être qu'un mauvais souvenir, mais nous n'avons pas encore vu la facture........Encore merci et bonne soirée.
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par ctout »

Bonsoir,

Bien sûr, ayant le même matériel, je suis le post avec intérêt.
Regarde le CR que j'avais effectué en mars 2009: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3&start=18 à 18.21.

Une question: l'ancienne sonde a-t-elle pu être extraite de son logement?
Un élément de réponse, (du moins un ordre de grandeur :D ).: en 2009, le devis avait été de 113€.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par dbercy »

ctout a écrit : Une question: l'ancienne sonde a-t-elle pu être extraite de son logement?
salut christian
la mienne non, impossible de la sortir donc elle a été refixée au dessus du fourreau cuivre.
la tienne a été enduite de pate thermique me semble t'il!
laffitte
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : lun. août 13, 2012 6:30 pm

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par laffitte »

Pour nous non plus, la sonde n'a pu être extraite donc coupée au ras et remise directement sur tuyau. La température remonte peu à peu, il semble que tout marche, température manometre 60°, ce qui nous donne dans les pièces 19° et je pense que dès demain nous aurons 20° mais il y a 800 m3 à réchauffer alors soyons patients. Bonne journée.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par dbercy »

laffitte a écrit : il y a 800 m3 à réchauffer alors soyons patients. Bonne journée.
Même volume, même PAC, même panne......donc mêmes économies normalement......
laffitte
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : lun. août 13, 2012 6:30 pm

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par laffitte »

Bonjour à vous, je reviens vers vous car le pac chauffage marche sans discontinuer et nous nous posons des questions.Est-ce que vous avez un thermostat d'ambiance dans la maison car nous nous n'en avons pas. Merci de votre réponse.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par dbercy »

laffitte a écrit :Bonjour à vous, je reviens vers vous car le pac chauffage marche sans discontinuer et nous nous posons des questions.Est-ce que vous avez un thermostat d'ambiance dans la maison car nous nous n'en avons pas. Merci de votre réponse.
bonjour

non, pas besoin de thermostat d'ambiance! sur loi d'eau, il suffit de régler son point final et les carrés noirs et une fois ces deux réglages parfaitement positionnés, la température intérieure doit très peu fluctuer.

Sur cette pac, il y a deux compresseurs donc il est fréquent qu'un seul compresseur tourne en permanence aux alentours des températures fraiches (0~4°), puis en dessous des ces températures, le deuxieme compresseur peut venir en aide, c'est mon cas contrairement à la pac de CTOUT qui a un point de bivalence beaucoup plus bas (volume moins important à chauffer) et qui tourne plus longtemps avec seulement un seul compresseur.

voila mes courbes de conso et températures à 0° ext (sujet ouvert):
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 40&t=16481

il n'est donc pas choquant de voir un compresseur tourner en permanence, sauf lorsque la températures ext se radouci, dans ce cas, des périodes d'arrêt sont présentes, avec une durée de coupure plus ou moins longue en fonction de la quantité d'eau dans le circuit de chauffage (Ballon tampon compris) et du réglage de l’hystérésis choisi (1k pour plancher chauffant et 2k pour radiateurs).

les cycles de fonctionnement de la pac de CTOUT sont visualisables en live ici:
http://www.itow.fr/itow/index.php?r=gra ... 1268924229

et les miens ici (pc en panne actuellement donc les courbes seront visibles en live la semaine prochaine): http://www.itow.fr/itow/index.php?r=his ... &a=15&d=24

voila n'hésites pas a poser des questions et te balader sur nos stats itow !
db

ps: petite photo du placement de ma nouvelle sonde de dégivrage:
Image
laffitte
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : lun. août 13, 2012 6:30 pm

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par laffitte »

Comment régler le point final? les carrés noirs : OK, mais là la pompe tourne et quand je regarde le moniteur; il me marque demande de chauffage : non. est-ce normal ? J'avoue que dans notre région, nous ne trouvons personne pour nous expliquer. Aussi excusez moi pour toutes ces questions.
Jusqu'à présent nous n'avions eu aucun problème mais comme l'installateur n'existe plus, il faut nous débrouiller.
laffitte
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : lun. août 13, 2012 6:30 pm

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par laffitte »

L'artisan nous a mis la nouvelle sonde à mi -hauteur de l'évaporateur en la fixant sur le côté et non pas comme vous sur le gros tuyau vertical. Est-ce que cela peut avoir une incidence ? Merci
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par dbercy »

laffitte a écrit :Comment régler le point final? les carrés noirs : OK, mais là la pompe tourne et quand je regarde le moniteur; il me marque demande de chauffage : non. est-ce normal ? J'avoue que dans notre région, nous ne trouvons personne pour nous expliquer. Aussi excusez moi pour toutes ces questions.
Jusqu'à présent nous n'avions eu aucun problème mais comme l'installateur n'existe plus, il faut nous débrouiller.
effectivement, il faut reprendre depuis le début.
le point final est le point de température retour pour -20° ext et se règle dans le menu réglage/circuit chauffage 1/ point final.
et pour rentrer dans le menu c'est touche menu et entré pendant 5s.

normal que la pac indique chauffage "non" avec compresseur en route car lorsque la température retour calculée est atteinte, le message indique que le chauffage n'est plus en demande mais continu sa course pendant la durée du delta hystérésis.

ex: la tempé calculée est de 35°, la pac vat se mettre en route à 33°(hystérésis 2k) de retour et stopper à 37° de retour avec le passage de demande de chauffage à "non" à 35° sur l'afficheur.

la valeur d’hystérésis est aussi réglable dans le même menu que le point final.

dans quelle région se trouve cette pac?
je te rassures, nous sommes pour la plupart des "autodidactes" de la pac, de simples utilisateurs un peu avisés!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Sonde de fin de dégivrage LA 26 PS

Message par dbercy »

laffitte a écrit :L'artisan nous a mis la nouvelle sonde à mi -hauteur de l'évaporateur en la fixant sur le côté et non pas comme vous sur le gros tuyau vertical. Est-ce que cela peut avoir une incidence ? Merci
je ne pourrais dire mais il me semblait plus logique de mettre la nouvelle sonde au plus prêt de l'ancienne!!
Répondre