Re: Difference temp. defaut PAC

Message par dbercy »

bricoltout a écrit :Il y a un sujet sur ce monitoring?
Prix de l'equipement?
C'est facile a faire?
il y a un sous forum dédié au monitoring:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=49

et des sujets spécifiques a itow et rasperry:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 49&t=15355
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 49&t=15153

et directement sur le forum itow:
http://itow.fr/Forum/

cout de l'instal: moins de 200€ et 18€ d'abonnement annuel......voilou et bonne lecture
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Difference temp. defaut PAC

Message par dbercy »

bonjour

une petite précision: LE diff. Temp apparait lorsque la différence de température mesurée entre la température départ et retour n'est pas comprise entre 2°C et 12°C puisque le cycle de dégivrage ne pourra pas s'opérer correctement.
donc il semble bien que ton défaut apparait à cause du delta T trop important qu'il vat falloir diminuer a tout prix.
as tu la possibilité d'inverser les deux circulateurs (le secondaire est plus puissant)?

Avec 10° de deltaT, as tu constaté à nouveau le défaut?
voici le tableau du delta T MAX concernant la LA 16 AS tiré de ce manuel (page 7 fr):
http://www.dimplex.de/media/Montageanwe ... -gb-fr.pdf
delta T.JPG
comme tu peux le constater sur ce tableau, le delta T max est de 9k pour la tranche de 6 à 10° ext, il s'agit du max admissible et toi tu as 12k donc normal que la pac n'apprécie pas!
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
bricoltout
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : mer. avr. 01, 2015 9:49 pm

Re: Difference temp. defaut PAC

Message par bricoltout »

Effectivement, j'ai tendance a converger vers tes infos car depuis que le circulateur est a 3 et l'autre a 1, plus de soucis. J'espère que ça dureras.

Quand à inverser les 2 circulateurs, je n'ai jamais fait et ne sait pas is c'est simple. A priori pour les démonter pas de soucis, 2 écrous a retirer. Mais pour les remettre, comment se fait l'étancheité aux niveau de ces fameux écrous?
Entre axe identique?
Penses-tu que le gain justifierais l'échange des 2?

Pour l'instant je croise les doigts pour que ça marche et on verras.

Je tiens a remercier le forum et toi particulièrement pour les infos et l'aide apporter.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Difference temp. defaut PAC

Message par dbercy »

il me semble que le circulateur primaire est un peu juste, il faudrait pouvoir descendre de quelques degrés le delta T soit en augmentant la vitesse de circulation (comme on vient de le faire) ou en ouvant un peu la vanne différentielle mais si elle est sur le circuit secondaire (coté radiateurs), ça ne changera rien sur le delta T du primaire.
peut être que ton décanteur est bouché et limite le passage de l'eau..... a vérifier.
bricoltout
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : mer. avr. 01, 2015 9:49 pm

Re: Difference temp. defaut PAC

Message par bricoltout »

Par acquis de conscience j'ai été purger le décanteur.
Résultat: 1 saladier de purge avec des particules et une eau pas clair et les 2 suivants nickel propre.

Et effectivement la vanne differentielle est cote radiateur.

Du coup il ne reste que les circulateurs.

S'il n'y a pas de contre indications a fonctionner avec ce reglage et ces circulateurs, je pense que je vais finir la saison comme ça.

Je verrais pour les changer avant l'hiver prochain.
Répondre