Chaleurterre.com | ACCUEIL | INSTALLATIONS | WIKI! | DOSSIERS | ACTUALITES | LIENS | FORUM
Index du forum   FAQ   Rechercher  
M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes à chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section DIMPLEX

Dimplex WI 9TE arrêtée

Dimplex WI 9TE arrêtée

Messagepar jeanfanch » Mer Nov 30, 2016 5:16 pm

Bonjour,

j’ai une pompe WI 9 TE et ce matin(avec -3° extérieur)la pompe puise l’eau dans la rivière et elle s’est arrêtée en me laissant ce message:
limite fonct.infer.
Je l’ai Esc. et elle est repartie puis m’a réaffiché le même message.
comment la faire redémarrer alors que la T° est remontée à 11°
merci de vos conseils!
Jeanfanch
jeanfanch
jeanfanch
Actif
Actif
 
Messages: 18
Inscription: Dim Jan 12, 2014 1:44 pm
Localisation: Carhaix

Re: Dimplex WI 9TE arrêtée

Messagepar CALVAR » Dim Déc 18, 2016 1:10 pm

Bonjour Jeanfanch,

Je trouve ton message un peu tardivement. Je ne sais pas si tu as réussi à expliquer ton problème ?

Tu dis prélever l'eau dans le ruisseau, une eau de surface suit de très près la T° extérieure (à la différence d'une eau de nappe qui est stable vers les 12°C).
Aussi il est vraisemblable qu'avec une T° de -3°C ext l'eau de ta source chaude devait arriver à ta PAC avec une T° inférieure à 7°C qui est la limite inférieure de fonctionnement de ta machine (tu as un diagramme dans la doc Dimplex qui définit les limites hautes et basses .....)

Le risque est en effet de voir l'eau se congeler dans la machine : avec un Delta T de 4 à 5°C tu auras une eau qui sort de ton condenseur quasi sous forme de glaçon !!!!!!!

D'autre part lorsque la T° ext remonte à 11°C ( T° de l'air) cela n'est pas suffisant pour voir l'eau de la rivière remonter aussi vite .....

Bon WE
CALVAR
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 106
Inscription: Mar Jan 21, 2014 2:49 pm

Re: Dimplex WI 9TE arrêtée

Messagepar vile-coyote » Dim Déc 18, 2016 6:40 pm

bonsoir calvar,

j'avais eu jeanfranch pour lui donner l'info....

pas assez d'eau dans le puit, tentative de prise d'eau dans la rivière mais température trop froide !

pas de bol avec son installation le niveau de la rivière n'a jamais été aussi bas, et son puit n'avait jamais asséché !

il réfléchi désormais à un appoint avec pac air eau :(
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1417
Inscription: Dim Avr 30, 2006 7:36 pm
Localisation: 56

Re: Dimplex WI 9TE arrêtée

Messagepar CALVAR » Dim Déc 18, 2016 7:37 pm

Salut Vile,

Toujours connecté donc .........

Ou alors carrément le forage pour Jeanfanch (coût à comparer)
Mais tu admettras que c'est râlant pour un moulin de ne plus avoir d'eau !!!!!
Et les prochaines pluies sont toujours attendues......

Bonne soirée à tous les deux.
CALVAR
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 106
Inscription: Mar Jan 21, 2014 2:49 pm


Retourner vers Section DIMPLEX

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité