Chaleurterre.com | ACCUEIL | INSTALLATIONS | WIKI! | DOSSIERS | ACTUALITES | LIENS | FORUM
Index du forum   FAQ   Rechercher  
M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section DIMPLEX

Elle devient folle ?

Re: Elle devient folle ?

Messagepar ed51 » Sam Jan 07, 2017 1:12 pm

Bonjour Calvar, et merci pour ton retour. J'ai bien un vase d'expansion en externe mais c'est celui du ballon ECS, il n'est clairement pas relié à la PAC, donc celui de la PAC est forcément à l'intérieur du module et parfaitement invisible avec le capot de la facade ouvert.
Oui je plaide coupable de n'avoir pas encore établi le schéma de mon réseau, je m'en occupe dès que possible. Je ne pense pas qu'il y ai de grosses anomalies dans mon réseau. Cette installation a été réalisée par un chauffagiste réputé dans ma région et agrée Dimplex. De plus l'installation a été mise en route par un représentant de la marque, mais on est jamais à l'abri de mauvaises surprises ! le plancher chauffant est censé être protégé d'une surchauffe par la température retour maxi réglée sur la PAC, mais si c'est le régulateur de la PAC qui se met à fonctionner de manière anarchique comment fait-on ?
Oui je pense que mon circuit piscine est indépendant du circuit chauffage, on en avait parlé l'année dernière. Le circuit piscine est directement piqué sur le circuit d'eau entre la PAC et la tour.
Au final vu que j'ai une tour intégrée fabriquée par Dimplex je ne pense pas qu'un chauffagiste s'amuse à faire plein de modifications dessus, donc pas de raison qu'il y ai d'anomalie particulière dans la conception et l'installation. Qu'en penses-tu ?
ed51
Assidu
Assidu
 
Messages: 40
Inscription: Dim Avr 26, 2009 12:41 pm

Re: Elle devient folle ?

Messagepar CALVAR » Sam Jan 07, 2017 3:44 pm

Pour que le circuit piscine soit indépendant du circuit chauffage il faudrait que tes deux circulateurs PC soient coupés lorsque tu es en mode "PAC chauffage piscine" ...... c'est facile à vérifier
Si tu veux tout faire fonctionner en même temps alors rajoute une vanne mélangeuse sur le deuxième PC.... assez simple à installer

Ballon tampon ????
CALVAR
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 139
Inscription: Mar Jan 21, 2014 2:49 pm

Re: Elle devient folle ?

Messagepar dbercy » Dim Jan 08, 2017 11:11 am

ed51 a écrit:DBercy pourrais-tu m'expliquer le "chapitre" installation commande pompe car je n'y comprends rien. Concrètement j'ai donc mes deux circuits chauffage plancher + le chauffage de la piscine via l'échangeur PSA. L'ECS est produite par un chauffe-eau indépendant. Dans mes réglages installation commande pompe Pompe supplémentaire chauffage est sur oui et pompe piscine sur non, optimisation sur oui. Hier soir j'ai basculé pompe sup. chauffage sur non et deux heure après j'ai eu mon défaut écart température, crois-tu que ce soit lié ou est-ce une coïncidence ?
Je ne vois pas dans mon installation quelle pompe pourrait-ĂŞtre cette pompe sup. chauffage.

bonjour
pas vraiment spécialisé concernant ce chapitre...
il s'agirait du fonctionnement d'une pompe complémentaire pour laquelle on peut (ou non) la faire fonctionner pendant la production de chauffage, d'ecs ou piscine, cette pompe sup permet une exploitation parallèle lors du fonctionnement de la pac.

ce circulateur sup viendrait en complément en cas d'extension max en plus des deux circuits de chauffage, d'ecs et de piscine.

je pense qu'il est utilisé dans ton cas pour la commande du 2eme circulateur de chauffage situé sur le retour car avec les anciens schemas hydraulique (comme le mien) il n'y avait qu'un seul circulateur (chauffage) mais depuis l'installation du DDV, un 2eme circulateur à été mis en place et donc sa commande peut être programmée.
Ce circulateur sup sur le retour serait donc commandé à part mais devra impérativement fonctionner en même temps que le chauffage donc position "oui", ce qui expliquerai ton message "écart température" puisque forcé à l’arrêt (position non), l'eau de chauffage passait au travers du circulateur sup mais était freinée certainement d'ou le message d'alarme.

en fonction du schéma hydraulique, ce circulateur n'a pas besoin d’être alimenté pendant la production ecs ou piscine puisque lié au chauffage, donc doit être mis en position "non" dans ces 2 cas.

concernant le réglage "optimisation circ chauff" c'est tres simple:
position "non", le circulateur chauff fonctionne en permanence et sur position "oui", il fonctionne en continu pendant 30mn après l’arrêt du compresseur puis marque une pose (si la tempé ext est sup à 3°) de 20 à 30mn puis redémarre quelques minutes pour contrôler la température retour. si la tempé est en dessous de la consigne-l'hysteresis, alors la pac redémarre sinon le circulateur se remet à nouveau au repos.
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5746
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Précédente

Retourner vers Section DIMPLEX

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

cron