Defaut pression HAUTE
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
- Localisation : nord de RENNES
Defaut pression HAUTE
Bonjour,
depuis hier, j'ai eu 3 défauts PRESSION HAUTE qui se sont déclenchés sur ma PAC.
J'ai remarqué depuis quelque temps que le manometre placé sur le circuit eau chaude
chauffage m'indiquait une pression plus importante que d'habitude,
j'ai donc ouvert le robinet pour faire partir un peu d'eau .
Apres cette manip , la pression redescend mais elle finit par remonter.
Quelqu'un peut -il me dire ou est placée la sonde qui m'indique pression haute sur la PAC et avez vous une idée de la raison de la montée en pression du circuit de chauffage?
merci
depuis hier, j'ai eu 3 défauts PRESSION HAUTE qui se sont déclenchés sur ma PAC.
J'ai remarqué depuis quelque temps que le manometre placé sur le circuit eau chaude
chauffage m'indiquait une pression plus importante que d'habitude,
j'ai donc ouvert le robinet pour faire partir un peu d'eau .
Apres cette manip , la pression redescend mais elle finit par remonter.
Quelqu'un peut -il me dire ou est placée la sonde qui m'indique pression haute sur la PAC et avez vous une idée de la raison de la montée en pression du circuit de chauffage?
merci
RV
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
Ton défaut pression haute n'est pas pression haute hydraulique mais pression haute circuit frigo. Fais tu l'ECS avec ta pac et sur quel émetteurs travailles tu? Quel est ton circulateur et quelle vitesse?
Ton défaut pression haute n'est pas pression haute hydraulique mais pression haute circuit frigo. Fais tu l'ECS avec ta pac et sur quel émetteurs travailles tu? Quel est ton circulateur et quelle vitesse?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
- Localisation : nord de RENNES
Je ne fais pas d'ECS avec la PAC
Plancher chauffant au RDC
Radiateurs à l'étage
Les 2 circulateurs sont en vitesse 1
J'ai modifié un parametre il y a quelque temps sur ma PAC
J'ai enlevé l'optimisation des circulateurs (Vu avec BABAR)
Maintenant les circulateurs tournent tout le temps , cela peut-il avoir un rapport ?
Babar , tu me dit que le défaut pression est sur le circiut frigo ?
c'st grave docteur ??
merci
Plancher chauffant au RDC
Radiateurs à l'étage
Les 2 circulateurs sont en vitesse 1
J'ai modifié un parametre il y a quelque temps sur ma PAC
J'ai enlevé l'optimisation des circulateurs (Vu avec BABAR)
Maintenant les circulateurs tournent tout le temps , cela peut-il avoir un rapport ?
Babar , tu me dit que le défaut pression est sur le circiut frigo ?
c'st grave docteur ??
merci
RV
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Défaut haute pression veut dire que tu coupe en HP. On obtient ce genre de problème lorsque l'échange entre le circuit frigo et autres est mauvais. Dans ton cas, je pense que le débit d'eau est insuffisant car apparemment tes circulateurs sont sur 1. Pour vérifier ca, va dans ta régul et indique nous le delta T constaté par les sondes de la pac. Pour acceder à la visualisation...3 sec menue + entrée --> caractéristiques exploitation --> entrée et ensuite fais défiler le menu pour avoir les températures entrée et sortie échangeur à plaque.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Assidu
- Messages : 75
- Enregistré le : mer. juil. 11, 2007 6:27 pm
- Localisation : Rhône Alpes
Salut,
Il peut y avoir plusieurs remèdes ; premièrement il se peut que tes filtres soient bouchés (des saletés de tes radiateurs ou PC se sont déposé pendant la saison hors chauffe et au redémarrage, des impuretés sont venues se mettre dans la filtration).
Au possibilité, si tu as viré un peu d'eau et que la pression joue au yoyo, il est possible que tu ais de l'air dans ton circuit, au quel cas, il faut couper ta PAC pendant 1H00 (pour laisser les bulles d'air remonter) et ensuite, il faut purger ton instal puis rétablir la pression.
une fois que tu aurras fait ça on verra si c'est grave ou pas...
Il peut y avoir plusieurs remèdes ; premièrement il se peut que tes filtres soient bouchés (des saletés de tes radiateurs ou PC se sont déposé pendant la saison hors chauffe et au redémarrage, des impuretés sont venues se mettre dans la filtration).
Au possibilité, si tu as viré un peu d'eau et que la pression joue au yoyo, il est possible que tu ais de l'air dans ton circuit, au quel cas, il faut couper ta PAC pendant 1H00 (pour laisser les bulles d'air remonter) et ensuite, il faut purger ton instal puis rétablir la pression.
une fois que tu aurras fait ça on verra si c'est grave ou pas...
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
- Localisation : nord de RENNES
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
- Localisation : nord de RENNES
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Dans ta maison il fait comment? Pas trop chaud? Ta courbe de chauffe est réglé comment? Et tu n'as pas trouver le delta t échangeur en allant dans le régulateur par le chemin que je t'ai montré? C'est le menu juste au dessus quand tu va pour voir les durées de fonctionnement du compresseur et historique des défauts.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Assidu
- Messages : 32
- Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 9:42 pm
Defaut pression HAUTE
Bonjour herve10,
tu pourrais me dire ce que tu as comme PAC DIMPLEX,et me décrire ton installation.
comme dit Babar ton défaut HP vient du débit. il faut que tu regarde dans les caractéristiques d'exploitations, la température de départ et la température de retour. le delta T doit être entre 8 et 10°C.
tu pourrais me dire ce que tu as comme PAC DIMPLEX,et me décrire ton installation.
comme dit Babar ton défaut HP vient du débit. il faut que tu regarde dans les caractéristiques d'exploitations, la température de départ et la température de retour. le delta T doit être entre 8 et 10°C.
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
- Localisation : nord de RENNES
Merci pour vos infos
Le message qui s'affiche est "SECURITE HAUTE PRESSION", il coupe le cycle de la PAC.
Il fait bon dans la maison.
Ma PAC est une SI 17 CS eau glycolee
80 m2 de PC
et le reste en radiateurs.
T°de sonde à 12 ° avant le cycle , elle descend à 4° à la fin du cycle.
les 2 Circulateurs sont en vitesse 1
Le message qui s'affiche est "SECURITE HAUTE PRESSION", il coupe le cycle de la PAC.
Il fait bon dans la maison.
Ma PAC est une SI 17 CS eau glycolee
80 m2 de PC
et le reste en radiateurs.
T°de sonde à 12 ° avant le cycle , elle descend à 4° à la fin du cycle.
les 2 Circulateurs sont en vitesse 1
RV
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Passe déjà ton circulateur chauffage en vitesse 2 c'est un minimum a moins qu'il soit vraiment surdimensionné.
Et peux tu nous donner to delta T à l'échangeur chauffage? Tu peux le visualiser sur la régul. Et non l'optimisation des pompes na rien avoir avec une coupure HP car lorsque la pac est en route les circulateurs le sont aussi.
Et peux tu nous donner to delta T à l'échangeur chauffage? Tu peux le visualiser sur la régul. Et non l'optimisation des pompes na rien avoir avec une coupure HP car lorsque la pac est en route les circulateurs le sont aussi.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
- Localisation : nord de RENNES