Defaut pression HAUTE

HERVE10
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
Localisation : nord de RENNES

Defaut pression HAUTE

Message par HERVE10 »

Bonjour,

depuis hier, j'ai eu 3 défauts PRESSION HAUTE qui se sont déclenchés sur ma PAC.


J'ai remarqué depuis quelque temps que le manometre placé sur le circuit eau chaude
chauffage m'indiquait une pression plus importante que d'habitude,
j'ai donc ouvert le robinet pour faire partir un peu d'eau .
Apres cette manip , la pression redescend mais elle finit par remonter.

Quelqu'un peut -il me dire ou est placée la sonde qui m'indique pression haute sur la PAC et avez vous une idée de la raison de la montée en pression du circuit de chauffage?

merci
RV
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Fuite de la vanne de remplissage peut-être ?
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut

Ton défaut pression haute n'est pas pression haute hydraulique mais pression haute circuit frigo. Fais tu l'ECS avec ta pac et sur quel émetteurs travailles tu? Quel est ton circulateur et quelle vitesse?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Si en faisant partir de l'eau, la pression tombe, on parle bien du circuit hydraulique. Mais le défaut détecté est-il sur le circuit frigo ou hydraulique ?
HERVE10
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
Localisation : nord de RENNES

Message par HERVE10 »

Je ne fais pas d'ECS avec la PAC
Plancher chauffant au RDC
Radiateurs à l'étage
Les 2 circulateurs sont en vitesse 1
J'ai modifié un parametre il y a quelque temps sur ma PAC
J'ai enlevé l'optimisation des circulateurs (Vu avec BABAR)

Maintenant les circulateurs tournent tout le temps , cela peut-il avoir un rapport ?

Babar , tu me dit que le défaut pression est sur le circiut frigo ?

c'st grave docteur ??

merci
RV
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Défaut haute pression veut dire que tu coupe en HP. On obtient ce genre de problème lorsque l'échange entre le circuit frigo et autres est mauvais. Dans ton cas, je pense que le débit d'eau est insuffisant car apparemment tes circulateurs sont sur 1. Pour vérifier ca, va dans ta régul et indique nous le delta T constaté par les sondes de la pac. Pour acceder à la visualisation...3 sec menue + entrée --> caractéristiques exploitation --> entrée et ensuite fais défiler le menu pour avoir les températures entrée et sortie échangeur à plaque.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Lians
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : mer. juil. 11, 2007 6:27 pm
Localisation : Rhône Alpes

Message par Lians »

Salut,

Il peut y avoir plusieurs remèdes ; premièrement il se peut que tes filtres soient bouchés (des saletés de tes radiateurs ou PC se sont déposé pendant la saison hors chauffe et au redémarrage, des impuretés sont venues se mettre dans la filtration).

Au possibilité, si tu as viré un peu d'eau et que la pression joue au yoyo, il est possible que tu ais de l'air dans ton circuit, au quel cas, il faut couper ta PAC pendant 1H00 (pour laisser les bulles d'air remonter) et ensuite, il faut purger ton instal puis rétablir la pression.

une fois que tu aurras fait ça on verra si c'est grave ou pas...
Lians
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : mer. juil. 11, 2007 6:27 pm
Localisation : Rhône Alpes

Message par Lians »

Oups pardon Babar, je me suis immiscé et j'ai répondu avant de voir ta réponse
HERVE10
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
Localisation : nord de RENNES

Message par HERVE10 »

Ok merci

Je ne suis pas chez moi pour le moment
Je vais regarder ce soir
Mais je n'ai pas souvenir d'avoir deja vu les parametres T° entree et sortie
echangeur dans le menu qu'indique babar ??
RV
HERVE10
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
Localisation : nord de RENNES

Message par HERVE10 »

Bonjour
Je n'ai pas trouvé les informations que me demandé BABAR.
Le défaut est reapparu ce WE, mais il n'apparait pas dans l'historique de la PAC au niveau du temps de fonctionnement ???

Il ne semble pas empecher la PAC de tourner.
Demain , je cvais essayer de purger les radiateurs .
RV
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Dans ta maison il fait comment? Pas trop chaud? Ta courbe de chauffe est réglé comment? Et tu n'as pas trouver le delta t échangeur en allant dans le régulateur par le chemin que je t'ai montré? C'est le menu juste au dessus quand tu va pour voir les durées de fonctionnement du compresseur et historique des défauts.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
ENERVERT
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 9:42 pm

Defaut pression HAUTE

Message par ENERVERT »

Bonjour herve10,

tu pourrais me dire ce que tu as comme PAC DIMPLEX,et me décrire ton installation.
comme dit Babar ton défaut HP vient du débit. il faut que tu regarde dans les caractéristiques d'exploitations, la température de départ et la température de retour. le delta T doit être entre 8 et 10°C.
HERVE10
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
Localisation : nord de RENNES

Message par HERVE10 »

Merci pour vos infos

Le message qui s'affiche est "SECURITE HAUTE PRESSION", il coupe le cycle de la PAC.
Il fait bon dans la maison.
Ma PAC est une SI 17 CS eau glycolee
80 m2 de PC
et le reste en radiateurs.
T°de sonde à 12 ° avant le cycle , elle descend à 4° à la fin du cycle.
les 2 Circulateurs sont en vitesse 1
RV
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Passe déjà ton circulateur chauffage en vitesse 2 c'est un minimum a moins qu'il soit vraiment surdimensionné.
Et peux tu nous donner to delta T à l'échangeur chauffage? Tu peux le visualiser sur la régul. Et non l'optimisation des pompes na rien avoir avec une coupure HP car lorsque la pac est en route les circulateurs le sont aussi.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
HERVE10
Assidu
Assidu
Messages : 52
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
Localisation : nord de RENNES

Message par HERVE10 »

Merci babbar
Je vais passer mon circulateur en vitesse 2
Pour le delta T echangeur, comme je l'ai expliqué plus haut
je ne trouve pas l'info sur le regulateur
Ma pac est de l'ancienne generation, je ne sais pas si l'info existe
RV
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »