MODE ANTI LEGIONEL (désinfection thermique) [résolu]
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
MODE ANTI LEGIONEL (désinfection thermique) [résolu]
Bonjour,
Sur la régulation, j'ai programmé une journée le mode anti légionel à 60°sur l'ECS, cela fonctionne parfaitement, le seul soucis, c'est que la chaudière fuel est commandée à chaque fois (comme en mode relève) en même temps que la PAC pour permettre de monter en température et celà dés le départ du cycle.
Je pense que la PAC seule pourrait monter la température (départ 65°max) pour arriver à 60° dans le ballon ECS.
J'ai essayé de régler à 55° le mode anti légionel, le résultat est identique.
Pour régler à 55° le mode anti légionel, il faut passer par le logiciel ordi car la régul est vérouillée à 60° mini pour ce mode.
Quelqu'un aurait-il trouvé l'astuce pour éviter que la chaudière ne se mette en route ?
Sur la régulation, j'ai programmé une journée le mode anti légionel à 60°sur l'ECS, cela fonctionne parfaitement, le seul soucis, c'est que la chaudière fuel est commandée à chaque fois (comme en mode relève) en même temps que la PAC pour permettre de monter en température et celà dés le départ du cycle.
Je pense que la PAC seule pourrait monter la température (départ 65°max) pour arriver à 60° dans le ballon ECS.
J'ai essayé de régler à 55° le mode anti légionel, le résultat est identique.
Pour régler à 55° le mode anti légionel, il faut passer par le logiciel ordi car la régul est vérouillée à 60° mini pour ce mode.
Quelqu'un aurait-il trouvé l'astuce pour éviter que la chaudière ne se mette en route ?
Modifié en dernier par dbercy le dim. nov. 14, 2010 8:58 am, modifié 1 fois.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Ma consigne ECS est de 45°, ma régulation est réglée en mode bivalent parallèle et mode de fonctionnement constant.babar a écrit :Salut
Ta consigne ECS est de combien en temps normal?
Ton régulateur est réglé en mode bivalent alternatif ou parallèle?
Ta valeur ECS max est de combien?
Je ne trouve pas de valeur d'ECS max mais une valeur température max retour à 55°pour le circuit de chauffage 1, c'est peut-être là le blèm? Mais il s'agit du circuit de chauffage 1 et non de l'ECS.
Sur l'ECS il y a le point commutation 2e compresseur à 10° et l'hystérès EC à 0 K. c'est tout pour l'ECS.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
A oui c'est pas les nouveaux régulateurs que tu as, c'est le WPM 2004 non? Donc c'est normal que ta chaudière et ta pac se mettent en route en même temps, c'était comme ca apparemment avec ce régulateur. Essaye peut etre en bivalent alternatif pour voir.
Par contre ton hystérésie ECS est à 0! Ca veut dire qu'a la moindre descente d'un °C, ta pac se met en route pour la remonter d'1°C! Sachant que le temps que la pac se met en régime, ta bouffé quasi plus d'élec qu'avec une résistance électrique! Chez moi je mets presque 1/4 d'heure avant que la pac commence a charger le ballon (voir sur ma présentation la représentation graphique de la charge). Pour info, chez moi j'ai mis 10° d'hystérésie.
Par contre ton hystérésie ECS est à 0! Ca veut dire qu'a la moindre descente d'un °C, ta pac se met en route pour la remonter d'1°C! Sachant que le temps que la pac se met en régime, ta bouffé quasi plus d'élec qu'avec une résistance électrique! Chez moi je mets presque 1/4 d'heure avant que la pac commence a charger le ballon (voir sur ma présentation la représentation graphique de la charge). Pour info, chez moi j'ai mis 10° d'hystérésie.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Pas de prob pour l'hysteresie a 0 parce que j'ai bloqué le fonctionnement pour l'ECS (sur la régul) juste dans la tranche 5h à 6h du mat, comme celà je suis en tarif mini et juste en fin de nuit donc eau chaude max pour la journée.
La PAC ne fonctionne qu'une fois dans ce cas env une 1/2 heure par jour et toujours en tarif nuit (avec l'inertie du ballon ECS, la temp dépasse le valeur programmée).
(j'ai un ballon de 500 l pour l'ECS).
Avec ce réglage, je consomne donc 2 kwh/jour pour l'ECS soit env 50€/an.
Inutil de laisser la commande ECS toute la journée avec un ballon de 500l
Effectivement, j'ai la régul WPM 2004 et en mode bivalent alternatif, c'est pas térrible en mode chaudière en relève, car la chaudière est coupée électriquement lorsque la température est suffisante. C'est pas très bon pour la chaudière, je préfère constant, la chaudière reste alimentée et la vanne 4 voie régul l'apport de la PAC et de la chaudière.
La PAC ne fonctionne qu'une fois dans ce cas env une 1/2 heure par jour et toujours en tarif nuit (avec l'inertie du ballon ECS, la temp dépasse le valeur programmée).
(j'ai un ballon de 500 l pour l'ECS).
Avec ce réglage, je consomne donc 2 kwh/jour pour l'ECS soit env 50€/an.
Inutil de laisser la commande ECS toute la journée avec un ballon de 500l
Effectivement, j'ai la régul WPM 2004 et en mode bivalent alternatif, c'est pas térrible en mode chaudière en relève, car la chaudière est coupée électriquement lorsque la température est suffisante. C'est pas très bon pour la chaudière, je préfère constant, la chaudière reste alimentée et la vanne 4 voie régul l'apport de la PAC et de la chaudière.
Modifié en dernier par dbercy le jeu. janv. 24, 2008 8:19 am, modifié 1 fois.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Oui exacte! Ba dans ton cas je ne sais pas se qui est le mieux. Si la chaudiere assure la relève régulièrement-> rester sur alternatif mais par contre si c'est une fois l'an est que ta pac enclenche la relève quand elle est a bout-> passer sur du alternatif.
Ca dépend comment la pac a été dimensionné en fait. Je te parlais de ca surtout pour voir si en alternatif la charge ECS se faisais également par la chaudière. Dans l'état actuel des choses je pense que ta pac ne charge pas des masse ton ballon vu le temps d'inertie du système thermodynamique. Fait comme moi t regarde comment se comporte la monté en température de ton ballon. Parce que 1/2 heure pour monter 500 litres! comme je le disais ma pac met quasi 1/4 d'heure avant d'avoir un départ supérieur à la température ECS!
Ca dépend comment la pac a été dimensionné en fait. Je te parlais de ca surtout pour voir si en alternatif la charge ECS se faisais également par la chaudière. Dans l'état actuel des choses je pense que ta pac ne charge pas des masse ton ballon vu le temps d'inertie du système thermodynamique. Fait comme moi t regarde comment se comporte la monté en température de ton ballon. Parce que 1/2 heure pour monter 500 litres! comme je le disais ma pac met quasi 1/4 d'heure avant d'avoir un départ supérieur à la température ECS!
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Non, ce n'est pas 1/2h pour monter 500l mais 1/2h pour remonter l'eau à 45° dans le ballon de 500l, c'est pas pareil, la perte du ballon (déperdition+conso) est d'environ 6 à 7°en fin de nuit.
Effectivement, il serait interressant d'observer le comportement de la montée en température de l'ECS mais à 5h du mat, je suis encore dans les bras d'Orphée.
D'ou l'intérêt du logiciel PlantVisor pour enregistrer les fluctuations pendant la nuit, mais avec mon prob de version de démo limité à 3h, pas possible!
Donc a suivre et merci encore et peut être sur le salon.
Effectivement, il serait interressant d'observer le comportement de la montée en température de l'ECS mais à 5h du mat, je suis encore dans les bras d'Orphée.
D'ou l'intérêt du logiciel PlantVisor pour enregistrer les fluctuations pendant la nuit, mais avec mon prob de version de démo limité à 3h, pas possible!
Donc a suivre et merci encore et peut être sur le salon.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Enfin quand je dis 500 litres, on est d'accord pour dire que c'est une simple portion des 500 litres.Non, ce n'est pas 1/2h pour monter 500l mais 1/2h pour remonter l'eau à 45° dans le ballon de 500l, c'est pas pareil, la perte du ballon (déperdition+conso) est d'environ 6 à 7°en fin de nuit.
Effectivement, il serait interressant d'observer le comportement de la montée en température de l'ECS mais à 5h du mat, je suis encore dans les bras d'Orphée.
D'ou l'intérêt du logiciel PlantVisor pour enregistrer les fluctuations pendant la nuit, mais avec mon prob de version de démo limité à 3h, pas possible!
Tu débloque ton ECS en journée pour observer et après tu repasse en HC Sans ca c'est vrai que ca serait tellement plus simple si le logiciel marchait! arf!
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjour,
j'ai fait l'essai en mode bivalent alternatif, c'est pire, dans ce cas, pas de commande chauffage ECS du tout, même avec une valeur d'ECS très inférieur à la valeur de consigne, rien, sauf si je bloque le mode désinfection.
Le mode bivalent alternatif et désinfection semble incompatible reste le mode bivalent parallèle mais avec les deux générateurs de chaleur ensemble!
j'ai fait l'essai en mode bivalent alternatif, c'est pire, dans ce cas, pas de commande chauffage ECS du tout, même avec une valeur d'ECS très inférieur à la valeur de consigne, rien, sauf si je bloque le mode désinfection.
Le mode bivalent alternatif et désinfection semble incompatible reste le mode bivalent parallèle mais avec les deux générateurs de chaleur ensemble!
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Salut,babar a écrit :Salut
Tu n'as pas de résistance élec dans ton ballon? Ca doit être pour ca je pense, en alternatif le régulateur considère que l'appoint doit se faire par résistance élec.
non pas de résistance elec puisque relève par chaudière.
Mais dans ce mode, l'ECS est totalement bloquée (même avec une température basse de l'ECS dans le ballon) lorsque le mode désinfection est sélectionné.
C'est pas très logique.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :