Sur une Dimplex SI 11ME comment mesurer la puissance réel fournit par la PAC ?
Merci.
Sergio.
Mesure de puissance réelle
-
- Très assidu
- Messages : 127
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
P= dT x V
delta T entre la température de départ d'un stock et sa température après 1 heure de chauffe multiplié par le volume du stock = Puissance.
il faut 1W pour élever 1L de 1°
si ta réserve est de 1000L et que tu l'éleve de 14 degré en 1H, ta puissance est de 14 Kw
a l'a peu près des pertes du système
delta T entre la température de départ d'un stock et sa température après 1 heure de chauffe multiplié par le volume du stock = Puissance.
il faut 1W pour élever 1L de 1°
si ta réserve est de 1000L et que tu l'éleve de 14 degré en 1H, ta puissance est de 14 Kw
a l'a peu près des pertes du système