Message par sergio26750 »

Bonjour,

Sur une Dimplex SI 11ME comment mesurer la puissance réel fournit par la PAC ?

Merci.

Sergio.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

P= dT x V

delta T entre la température de départ d'un stock et sa température après 1 heure de chauffe multiplié par le volume du stock = Puissance.

il faut 1W pour élever 1L de 1°
si ta réserve est de 1000L et que tu l'éleve de 14 degré en 1H, ta puissance est de 14 Kw :wink:

a l'a peu près des pertes du système
bientôt une nouvelle installation