Comme promis, voici l'avancement du chantier
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Le chantier a ainsi débuté mi-septembre ; décapage, fouilles (un imprévu au brise roche mais rien de bien méchant), élévation du vide sanitaire, mis en place des longrines + poutrelles de soutien + hourdis polystyrène.
Ce matin coulage de la chappe sur le plancher. Reprise d'ici 3 semaine/1mois avec l'élévation des murs de briques.
En parallèle, j'ai reçu ce midi le bilan de l'étude thermique :
- déjà une puissance totale à installer de 9.5 kW (calcul qui confirme ceux réalisés à partir du forum et des avis de certains). La "LA 11MS" couvrirait ainsi correctement les besoins en chauffage.
Cependant, comme je souhaite l'utiliser aussi pour l'ECS, le cabinet d'étude ajoute une remarque intéressante, que je soumets ici à vos avis (je fais un résumé).
--->(résumé)
- Le fait de coupler chauffage + ECS sur la PAC peut dégrader fortement la performance sur le chauffage si l'installation est mal réalisée.
- Si la PAC a un COP proche de 3.6/3.8 à +7°C en production de chauffage, ce dernier est proche de 2.6/2.8 à +7°C pour la production de chauffage + ECS.
--->(recommandations)
- Positionner le réglage de la PAC en "Priorité Chauffage". Là, le gars préconise l'inverse de ce qui est fait le plus souvent, à savoir "priorité sanitaire".
- Mettre une sonde de t° intérieure, afin d'autoriser la PAC à produire l'ECS uniquement si la t° de confort est atteinte, lorsque que le chauffage fonctionne. Pour celà, ajouter une vanne 3 voies pour permettre un montage adapté.
A partir de ces remarques, la question est : ECS avec PAC ou ECS électrique ? (le premier qui dit "solaire" gagne un tube de biafine
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- en effet, si le COP est aussi dégradé à +7°C, ca risque d'être plutôt tendu en terme performances en hivers pour des t° proches de zéro voire en dessous.
Même si la PAC ne fera je suppose que rarement les 2 sur une durée importante (qq heures sur une semaine ? ).
L'appoint électrique risquant d'être très sollicité ...
Cependant, et d'après les calculs du cabinet, on y gagne à l'année sur la consommation d'eau chaude, par rapport à un ballon électrique (3650 kW en électrique vs 1450 kWavec la PAC).
A vous les studios
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Huggy