calcul déperditions à 0° ext d'après courbes de temp pac
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
calcul déperditions à 0° ext d'après courbes de temp pac
je constate qu'à 0° ext, un seul compresseur suffit pour maintenir la température retour (35-36°) et l'on peut voir que les courbes temp aller et retour sont horizontales, donc constantes.
Peut on en déduire que pour 0° ext, la puissance necessaire restituée est d'environ 10kw donc égale aux déperditions de la maison? (3400w consomnées par la pac avec 1 compresseur, le cop étant de 3)
Peut on en déduire que pour 0° ext, la puissance necessaire restituée est d'environ 10kw donc égale aux déperditions de la maison? (3400w consomnées par la pac avec 1 compresseur, le cop étant de 3)
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: calcul déperditions à 0° ext d'après courbes de temp pac
A 0°C : 35-36°C sur le retour sont suffisants (avec radiateurs) pour chauffer à 19°C ambiant ??dbercy a écrit :je constate qu'à 0° ext, un seul compresseur suffit pour maintenir la température retour (35-36°) et l'on peut voir que les courbes temp aller et retour sont horizontales, donc constantes.
Peut on en déduire que pour 0° ext, la puissance necessaire restituée est d'environ 10kw donc égale aux déperditions de la maison? (3400w consomnées par la pac avec 1 compresseur, le cop étant de 3)
Aujourd'hui dans le Gard :7H 30 le 28/12/2008, temps sec.
2 dégivrages depuis 4H du matin.
Température ext -2°C
Température Int 21.5°C
TEMPERATURE RETOUR PAC 52°C
TEMPERATURE SORTIE PAC 56.9°C
Pour moi si à 0° ext, tu obtients 19°C intérieur ( ta consigne je crois? ) la puissance de 10kw correspondent aux déperditions de la maison.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: calcul déperditions à 0° ext d'après courbes de temp pac
oui suffisants, donc départ PAC à 38,6° (1 compresseur).alain30 a écrit :A 0°C : 35-36°C sur le retour sont suffisants (avec radiateurs) pour chauffer à 19°C ambiant ??
Aujourd'hui dans le Gard :7H 30 le 28/12/2008, temps sec.
2 dégivrages depuis 4H du matin.
Température ext -2°C
Température Int 21.5°C
TEMPERATURE RETOUR PAC 52°C
TEMPERATURE SORTIE PAC 56.9°C
Ce matin 28/12 à 9h30 : -3,2° à ma sonde ext (, les 2 compresseurs en fonction; 6,1kw absorbés total): départ 44,7°, retour 39,2° (consigne: 38,8°), temp int :19°
à 21,5° int, ma consigne retour serait bien plus élevée, y a pas de secret!
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: calcul déperditions à 0° ext d'après courbes de temp pac
Pas de secret: tu chauffe et tu dépensesdbercy a écrit : à 21,5° int, ma consigne retour serait bien plus élevée, y a pas de secret!
Dans le Sud nous devons être plus frileux???????????????
Sur le forum j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus des consignes intérieures à 19°C que des consignes à 21,5-22°C comme moi!!!!
Je m'occupe bien de ma femme, mais si je chauffe à 19°C "elle met 15 pulls"
Ne soyons pas faux cul: et moi 12
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : mer. déc. 03, 2008 8:03 pm
- Localisation : Alsace à 320m d'altitude
si on reste logique dbercy on peut dire que 10kw est ta déperditions de la maison pour 0° ext.
mais ça veut dire aussi que si on suit le paramètre "niveau de puissance" de la régule tu atteint ta température de consigne retour en 25 minutes...
mais ça veut dire aussi que si on suit le paramètre "niveau de puissance" de la régule tu atteint ta température de consigne retour en 25 minutes...
PAC Dimplex LA 24AS
installe : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 4543#74543
installe : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 4543#74543
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : dim. janv. 04, 2009 5:26 pm
Conso et température
bonjour,
Situé dans le Grand Est, ma LA17PS est en marche depuis le 31.12.08. La maison fait 130 m³, sur 1 étage avec une pièce amménagée au 1er, construite en 1965, isolation ext de 8 cm polystirène sur les murs ext. (pas sur les fondations en béton 80 cm visibles, double vitrage. radiateurs Kermi à delta 60 ° 26.400 W (80° C), delta 45° 18.200 W. Conso annuelle fioul de 2.800 l.
J'ai règlé la courbe de chauffe au final -20° à 65° et la consigne retour à 55 °. avec 2 cases noires sur la régul., nous arrivons péniblement à 18° les radiateurs partout sur 5
Expl.: La régul indique -4°, TCR 50,2°, TR 54,8° TPAC 57.6° Chauffage : non, Puiss. 2.
Conso journalière depuis la mise en route: 100 kw/24 h. avec des temp; de -5° à 2 °
Pourquoi je n'arrive pas au mini à 21.5?
Merci pour vos réponses
Situé dans le Grand Est, ma LA17PS est en marche depuis le 31.12.08. La maison fait 130 m³, sur 1 étage avec une pièce amménagée au 1er, construite en 1965, isolation ext de 8 cm polystirène sur les murs ext. (pas sur les fondations en béton 80 cm visibles, double vitrage. radiateurs Kermi à delta 60 ° 26.400 W (80° C), delta 45° 18.200 W. Conso annuelle fioul de 2.800 l.
J'ai règlé la courbe de chauffe au final -20° à 65° et la consigne retour à 55 °. avec 2 cases noires sur la régul., nous arrivons péniblement à 18° les radiateurs partout sur 5
Expl.: La régul indique -4°, TCR 50,2°, TR 54,8° TPAC 57.6° Chauffage : non, Puiss. 2.
Conso journalière depuis la mise en route: 100 kw/24 h. avec des temp; de -5° à 2 °
Pourquoi je n'arrive pas au mini à 21.5?
Merci pour vos réponses
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonsoir,
18° int avec quelle temp ext?
A combien est réglé l'hystérese de la température retour?
Il semble que le point de bivalence se situe aux alentours de -5°, la chaudière a t'elle été instalée en relève pour les températures ext plus basse?
Les radiateurs à 55° doivent pourtant êtres extrèmement chaud?
18° int avec quelle temp ext?
A combien est réglé l'hystérese de la température retour?
Il semble que le point de bivalence se situe aux alentours de -5°, la chaudière a t'elle été instalée en relève pour les températures ext plus basse?
Les radiateurs à 55° doivent pourtant êtres extrèmement chaud?
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : dim. janv. 04, 2009 5:26 pm
[quote="dbercy"]bonsoir,
18° int avec quelle temp ext?
A combien est réglé l'hystérese de la température retour?
Il semble que le point de bivalence se situe aux alentours de -5°, la chaudière a t'elle été instalée en relève pour les températures ext plus basse?
Les radiateurs à 55° doivent pourtant êtres extrèmement chaud?[/quote
bonsoir dbercy, merci pour votre rapidité!!
- 4° ext,
l'hystérésis se voit ou?
oui, point de bivalence -5°,
je n'ai plus de chaudière.... d'après l'installateur, 17 kW avec mes radiateurs devaient suffire J'oubliai, je fais aussi l'ECS (320 ll) = 4 h de fonct depuis le 31.12. nous sommes à quatre.
oui les radia sont chauds, .avec la chaudière je faisais également du 60° en sortie.
je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas plus d'échange?
18° int avec quelle temp ext?
A combien est réglé l'hystérese de la température retour?
Il semble que le point de bivalence se situe aux alentours de -5°, la chaudière a t'elle été instalée en relève pour les températures ext plus basse?
Les radiateurs à 55° doivent pourtant êtres extrèmement chaud?[/quote
bonsoir dbercy, merci pour votre rapidité!!
- 4° ext,
l'hystérésis se voit ou?
oui, point de bivalence -5°,
je n'ai plus de chaudière.... d'après l'installateur, 17 kW avec mes radiateurs devaient suffire J'oubliai, je fais aussi l'ECS (320 ll) = 4 h de fonct depuis le 31.12. nous sommes à quatre.
oui les radia sont chauds, .avec la chaudière je faisais également du 60° en sortie.
je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas plus d'échange?
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : dim. janv. 04, 2009 5:26 pm
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
pour moi, l'install correspond, le souci c'est qu'au delà du point de bivalence (-5°) comment assurer jusqu'à -15° (temp de base) sans relève de chaudière? avec une cheminée ou poele à bois éventuellement.cracker a écrit : Votre avis global sur l'installation: trop faible? Le technicien avait pris un coeff. d'isolation de 1
Concernant l'échange temp dans radiateurs, quel position du circulateur de chauffage (1,2 ou 3)?
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : dim. janv. 04, 2009 5:26 pm
pour moi, l'install correspond, le souci c'est qu'au delà du point de bivalence (-5°) comment assurer jusqu'à -15° (temp de base) sans relève de chaudière? avec une cheminée ou poele à bois éventuellement.[/size]
Concernant l'échange temp dans radiateurs, quel position du circulateur de chauffage (1,2 ou 3)?[/quote]
le circulateur est sur max, c'est un Grundfos à diode
je verrai la réf. ce soir
Concernant l'échange temp dans radiateurs, quel position du circulateur de chauffage (1,2 ou 3)?[/quote]
le circulateur est sur max, c'est un Grundfos à diode
je verrai la réf. ce soir
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : dim. janv. 04, 2009 5:26 pm
[/sizedbercy a écrit :cracker a écrit : Votre avis global sur l'installation: trop faible? Le technicien avait pris un coeff. d'isolation de 1
pour moi, l'install correspond, le souci c'est qu'au delà du point de bivalence (-5°) comment assurer jusqu'à -15° (temp de base) sans relève de chaudière? avec une cheminée ou poele à bois éventuellement.
Concernant l'échange temp dans radiateurs, quel position du circulateur de chauffage (1,2 ou 3)?
bonsoir dbercy
l'hystérese etait réglée sur 2, je l'ai monté à 2,5
l'installateur est passé cet aprêm, il a monté la consigne à 58° avec un point final à 65°
Actuellement ca donne avec -1° TCR 49,1 - TR 50,6 - TPAC 55,5 Chauff. NON - Puissance 2 et tout cela avec 17° dans le salon de 45 mcarrés x h 2,40 avec 3 radiateurs à 10.000 W Delta T 60° (80°) !!!!!