Réglage PAC DIMPLEX EAU/EAU GLYCOL2E
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 10:00 pm
Réglage PAC DIMPLEX EAU/EAU GLYCOL2E
Bonsoir à tous,
Mon installateur vient de terminer mon installation de ma PAC DIMPLEX SIH 11 ME. Cet équipement fonctionne en géothermie "captage vertical.
Afin d'en profiter pleinement, je souhaiterai savoir si quelqu’un à déjà un retour d'expérience et des idée de programmation, cela me faciliterait bien les choses et me permettrait de faire quelques économies.
D'avance merci pour les réponses.
Mon installateur vient de terminer mon installation de ma PAC DIMPLEX SIH 11 ME. Cet équipement fonctionne en géothermie "captage vertical.
Afin d'en profiter pleinement, je souhaiterai savoir si quelqu’un à déjà un retour d'expérience et des idée de programmation, cela me faciliterait bien les choses et me permettrait de faire quelques économies.
D'avance merci pour les réponses.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 10:00 pm
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 10:00 pm
Bonsoir, j'ai lu avec grand intérêt la présentation de ton installation. Par contre, je serais interréssé de savoir comment on fait pour abbaiser la température la nuit. En effet, le réglage est exprimé en K (calories je pense) mais je ne sais pas à combien il faut la régler pour baisser la température de 2 ou 3 degrès. J'ai mis 3K puis 9K sur le circuit de chauffage n°1 mais la température ne baisse pas pendant la nuit !!!Abaissement chauffage de -1° de 21h à 4h puis réhausse de +2° de 4h à 6h et normal ensuite.
Merci d'avance pour ta réponse.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
Le K n'est pas des calories mais des kelvin (c'est l'unité international pour désigner une température) 0°C=273.15°K et 0°k=-273.15°C, le fameux 0 absolu.
Pour un abaissement ou une différence de température on parle quasi toujours en kelvin car l'unité na pas d'importance, 3°C ou 3°K de différence ca fait toujours 3°!
Pour ton abaissement, on y vient :
Tu a indiquer l'abaissement a faire, ca c'est fait, maintenant il faut lui dire quand tu veux que l'abaissement prenne effet. Pour cela il faut programmer les plages horaires ainsi que les jours a prendre en considération en changeant la valeur de "N" à "T1" correspondant au scénario que tu aura renseigné.
Le K n'est pas des calories mais des kelvin (c'est l'unité international pour désigner une température) 0°C=273.15°K et 0°k=-273.15°C, le fameux 0 absolu.
Pour un abaissement ou une différence de température on parle quasi toujours en kelvin car l'unité na pas d'importance, 3°C ou 3°K de différence ca fait toujours 3°!
Pour ton abaissement, on y vient :
Tu a indiquer l'abaissement a faire, ca c'est fait, maintenant il faut lui dire quand tu veux que l'abaissement prenne effet. Pour cela il faut programmer les plages horaires ainsi que les jours a prendre en considération en changeant la valeur de "N" à "T1" correspondant au scénario que tu aura renseigné.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 10:00 pm
Bonjour Babar,
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Effectivement, j'ai bien compris la notion de Kelvin, mais malgré ma programation d'abaissement de 22 heures à 05 heures (tous les jours) j'ai constaté que la température d'ambiance était toujours la même 21°.
J'ai tout d'abord baisser de 3K puis 9K mais rien n'y fait, la température est toujours la même.
2ème question : afin de connaitre l'efficacité de mon installation, je souhaiterais connaitre le delta au niveau des sondes (arrivée/retour). Pour info, mon foreur m'a dit que normalement, il devrait être entre 4 et 5°C et qu'il serait interessant de le mesurer. Comment faut-il faire ? On peut le voir sur la PAC ou faut-il prendre la température au niveau des raccordements (ou des nourrices arrivée/départ) ?
Merci d'avance de ton aide
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Effectivement, j'ai bien compris la notion de Kelvin, mais malgré ma programation d'abaissement de 22 heures à 05 heures (tous les jours) j'ai constaté que la température d'ambiance était toujours la même 21°.
J'ai tout d'abord baisser de 3K puis 9K mais rien n'y fait, la température est toujours la même.
2ème question : afin de connaitre l'efficacité de mon installation, je souhaiterais connaitre le delta au niveau des sondes (arrivée/retour). Pour info, mon foreur m'a dit que normalement, il devrait être entre 4 et 5°C et qu'il serait interessant de le mesurer. Comment faut-il faire ? On peut le voir sur la PAC ou faut-il prendre la température au niveau des raccordements (ou des nourrices arrivée/départ) ?
Merci d'avance de ton aide
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
Après il est vrai que si la maison présente une inertie conséquente, ta température aura du mal à "décrocher". Mais ta température ambiante, tu la constate avec quoi, un thermomètre acheté au mont st michel l'an dernier avec belle maman?
Et tu a valider les jours dans la régul comme indiqué plus haut?Effectivement, j'ai bien compris la notion de Kelvin, mais malgré ma programation d'abaissement de 22 heures à 05 heures (tous les jours) j'ai constaté que la température d'ambiance était toujours la même 21°.
J'ai tout d'abord baisser de 3K puis 9K mais rien n'y fait, la température est toujours la même.
Après il est vrai que si la maison présente une inertie conséquente, ta température aura du mal à "décrocher". Mais ta température ambiante, tu la constate avec quoi, un thermomètre acheté au mont st michel l'an dernier avec belle maman?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
comme le dit babar, dans la programmation, il y a 2 tranches hroraires p1 et p2, il faut ensuite choirsir et valider chaque jour la bonne tranche.christian42 a écrit :Bonsoir, j'ai lu avec grand intérêt la présentation de ton installation. Par contre, je serais interréssé de savoir comment on fait pour abbaiser la température la nuit. En effet, le réglage est exprimé en K (calories je pense) mais je ne sais pas à combien il faut la régler pour baisser la température de 2 ou 3 degrès. J'ai mis 3K puis 9K sur le circuit de chauffage n°1 mais la température ne baisse pas pendant la nuit !!!Abaissement chauffage de -1° de 21h à 4h puis réhausse de +2° de 4h à 6h et normal ensuite.
Ensuite, d'après mes constatations, 1K représente un abaissement (ou une hausse) de 1°c sur le retour d'eau calculé et non 1°c sur la temp de l'air!
Et une variation de 3°c sur le retour d'eau (soit 3K) représente env 1° d'abaissement (ou de hausse) sur l'air en fonction des émetteurs.
Celà agit de la même façon que la montée ou la descentes des carrés noirs sur la régulation (avec fleches monté/descente) qui représente 1°c de modif sur la consigne retour d'eau calculée.
Donc si tu descends de 3 carrée sur la régul, tu devrais avoir un abaissement de 1° à l'intérieur (après plusieurs heures), si c'est bien le cas, et bien celà doit fonctionner avec la programmation d'abaissement ou de hausse la nuit!
Modifié en dernier par dbercy le jeu. avr. 09, 2009 8:06 pm, modifié 1 fois.
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 10:00 pm