baisse de pression sur circuit eau glycolée

Répondre
thermidor 50
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : lun. oct. 06, 2008 9:18 pm

baisse de pression sur circuit eau glycolée

Message par thermidor 50 »

bonjour,

Je reviens vers vous pour vous posez une question.
Sur mon installation géothermique décrite plus bas (SI 14 me), j'ai constaté une baisse de pression au niveau du manomètre situé sur le collecteur à l'extérieur.
Eprouvé à 2 bars à l'installation en septembre 2008, nous étions à 1,5 bars en octobre, 1.25 en décembre et aujourd'hui 0.5 bars.
Cela marche quand même, et globalement je suis satisfait de mon équipement, mais j'aimerais avoir néanmoins un avis sur l'origine probable de cette baisse de pression et savoir si ce problème est fréquement rencontré.

merci à vous
TH50
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut

Si baisse de pression c'est qu'il y a de l'eau qui part du circuit d'une manière ou une autre. Pour l'instant ca fonctionne mais un moment ou un autre tu va retrouver ton mano à 0 avec le risque de faire rentrer de l'air dans ton installation, rajouter de l'eau n'est pas une solution non plus car tu va mélanger ton caloporteur et te retrouver à long terme avec un circuit 100% eau avec les risques de gèles qui vont avec.

Remplie ton installation à 2 bars ou + pour accentuer la perte de pression et isole une par une tes boucles de captage pour isoler la défectueuse, en isolant partie par partie tu finira bien par trouver.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
thermidor 50
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : lun. oct. 06, 2008 9:18 pm

Message par thermidor 50 »

merci pour ta réponse,

je ne suis pas spécialiste mais je crois que cette baisse peut avoir au moins 3 origines:

-tout d'abord une purge d'un résidu d'air dans le circuit (ce que j'espère).
- une fuite au niveau d'un collecteur
- la détérioration d'une sonde ou d'un captage (terrain difficile avec failles +++, ce que je crains)

le circuit n'étant pas raccordé au réseau, il faut mettre de l'eau glycolée avec un compresseur, puis éprouver chaque circuit.

je vous tiendrai au courant.

@+
TH50
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

salut, où en es tu avec ta panne?
je suis dans la même situation que toi.
merci
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

fachnar a écrit :salut, où en es tu avec ta panne?
je suis dans la même situation que toi.
merci
Faut pas oublier que les sondes se refroidissent pendant la saison de chauffe, et l'eau glycolée se contracte, donc la baisse de pression peut s'expliquer ainsi.

Si la pression remonte petit à petit en été, pour retrouver la valeur initiale, c'etait la raison.

Sinon...
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

que veullent dire tes 3 petits points,
sinon c'est la fuite?
est ce vraiment possible qu'un purgeur puisse faire chuter la pression?
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

fachnar a écrit :que veullent dire tes 3 petits points,
sinon c'est la fuite?
est ce vraiment possible qu'un purgeur puisse faire chuter la pression?
La fuite est possible, tout comme un reste d'air purgé. Les trois petit points veulent dire "à suivre"...
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
jacomino
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 1:52 pm
Localisation : Auvergne 650m

Message par jacomino »

Bonjour tout le monde :D

Fachnar si tu veux faire un tour sur mes posts tu verras que j'ai été dans la même configuration que toi, à savoir une pression qui baisse lentement lentement...

Et au final c'est une fuite! :twisted: dans mon cas sur les raccords unions au dessus de la pac.

A chercher.... bon courage :roll:
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.