Peut -on programmer une baisse de T°C la nuit ?
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Peut -on programmer une baisse de T°C la nuit ?
Bonjour,
Je pose ma question dans la section Amzair parce que je sais qu' une régulation Siemens RVS 61 était installée sur ces PACs
Jusqu'à présent je fonctionnais uniquement en loi d'eau. Ma sonde d'ambiance n'étant pas installée dans les pièces à vivre.
N'étant pas tout à fait satisfait de ce mode de fonctionnement , je viens d'installer la sonde au bon endroit et programmer son fonctionnement dans une plage de 30 % ( dans un premier temps ) pour compenser les apports solaires.
Mais je voudrais surtout abaisser la T°C ambiante de 0,5 °C la nuit pour comparer les consommations électriques.
Et là , grand malheur , il n'y a pas cette possibilité avec Siemens , ce qui m' étonne beaucoup
On peut programmer des marches/arrêts de la pac , mais cette méthode ne me plait pas.
Si vous avez la solution , je prends
Je pose ma question dans la section Amzair parce que je sais qu' une régulation Siemens RVS 61 était installée sur ces PACs
Jusqu'à présent je fonctionnais uniquement en loi d'eau. Ma sonde d'ambiance n'étant pas installée dans les pièces à vivre.
N'étant pas tout à fait satisfait de ce mode de fonctionnement , je viens d'installer la sonde au bon endroit et programmer son fonctionnement dans une plage de 30 % ( dans un premier temps ) pour compenser les apports solaires.
Mais je voudrais surtout abaisser la T°C ambiante de 0,5 °C la nuit pour comparer les consommations électriques.
Et là , grand malheur , il n'y a pas cette possibilité avec Siemens , ce qui m' étonne beaucoup
On peut programmer des marches/arrêts de la pac , mais cette méthode ne me plait pas.
Si vous avez la solution , je prends
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: Peut -on programmer une baisse de T°C la nuit ?
A priori possibleRC60 a écrit : Mais je voudrais surtout abaisser la T°C ambiante de 0,5 °C la nuit pour comparer les consommations électriques.
Et là , grand malheur , il n'y a pas cette possibilité avec Siemens , ce qui m' étonne beaucoup
On peut programmer des marches/arrêts de la pac , mais cette méthode ne me plait pas.
Si vous avez la solution , je prends
RVS51
RVS61
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
On peut effectivement programmer des températures de fonctionnement . (confort, réduit, hors gel )
Le problème c'est que je ne vois pas comment je peux commuter ces températures automatiquement en fonction de plages horaires prédéfinies.
On peut passer de T° de confort à T° réduite, mais en mode manuel.
Bon , y a bien une solution , c'est que tu viennes chez moi toutes les nuits pour faire cette commutation
Le problème c'est que je ne vois pas comment je peux commuter ces températures automatiquement en fonction de plages horaires prédéfinies.
On peut passer de T° de confort à T° réduite, mais en mode manuel.
Bon , y a bien une solution , c'est que tu viennes chez moi toutes les nuits pour faire cette commutation
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Normalement tu peux:RC60 a écrit :On peut effectivement programmer des températures de fonctionnement . (confort, réduit, hors gel )
Le problème c'est que je ne vois pas comment je peux commuter ces températures automatiquement en fonction de plages horaires prédéfinies.
On peut passer de T° de confort à T° réduite, mais en mode manuel.
Bon , y a bien une solution , c'est que tu viennes chez moi toutes les nuits pour faire cette commutation
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Hors-sujet
Re,
Ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=45
cordialement,
Alain30.
Plutôt que de perdre ton temps avec une programmation de plages horaires qui ne t'amèneront aucune économie (dans ta configuration): un petit rappel d'un vieux post (Posté le: Mar Nov 06, 2012 1:20 pm ,bien plus intéressant : à mon avis bien sur )RC60 a écrit :J'avais bien vu cette page de programmation, mais après une manip avec ces paramètres, rien de concluant !
Je ne vois rien qui permette de basculer d'un régime à l'autre.
c'est quand même bizarre de ne pas pouvoir baisser la TA la nuit !
Ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=45
Toujours pas en service ce débitmètre, y a t'il des résultats probants ou bien "tout est tombé à l'eau"RC60 a écrit :Mais c'est bien prévu ! et mieux c'est 3 méthodes que je vais comparer:alain30 a écrit :Yes......................nous attendons avec impatience une installation avec les deux techniques de mesure qui confirmera ou infirmeraRC60 a écrit : Pour en revenir au calcul fait par iTow , tout n'est pas à jeter, mais a utiliser avec prudence, et le principe devrait être validé par une mesure classique.
Ne veux tu pas être le cobaye
Bonne journée
- mesure iTow
- mesure avec un débimètre
- mesure enthalpique ( mesure que j'ai déjà réalisée )
Pour l'instant je veux régler un petit problème d'interfaçage du débimètre a impulsion.
Je compte sur hd31 pour me donner un coup de main.
L'idée serait d'utiliser ce débimètre pour le comptage, mais aussi pour avoir un signal d'alerte débit mini ( ajustable ) avec un contact pour mon régulateur. Et le top serait d'avoir une info utilisable par iTow !
cordialement,
Alain30.
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Re: Hors-sujet
Toujours pas monté, il n'y a pourtant qu'un tube cuivre à couperalain30 a écrit :
Toujours pas en service ce débitmètre, y a t'il des résultats probants ou bien "tout est tombé à l'eau"
.
Mais depuis que je suis les T°C sur Itow , je me suis surtout focalisé à optimiser le cycle de dégivrage. J'ai un peu galéré par ce qu' une sonde de T° de l'évaporateur dérivait sans que je m'en aperçoive tout de suite.
Mais c'est quand même pour bientôt, j'ai récupéré récemment deux sondes thermocouple et un appareil de mesure de précision pour faire la mesure de delta de température en mode différentiel. ( pour éviter de cumuler des erreurs de mesures )
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Je suis dans le potage, je comprends plus rien
Je n'ai pas le paragraphe 5.7 dans ma doc,
Dans ma doc technique , après le paragraphe 5.2.2 Programmation ( page 69/220 ) je passe au paragraphe 6 "Détails des réglages" ( page 70/220 )
Si je cherche la ligne de programmation 1300 sur ma doc , je tombe sur " Circuit de chauffage P ( CCP ) "
Et c'est peut être là mon problème car le schéma programmé pour ma pac est CC1 .
Je ne sais d'ailleurs pas à quoi correspond le circuit de chauffage P
Je n'ai pas le paragraphe 5.7 dans ma doc,
Dans ma doc technique , après le paragraphe 5.2.2 Programmation ( page 69/220 ) je passe au paragraphe 6 "Détails des réglages" ( page 70/220 )
Si je cherche la ligne de programmation 1300 sur ma doc , je tombe sur " Circuit de chauffage P ( CCP ) "
Et c'est peut être là mon problème car le schéma programmé pour ma pac est CC1 .
Je ne sais d'ailleurs pas à quoi correspond le circuit de chauffage P
-
- Scotché au forum
- Messages : 458
- Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Je viens de trouver les explications sur la doc modifiée par Amzair.
Effectivement on doit pouvoir programmer des seuils de température.
Par contre je ne vois toujours pas à quoi correspond le circuit P !
Autre chose ; depuis que j'utilise la T° ambiante en complément de la loi d'eau , j'ai un fonctionnement pas très rationnel de la pac.
En fait , Amzair préconise de ne pas dépasser 20 % de l'influence de la sonde de TA sur la loi d'eau .
Et comme j'ai mis 30 % !!
Bon , ben à refaire.
Effectivement on doit pouvoir programmer des seuils de température.
Par contre je ne vois toujours pas à quoi correspond le circuit P !
Autre chose ; depuis que j'utilise la T° ambiante en complément de la loi d'eau , j'ai un fonctionnement pas très rationnel de la pac.
En fait , Amzair préconise de ne pas dépasser 20 % de l'influence de la sonde de TA sur la loi d'eau .
Et comme j'ai mis 30 % !!
Bon , ben à refaire.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Paramètres sonde d'ambiance.
Re,
Tu as une doc Amzair qui préconise 20 % maxi
Pour que la sonde soit efficace il faut respecter certaines conditions
Voilà ce que dit Amzair dans la DOC. RVS51.
Sur la Doc Atlantic extensa le réglage de base de l'influence de la T°C ambiante sur la loi d'eau est de 50%, par exemple Nelly30 fonctionne avec les réglages suivants:
710 = 21.5°C
720 = 0.54
721 = -2.5
750 = 60%
760 = 1°C
Cordialement,
Alain30.
c'est à direRC60 a écrit : Autre chose ; depuis que j'utilise la T° ambiante en complément de la loi d'eau , j'ai un fonctionnement pas très rationnel de la pac.
RC60 a écrit : En fait , Amzair préconise de ne pas dépasser 20 % de l'influence de la sonde de TA sur la loi d'eau .
Et comme j'ai mis 30 % !!
Bon , ben à refaire.
Tu as une doc Amzair qui préconise 20 % maxi
Pour que la sonde soit efficace il faut respecter certaines conditions
Voilà ce que dit Amzair dans la DOC. RVS51.
Sur la Doc Atlantic extensa le réglage de base de l'influence de la T°C ambiante sur la loi d'eau est de 50%, par exemple Nelly30 fonctionne avec les réglages suivants:
710 = 21.5°C
720 = 0.54
721 = -2.5
750 = 60%
760 = 1°C
Cordialement,
Alain30.