HELP PARAMETRES LOI D'EAU

Répondre
SEBDK59
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 10:43 pm

HELP PARAMETRES LOI D'EAU

Message par SEBDK59 »

J'ai mis HEA = 30 , H33=12,7, H35=18 et H37=-23
mon instalation : plancher chauffant au rez de chaussée et radiateur a l'étage
J'ai une régulation qui pilote le plancher et un thermostat qui pilote les radiateurs
J'ai shunté le contact du th sur la pac

Mes paramétre sont ils bon....s'il vous plait aidez moi je ne m'en sort plus avec ces réglages!!
keltalas
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : sam. mars 14, 2009 2:34 pm

loi d'eau sur plancher

Message par keltalas »

comment se fait la répartition entre ton plancher et les radiateurs : bouteille de mélange, ballon tampon, en direct...
en règle générale, tu peux afficher :
HEA / 25
H31 / 1
H33 / 9 (paramètre à affiner en fonction de la réactivité de la maison par rapport à la chute de t°c ext) : si trop froid vers 21h, tu montes vers 9,5 puis 10 ; si trop chaud, tu descends vers 8,5 voir 8
C04 / 2,5
réglages que j'ai testé et qui fonctionnent sur 130 m2 de plancher et 4 radiateurs à l'étage (région charente maritime)
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Mais quels sont les problèmes ??
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »