Delta T sonde Optimum
Bonsoir.Je ne sais pas si ce sujet a déja été traité,mais ayant des avis différents sur le sujet j'aimerais avoir un avis éclairé.Ayant des avis contradictoires sur le delta T de la sonde j'aimerais savoir quel doit etre ce delta T pour avoir un rendement maxi de ma PAC eau/eau amzair.Pouvez vous me renseigner ou m'indiquer une personne autaurisée.Merçi a l'avance.M.Lenoir
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Quel delta T ?
Celui sur le circuit de captage ou celui de chauffage ?
Circuit de chauffage entre 4 et 6 K.
Circuit de captage:
Le plus grand possible par rapport à la température de la source en faisant attention que la température de sortie ne descende pas à 0°c, prendre une marge de sécurité.
(Sous réserve, je pratique moins les PAC eau/eau )
Celui sur le circuit de captage ou celui de chauffage ?
Circuit de chauffage entre 4 et 6 K.
Circuit de captage:
Le plus grand possible par rapport à la température de la source en faisant attention que la température de sortie ne descende pas à 0°c, prendre une marge de sécurité.
(Sous réserve, je pratique moins les PAC eau/eau )
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Je remets ici le message de Kiwi qui c'est trompé et a répondu par mail:
C'était pour celui de captage.Je pompe entre 15 et 13° suivant l'époque et rejette a 6°.En dessous de 6 la pompe se met en erreur.Peut etre est ce un capteur de débit qui déclenche ce défaut?
Pour le chauffage j'ai fait plusieurs relevés lors de son installation en janvier 2004.Par exemple pour une consigne de 38° retour chauffage elle redémarrait a 36,6° retour et s'arretait a 38,5°.Un thermometre plaçé sur le départ me donnait 34,5° lors du redémarrage pour monter a 45,5° lors de son arret Mon ecart de température entre l'entrée et la sortie varie donc de 0,5 a 9,5°.Est ce trop?Un grand merçi pour votre réponse rapide d'autant que ceux envoyés a Amzair n'obtiennent aucune réponse
Ci joint le relevé sur un cycle (thermometres bon marché gradués en 0,5 degré)
Températures relevées ttes les mn
RETOUR ----- DEPART ----- AFFICHAGE(consigne 38°)
34,5-----36-----36,5 Demarrage
34-----38,5-----36,5
34 -----40,5----- 36
34 ----- 41,5 -----36
33,5 -----42,5 ----- 35,6
33,5 -----42,5----- 35,6
33,5 ----- 43 -----35,7
33,5 ----- 43 -----35,9
34 -----43,5----- 36,2
34 ----- 43,5 ----- 36,4
34,5 ----- 44 -----36,7
35 -----44 ----- 37,1
35 ----- 44,5 -----37,3
35,5 ----- 45 ----- 37,7
36 ----- 45,5 ----- 38,2
36 -----45,5 ----- 38,5 Arret
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
9,5 de delta T c'est trop, le rendement vat pas etre top.
Le branchement hydraulique réalisé par votre installateur ne doit pas etre adapté dans votre cas.
Le branchement hydraulique réalisé par votre installateur ne doit pas etre adapté dans votre cas.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340