Bonsoir,
Sur ma PA28PRC le paramêtre Pa H48 (nombre de compresseurs) est à 2. Pourtant la PA28 est mono compresseur. Cela a t'il une incidence sur le fonctionnement ?
Pa H48
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
sur ma pa 22 c'est pareil, c'est normal, le "2 eme compresseur" ce sont les résitance d'apoint
le régulateur est configuré pour démaré le 1er compresseur et 10sec(C06) apres le 2e compresseur mais c'est le relais CR (relais tempo)qui est enclenché dont le contact est en série sur le contacteur des résistances d'apoint
donc les résistances s'enclenchent si le compresseur est démarré depuis 10sec et si la temp ext est inférieur a R07
ce retard évite un appel de courant important
on peut également avec le paramétre C05 :"prédisposer un différentiel de température par rapport a la valeur de consigne au dela duquel est activé la seconde marche"
la seconde marche étant le 2e compresseur donc les résistances
le régulateur est configuré pour démaré le 1er compresseur et 10sec(C06) apres le 2e compresseur mais c'est le relais CR (relais tempo)qui est enclenché dont le contact est en série sur le contacteur des résistances d'apoint
donc les résistances s'enclenchent si le compresseur est démarré depuis 10sec et si la temp ext est inférieur a R07
ce retard évite un appel de courant important
on peut également avec le paramétre C05 :"prédisposer un différentiel de température par rapport a la valeur de consigne au dela duquel est activé la seconde marche"
la seconde marche étant le 2e compresseur donc les résistances