Bruit PAC23PRC

tetarus100
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : sam. févr. 21, 2009 2:06 am
Localisation : LANDES

Message par tetarus100 »

Herveb, j’ai eu le même problème sur une PRC 43 tri, j’ai changé le ventilo, rien à faire, j’ai changé la pac tjrs pareil, on fini avec des recommandés entre le client et Amzair et moi au milieu, j’ai fini par arrêter d’installer Amzair puisqu’ils ne font rien pour régler le problème.

Par contre la série géothermie (SE et PE) ils sont imbattables, c’est les plus silencieuses que j’ai trouvé à ce jour sur le marché.

Steph, pour la jaquette antibruit, normalement ça doit se trouver ce n’est pas une question EVI de plus il est basse en température la 23 prc a un compresseur classique dont la jaquette se fabrique comme par tous.

As-tu mis ta pac sur un jeu de sillent blocs, en tous cas moi le fait de l’avoir fait j’avais gagné 50 % de nuisance sonores.

En effet les fabricants te donnent tjrs les valeur qui les arrangent le mieux, à savoir les cop à +7°C j’ai même en ma procession une doc CIAT qui donnent les cop + 12°C , c’est du grand n’importe quoi, les dB, attention à ne pas confondre la puissance acoustique et le niveau sonore à une certaine distance, tu peu avoir une pac qui va générer donc avoir une puissance sonore énorme, mais elle est bien isolée, protégé, placé, on ne l’entendra pas et la gène sera minime, par contre tu peu aussi avoir une machine dont la puissance sonore est faible mais mal isolé et placé tu reçois tous ce qu’elle émet et elle te généra plus.
la géothermie est une affaire de spécialiste
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

tetarus100 a écrit :Steph, pour la jaquette antibruit, normalement ça doit se trouver ce n’est pas une question EVI de plus il est basse en température la 23 prc a un compresseur classique dont la jaquette se fabrique comme par tous.
J'avais dans ma tête que c'était une PAC HT :roll:
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)

Message par pascal079 »

herveb22 a écrit :.. Par contre je les ai aussi contacté pour un problème de glace qui se forme à l'extrémité des pales du ventilo, ce qui produit un claquement lorsque la glace tape dans la virole.
Visiblement mon installateur va faire le tour des pompes à chaleur Amzair installées depuis fin 2007 pour changer la virole qui est beaucoup trop proche du ventilo. Cela devrait être fait courant mars.
bonjour,

même problème pour la glace qui se forme au bout des pales. mon installateur dit que amzair est au courant du problème mais qu'ils sont en rupture de stock, qu'il faut attendre fin mars pour le remplacement des viroles, donc on attend, mais ce bruit quand il survient est très vite "insupportable" (surtout la nuit !!).

pour palier temporairement ce problème, j'ai mis une planche en biais au dessus du ventilo, donc, l'eau ne tombe plus sur le ventilateur et l'aération se fait quand même. par contre, niveau esthétique, c'est pas le top !!

@+
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)

Message par pascal079 »

pascal079 a écrit :
herveb22 a écrit :.. Par contre je les ai aussi contacté pour un problème de glace qui se forme à l'extrémité des pales du ventilo, ce qui produit un claquement lorsque la glace tape dans la virole.
Visiblement mon installateur va faire le tour des pompes à chaleur Amzair installées depuis fin 2007 pour changer la virole qui est beaucoup trop proche du ventilo. Cela devrait être fait courant mars.
bonjour,

même problème pour la glace qui se forme au bout des pales. mon installateur dit que amzair est au courant du problème mais qu'ils sont en rupture de stock, qu'il faut attendre fin mars pour le remplacement des viroles, donc on attend, mais ce bruit quand il survient est très vite "insupportable" (surtout la nuit !!).

pour palier temporairement ce problème, j'ai mis une planche en biais au dessus du ventilo, donc, l'eau ne tombe plus sur le ventilateur et l'aération se fait quand même. par contre, niveau esthétique, c'est pas le top !!

@+

bonsoir,

pour ceux qui avaient le problème de la glace au bout des viroles, avez-vous des infos avant que je ne contacte mon installateur ... (est-ce qu'il y a toujours un problème de stock ??)

merci
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)

Message par pascal079 »

pascal079 a écrit :[quote="pascal079".


bonsoir,

pour ceux qui avaient le problème de la glace au bout des viroles, avez-vous des infos avant que je ne contacte mon installateur ... (est-ce qu'il y a toujours un problème de stock ??)

merci

bonjour,

l'installateur est passé la semaine dernière (j'étais prévenu et nous étions en vacances) pour changer la virole qui, maintenant, est en plastique. J'espère que cela suffira à supprimer ce bruit "infernal" qui se faisait de temps en temps.

@+
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)

Message par pascal079 »

herveb22 a écrit :Merci pour l'info,

j'ai essayé de contacter l'entreprise par téléphone, sans succès. J'ai donc envoyé un mail pour avoir le prix de la coque ou de la housse anti-bruit car je n'ai pas trouvé de revendeurs sur Internet.

Je vous tiens informé de la suite des évènements.
bonjour,

je reviens sur cette histoire de coque anti-bruit pour le compresseur (pa23prc)

avant les vacances, mon installateur m'a envoyé le message suivant:
"Pour la coque anti bruit il faut compter environs 250 € HT sans la pose ."

qu'en pensez-vous ???
est-ce qu'il n'est pas possible de "fabriquer" cette coque (même si elle est un peu moins performante) ??

merci
herveb22
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 10:13 am
Localisation : Bretagne

Message par herveb22 »

Bonjour,

j'ai essayé de limiter le bruit du compresseur en l'entourant de laine de roche. L'atténuation acoustique semble très faible, voir inexistante. Le pb c'est que je n'ai pas pu la placer correctement tout autour du compresseur à cause d'un accès difficile. Peut être que c'est pour cela que ça ne marche pas bien !

J'ai pensé à une autre idée, mais je voulais avoir votre avis. L'accès derrière le compresseur étant difficile je pensais faire une isolation acoustique en injectant de la mousse polyuréthane, ce qui permettrait d'avoir une bonne isolation. Mes questions sont les suivantes :

- si le compresseur est trop isolé d'un point de vu thermique, est ce qu'il va monter en température et par conséquent être détérioré ?

- A quelle température peut monter le compresseur sachant que la mousse peut supporter une température jusqu'à 90°C

- Est que cette solution vous semble efficace ? Est ce que ce n'est pas réaliser ce que fait la coque anti-bruit ?

Si quelqu'un a d'autres idées, je suis à l'écoute.

Hervé
Répondre