DEGIVRAGE PA64

charpette
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
Localisation : calvados

Message par charpette »

salut les gars ,de quoi on parlait ,déjà ? :lol:
amzair pa 68
buissondh
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mar. janv. 12, 2010 10:45 am

Message par buissondh »

sur ma PAC PIV64, j'ai eu cet hiver de nombreux problèmes de défaut dégivrage par tempéatures très basses.
Je n'ai toujours pas résolu ce problème.

Voici la valeur des paramètres:
2951: 7
2958: 6
2962: 30
2963: 60
2964: 8
2965: 2
8478: --- que des pointillés, je n'arrive pas à modifier ce parametre
Quel sont vos paramètres de dégivrages
Quel est le code du paramètre "température fin de dégivrage" et peut-on la modifier?
ou se situe la sonde de dégivrage
BARANE
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 12:00 pm
Localisation : Seine Maritime

Message par BARANE »

BARANE a écrit :Je pense que Buissondh parle du gros bouton rouge de coupure de la PAC en lieu et place de disjoncteur. La sonde est celle qui mesure la t° d'entrée de l'évaporateur c'est à dire ni plus ni moins la t° ext => moi elle est placée à l'extérieur de la PAC en bas et est légèrement < à la T° réelle ext. Le 8477, c'est le delta de cette sonde et celle DANS l'évaporateur.
C'était pas clair....
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »