Bonjour a tous, je possede une pac basse temperature pa26
Comme les temperatures exterieures ont diminuées j'ai voulu monter un peu les consignes de ma pac, j'ai mis en hea: 33 , h33:10, h35:15 et h37:-15, mais des que je descend en dessous d'une certaine temperature exterieure la pac tombe en defaut e01.
J'aimerais savoir si quand la pac monte trop haut en temperature cela crée un defaut e01.
merci pour votre aide a bientot
defaut e01 sur pa26
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Avec ce réglage, vous devez avoir un retour à 43°C quand il fait 0°C. L'erreur E01 (haute pression) dépend de la température de départ. La limite de départ sur la série PA est entre 48 et 50°C en général. Il faut donc faire la mesure au départ pour voir à quel moment ça coupe. Et mettre le circulateur en vitesse maximale, si ce n'est pas le cas, permet alors d'obtenir le delta T le plus faible, et donc de chercher la température moyenne d'eau la plus élevée.
Un delta T de 5°C n'est pas vraiment anormal, il sera difficile d'aller beaucoup plus haut.
Un delta T de 5°C n'est pas vraiment anormal, il sera difficile d'aller beaucoup plus haut.
-
- Assidu
- Messages : 38
- Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 10:43 pm
re defaut e01 sur pa26
Merci pour ta reponse hd31, la vitesse du circulateur était sur 1, je l'ai mis sur 2, je verais bien si elle retombe en défaut.
a++
a++
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :