defaut e01 sur pa26

Répondre
SEBDK59
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 10:43 pm

defaut e01 sur pa26

Message par SEBDK59 »

Bonjour a tous, je possede une pac basse temperature pa26
Comme les temperatures exterieures ont diminuées j'ai voulu monter un peu les consignes de ma pac, j'ai mis en hea: 33 , h33:10, h35:15 et h37:-15, mais des que je descend en dessous d'une certaine temperature exterieure la pac tombe en defaut e01.
J'aimerais savoir si quand la pac monte trop haut en temperature cela crée un defaut e01.
merci pour votre aide a bientot
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Avec ce réglage, vous devez avoir un retour à 43°C quand il fait 0°C. L'erreur E01 (haute pression) dépend de la température de départ. La limite de départ sur la série PA est entre 48 et 50°C en général. Il faut donc faire la mesure au départ pour voir à quel moment ça coupe. Et mettre le circulateur en vitesse maximale, si ce n'est pas le cas, permet alors d'obtenir le delta T le plus faible, et donc de chercher la température moyenne d'eau la plus élevée.
Un delta T de 5°C n'est pas vraiment anormal, il sera difficile d'aller beaucoup plus haut.
SEBDK59
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 10:43 pm

re defaut e01 sur pa26

Message par SEBDK59 »

Merci pour ta reponse hd31, la vitesse du circulateur était sur 1, je l'ai mis sur 2, je verais bien si elle retombe en défaut.
a++
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Sur les Amzair, de façon générale, on peut passer sans trop d'inconvénient à la vitesse 2, mais la vitesse 1 est trop faible, je la déconseille fortement.