Bonjour,
On a en peripherie de toulouse des temperatures qui avoisinent les -5° la nuit depuis 2-3 jours.
Depuis 17, j'ai ma tempé de retour qui qui n'était plus sur ma courbe loi d'eau et j'avais un R07 à -5 °.
Je viens de le baisser à -3° afin d'aider la pompe?
Est-ce que cela veut dire qu'avec un froid continu sur plusieurs jours, les déperditions de ma maison (neuve!) augmentent ou que la pompe perd en puissance au fil du temps puisque ce matin j'avais 20.5°C dans la maison et ce soir 19°?
Quel R07 avez-vous?
-
- Très assidu
- Messages : 164
- Enregistré le : sam. avr. 15, 2006 5:54 pm
- Localisation : toulouse
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonsoir,
Si la T°c ambiante diminue et la T°c de retour n'est pas atteinte, c'est que les déperditions de la maison sont supérieur à la puissance de la PAC. La PAC doit fonctionné en continue si elle n'atteint pas sa consigne. Dans ce cas il faut un appoint. A -3/-5°c dans votre région c'est pas anormal que la PAC soit au taquet, c'est pas courant ce type de T°c par chez vous
Si la T°c ambiante diminue et la T°c de retour n'est pas atteinte, c'est que les déperditions de la maison sont supérieur à la puissance de la PAC. La PAC doit fonctionné en continue si elle n'atteint pas sa consigne. Dans ce cas il faut un appoint. A -3/-5°c dans votre région c'est pas anormal que la PAC soit au taquet, c'est pas courant ce type de T°c par chez vous
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340