Bonsoir,
Ma pac semble plafonner en temp départ à 49°C. A combien arrivez-vous à faire monter les vôtres?
Montée en température PA64PIV
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonsoir,
Il y a un problème, 49°c maxi en départ pour une HT, ça doit pouvoir monté à 70°c.
Je suis monté à plus de 50°c avec ma BT avec -7°c ext.
Il y a un problème, 49°c maxi en départ pour une HT, ça doit pouvoir monté à 70°c.
Je suis monté à plus de 50°c avec ma BT avec -7°c ext.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
En fait, je me demande si la PAC n'a pas atteint tout simplement sa limite de puissance, car j'ai neutralisé les résistances électriques et elle tourne quasi en continu. Cela expliquerait que bien qu'ayant la possibilité (conceptuelle) d'atteindre 65 ou 70°C, elle plafonne à 48/49° C en départ machine. L'eau est refroidie par les cycles de dégivrage (ttes les 45 mn).
En clair, ça ne sert pas à grand chose d'avoir une HT si elle est sous-dimentionnée. Avec une BT qui serait montée en maxi à 50°C comme tu l'as constaté, j'aurait obtenu le même résultat. Je me trompe?
Peut-pêtre doi-je aussi diminuer au maxi la fréquence des dégivrages pour justement ne pas trop impacter le niveau de la t°C départ.
En clair, ça ne sert pas à grand chose d'avoir une HT si elle est sous-dimentionnée. Avec une BT qui serait montée en maxi à 50°C comme tu l'as constaté, j'aurait obtenu le même résultat. Je me trompe?
Peut-pêtre doi-je aussi diminuer au maxi la fréquence des dégivrages pour justement ne pas trop impacter le niveau de la t°C départ.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Je connais pas ta maison, mais si ta PAC HT est sous dimensionnée avec 15kw et que tu sorts 49°c max, une BT de la meme puissance sortira encore moins.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. janv. 13, 2009 6:18 pm
- Localisation : LA FERTE SOUS JOUARRE (77)
degivrage et reglages PA64
J'ai une PA 66 IVT, elle s'est arrêté suite à un problème de dégivrage,, j'ai peut être mal réglé mes paramêtres? Quelqu'un aurait il une idée de réglage notamment des parametres degvrages car il est vrai qu'a partir de -6°, la température sortie de PAC baisse sérieusement .
Christian
AMZAIR PA 66IVT installée sous abri avec extraction
ballon 700 litres radiateurs fonte
AMZAIR PA 66IVT installée sous abri avec extraction
ballon 700 litres radiateurs fonte
-
- Assidu
- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
Je profite de cette période de froid pour continuer mes relevés de fonctionnement de ma PAC 64PIV.
J'en conclus que la machine atteint sa limite de fonctionnement sans assistance électrique à - 4°C extérieur lorsque la consigne de t°C retour d'eau atteint 41° C.
La puissance demandée pour équilibrer les pertes est à ce moment de 11 kw. Avec l'assistance électrique je dois pouvoir chauffer à 20°C intérieur jusqu'à - 13/- 14° C extérieur.
Pour Barane, la pente est réglée sur ma machine à 1.42 et l'abaissement (translation) est de -2.5° C. Le temps de dégivrage mini est à 45 mn et la température de fin de dégivrage affichée à 20° C. Ce qui fait monter la température de l'évaporateur à 221/22° C.
J'en conclus que la machine atteint sa limite de fonctionnement sans assistance électrique à - 4°C extérieur lorsque la consigne de t°C retour d'eau atteint 41° C.
La puissance demandée pour équilibrer les pertes est à ce moment de 11 kw. Avec l'assistance électrique je dois pouvoir chauffer à 20°C intérieur jusqu'à - 13/- 14° C extérieur.
Pour Barane, la pente est réglée sur ma machine à 1.42 et l'abaissement (translation) est de -2.5° C. Le temps de dégivrage mini est à 45 mn et la température de fin de dégivrage affichée à 20° C. Ce qui fait monter la température de l'évaporateur à 221/22° C.
- philou56
- Assidu
- Messages : 88
- Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
- Localisation : morbihan
phiphi a écrit :Je profite de cette période de froid pour continuer mes relevés de fonctionnement de ma PAC 64PIV.
J'en conclus que la machine atteint sa limite de fonctionnement sans assistance électrique à - 4°C extérieur lorsque la consigne de t°C retour d'eau atteint 41° C.
La puissance demandée pour équilibrer les pertes est à ce moment de 11 kw. Avec l'assistance électrique je dois pouvoir chauffer à 20°C intérieur jusqu'à - 13/- 14° C extérieur.
Pour Barane, la pente est réglée sur ma machine à 1.42 et l'abaissement (translation) est de -2.5° C. Le temps de dégivrage mini est à 45 mn et la température de fin de dégivrage affichée à 20° C. Ce qui fait monter la température de l'évaporateur à 221/22° C.
essaye de monter ta courbe de chauffe a 2.00 pour voir le fonctionnement .