Page 9 sur 12

Posté : dim. janv. 23, 2011 5:04 pm
par tulear
Comme l'explique CMickael une des difficultés pour réaliser le réglage c'est que la sonde 4 est influencée par l'échangeur, en particulier lorsque les températures sont négatives. Je fais donc varier l'offset : déclenchement du dégivrage lorsque l'écart entre les sondes 3 et 4 = 10° pour une température extérieure de 10°, déclenchement lorsque l'écart est de 5° pour une température extérieure de -15°

En conséquence mes paramètres actuels sont les suivants :
D03= 0
D08=0
D09 = 20
D10 = 1
D11=-200
D12=10
D13=-25

pour la dernière question (tempo avant redémarrage du ventilo) je n'ai pas d'idée mais j'ai également constaté le phénomène.

Posté : dim. janv. 23, 2011 8:37 pm
par alainsympa
oui, tout a fait d'accord, j'ai sensiblement les mêmes paramètres, j'ai gardé un offset de 6 a -15 degrés, et ça marche bien ainsi.
Ça dépend aussi beaucoup de l'humidité de sa région
Ceci étant à peu prés réglé comme il faut, je me penche sur ce problème de ventilo , mais j'ai tjrs pas trouvé de solution !

A bientôt

Posté : lun. janv. 24, 2011 10:54 am
par CMickael
Bonjour à tous,
dans le cycle de dégivrage, une fois que la température de l’échangeur est atteinte, (20 degrés dans mon cas), le compresseur s’arrête, mais le ventilateur se met en route, refroidissant ainsi l’échangeur assez rapidement, voir même regivrant par endroit suivant la température extérieure. Si le ventilo ne démarrait pas de suite, cela permettrait à l’échangeur de se refroidir beaucoup plus lentement et donc de parfaire le dégivrage !
Je suppose que tout le monde avait remarqué cela, mais n'y a t il pas moyen d'avoir une tempo de redémarrage du ventilo ? J'ai rien trouvé dans les docs..........mais qui sait !

A bientôt
a priori pas possible avec le microtech
j'ai mis un relais en serie sur l'alim du ventilo, celui est a 1 quand le compresseur est en marche(borne S du démarreur).
donc le ventilo tourne lorsque le microtech le demande et que compresseur est en marche

Posté : lun. janv. 24, 2011 11:47 am
par alainsympa
C'est bien dommage, car ce ventilo qui tourne a ce moment du degivrage, c'est vraiment innoportun !

Posté : lun. janv. 24, 2011 1:33 pm
par bubu
bonjour

petite incursion dans votre discu
si vous avez une doc du microtech ,regardez les paras
F05 (rend cp et ventil independants)
F22 (T° enclenchement ventil en dégiv)
si j'ai tout compris et s'ils sont accessibles(non protégés), vous devriez faire ce que vous voulez
salutations

Posté : lun. janv. 24, 2011 9:06 pm
par stephk
Le paramètre D07 "Temps égouttement" doit permettre de retarder le demarrage du ventilateur.

Posté : lun. janv. 24, 2011 11:11 pm
par CMickael
Le paramètre D07 "Temps égouttement" doit permettre de retarder le demarrage du ventilateur.
j'avais essayé, le ventilateur se met en marche dés que la sonde t03 a atteint la consigne de fin de dégivrage :?

Posté : mar. janv. 25, 2011 11:47 am
par alainsympa
Je confirme !

Posté : dim. janv. 08, 2012 2:55 pm
par xave31
Bonjour,

J'ai une PAC viessmann vitocal 100 avec la même regul que les AMZAIR.
Je ne comprends pas trop les paramètres indiqués dans les messages, surtout pour les temperatures exterieure entre 0 et 10 degrés.

Est ce que vous pouvez me dire si je fais une grosse erreur avec les paramètres que j'ai rentré dans ma pac ?
D10=1 pour activer la compensation de démarrage dégivrage
D11= -100 (en °C/10)
D12= 0 (en °C)
D13= -7 (en °C)
D08= -2
D03= 45
D04= 180 (en °C/10)

Courbe :
- En rouge : donné par les valeurs Dxx
- En bleu : le comportement que je suppose en lisant la doc.
X : Temp exterieure
Y : Temp Evapo
Image

Merci
Xavier

Ma conf :
lieu : Toulouse
pac : Viessamn vitocal 100 12 kW
emetteur : plancher chaufant sur 170 m2

Posté : dim. janv. 08, 2012 3:22 pm
par CMickael
d'apres ton graphe pour 0°C ext, tu dégivre lorsque l'évapo est a -2°C, donc ça ne peut pas marché, car la pac va lancer un dégivrage juste apres le démarrage
lorsque tu aura mis les bon parametre il faut mettre d03 a 0(ou 1)

Posté : dim. janv. 08, 2012 4:13 pm
par xave31
Merci CMickael. Je comprends le pb.

Je vais partir sur un réglage inspiré du tiens et de celui de tulear avec 10 degrés d'écart pour 10 degrés de temp exterieure.

D03 = 1 (pour conforter la tansition de temperature sur 1 min)
D04 = 180 (en °C/10)
D08 = 0
D09 = 18 (je trouve souvent 20, est ce que c'est mieux ?)
D10 = 1
D11 = -210 (en °C/10) (j'ajusterai a -250 dans quelques temps pour optimiser)
D12 = 10 (en °C)
D13 = -25 (en °C)

La courbe, pour la forme (X : Temp exterieure / Y : Temp Evapo)
ATTENTION, CETTE COURBE EST FAUSSE >> Voir le message d'ASF67 en page 10, pour avoir le bon tracé.

Image

Bon, maintenant, reste plus qu'a attendre des temperatures basses (au moins négative) pour voir le comportement.

Merci

Posté : dim. janv. 08, 2012 9:22 pm
par ASF67
Bonjour,

La courbe me semble ne pas correspondre aux valeurs que tu donnes:
pour moi d11=-150 d'après le graphe joint à ton post

Posté : lun. janv. 09, 2012 5:46 pm
par pepere
Bonjour,
Euh question bête, mon engin date de 2005 et sur le microtech, il y a rien de marqué.
Comment on fait pour trouver la version ? Il parait que ça marche sur la version 2xxB. Pas les autres ?
Merci

Posté : lun. janv. 09, 2012 6:47 pm
par xave31
- Message effacé par son auteur car raisonnement faux.

Posté : lun. janv. 09, 2012 7:09 pm
par pepere
Tant qu'on y est dans les questions bêtes.
Ces réglages semblent bien dans les régions froides. mais d'après ce que j'ai lu ça dégivre aussi quand il fait doux et même vers 10°.
Hors chez moi les -10 et autre T° polaire connait pas. Et avec les vieux réglages usines, au dessus de 7-8° je vois pas dégivrer. Et c'est souvent ça chez nous alors je me tâte à tout bidouiller.
Actuellement d'origine D01=1; d02=30;d03=20; d04=160; d05=5; d06=10; d07=10; d08=-2; d09=15 et le reste 0 et même quand il fait froid 0à -5 quelques jours dans l'hiver (en dessous connait pas) je crois que je dois dégivrer 3 fois dans l'heure. Ca doit pas être trop.
Ca vaudrait le coup de tout changer surtout si je dois dégivrer quand il fait doux ?