ERREUR 225 - BASSE PRESSION

Répondre
darkness95
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 10:37 am

ERREUR 225 - BASSE PRESSION

Message par darkness95 »

Bonjour,
Bonne année à tous.
Qui a déjà eu l'erreur 225 - basse pression ?
Notre installateur ne peut expliquer la cause mais il nous dit qu'il faudra envisager une intervention.
Pouvez-vs ns éclairer ?
D'avance merci
Cordialement
Avatar du membre
philou56
Assidu
Assidu
Messages : 88
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
Localisation : morbihan

Message par philou56 »

j'ai dèja eu ce problème , le dégivrage ne doit pas ce faire bien .

solution trouvé :

Température évapo fin de dégivrage: paramètre 2954 mettre 18 au lieu de 15 ( moi j'ai mis 19 et pas de soucis )
darkness95
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 10:37 am

Message par darkness95 »

philou56 a écrit :j'ai dèja eu ce problème , le dégivrage ne doit pas ce faire bien .

solution trouvé :

Température évapo fin de dégivrage: paramètre 2954 mettre 18 au lieu de 15 ( moi j'ai mis 19 et pas de soucis )

Bonjour,
merci pour le conseil. Je vais tester cela.
A bientôt
Cordialement
darkness95
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 10:37 am

Message par darkness95 »

darkness95 a écrit :
philou56 a écrit :j'ai dèja eu ce problème , le dégivrage ne doit pas ce faire bien .

solution trouvé :

Température évapo fin de dégivrage: paramètre 2954 mettre 18 au lieu de 15 ( moi j'ai mis 19 et pas de soucis )

Bonjour,
merci pour le conseil. Je vais tester cela.
A bientôt
Cordialement
Bonjour,
J'ai oublié. Comment atteindre ce paramètre,je n'y connais rien.
A bientôt
Cordialement
darkness95
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 10:37 am

Message par darkness95 »

darkness95 a écrit :
philou56 a écrit :j'ai dèja eu ce problème , le dégivrage ne doit pas ce faire bien .

solution trouvé :

Température évapo fin de dégivrage: paramètre 2954 mettre 18 au lieu de 15 ( moi j'ai mis 19 et pas de soucis )

Bonjour,
merci pour le conseil. Je vais tester cela.
A bientôt
Cordialement
Bonjour,
J'ai oublié. Comment atteindre ce paramètre,je n'y connais rien.
A bientôt
Cordialement
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher

Message par phiphi »

Bonjour,
Réglage t° C fin dégivrage en allant sur OEM, puis Pompe à chaleur, puis prm 2954.
darkness95
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 10:37 am

Message par darkness95 »

phiphi a écrit :Bonjour,
Réglage t° C fin dégivrage en allant sur OEM, puis Pompe à chaleur, puis prm 2954.
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Dès que j'aurai fait le test, je vous tiens informé.
A bientôt
Cordialement
charpette
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
Localisation : calvados

Message par charpette »

salut les gars ,
pour entrer dans OEM il faut entrer le code:12434.
pour l'erreur 225 j'ai essayé de règler les pressostats dans le compartiment du compresseur ,pour l'instant çà marche mais çà ne veut rien dire car elle est quelque fois un mois sans se mettre en défaut ,donc j'attends. :roll: :roll:
amzair pa 68
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher

Message par phiphi »

Cette erreur 225, je l'ai eue plusieurs fois l'hiver dernier, mais c'était à cause de fuites sur le circuit frigo liées à des frottements de tubes sur d'autres pièces métalliques (avec les vibrations). Depuis intervention de l'installateur qui a mis de l'ordre là-dedans plus de problème.