Cohabitation PAC sur PC et poêle à bois

Rico le montais
Assidu
Assidu
Messages : 51
Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
Localisation : LOIR & CHER

Message par Rico le montais »

@Stephk,
pardon, oui, en regardant la doc, j'ai vu que la console c'était en fait l'appareil du bas, qui effectivement ne ressemble plus à ce que j'ai sur ma PAC :lol:

Je ne suis pas automaticien, si non c'est sur que le problème serait moindre. C'est juste que pour des raisons professionnelles (régleur sur lignes automatisées) l'automatisme n'est pas du chinois, nuance. Maintenant, au cours de mon cursus scolaire, et de ma formation en entreprise, j'ai fait un peu de programmation...

Une question en passant, quand le voyant lumineux du dégivrage clignote, ça veut dire quoi ? doit il clignoter souvent ? Il me semble que quand la PAC dégivre, il est allumé fixe non ?
Et quand il y a la température d'affichée, que le circulateur tourne, mais que le compresseur est à l'arrêt, elle fait quoi la PAC ?

merci de vos réponses et excusez mon ignorance, mais je compte bien me soigner à votre contact.
cordialement
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Le voyant dégivrage clignote lorsque la tempo de dégivrage s'écoule.

Le voyant dégivrage clignote lorsque la température de la sonde de dégivrage est inférieure au seuil de dégivrage et que compresseur fontionne.

Lorsque la consigne de la loi d'eau est atteinte, la Cp s'arrete et redemarre lorsque la Température de retour à diminué de consigne loi d'eau - différentiel !
Rico le montais
Assidu
Assidu
Messages : 51
Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
Localisation : LOIR & CHER

Message par Rico le montais »

Merci pour ces réponses.
Je vais surveiller le voyant et surtout les dégivrages que je trouve fréquents. C'est le post dédié au dégivrage qui m'a fait m'intéresser à ça. Je pense à optimiser ça aussi, j'aurais peut-être (surement) besoin d'aide...mais j'interviendrais dans le post dédié.
Ce forum est une mine d'infos, mais il faut les digérer quand on est pas spécialiste. Plus je lis vos pages, plus j'ai envie de comprendre les réglages de ma PAC.
cordialement,
Rico
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »