C'est quoi T01, T02...T04

herveb22
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 10:13 am
Localisation : Bretagne

C'est quoi T01, T02...T04

Message par herveb22 »

Bonjour,

Après avoir un peu tout essayé j'ai enfin réussi à accéder aux paramètres de la PAC via le Microtech. Je voulais avoir la température de départ de l'eau de la PAC. En entrant dans le menu "Tp" j'ai eu accès aux valeurs suivantes :
T01 --> 22,1
T02 --> -3,6
T03 --> -12,5
T04 --> -3,2

J'ai deviné que T01 correspondait à la température de retour. Mais à quoi correspondent les autres valeur ?

Merci.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

T01 : température de retour
T02 : température extérieure, utilisée uniquement pour la protection antigel.
T03 : température évaporateur
T04 : température extérieure, utilisée pour le dégivrage de l'évaporateur

Astuce : si vous avez une sonde en panne (T03 par exemple, soumise à de rudes conditions), vous pouvez (temporairement) prendre la T02 et la brancher à la place de la sonde défectueuse. Il faut juste désactiver T02 pour éviter d'avoir une erreur bloquant tout.
herveb22
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 10:13 am
Localisation : Bretagne

Message par herveb22 »

Merci pour votre rapidité et votre précision dans les réponses.

Est-il possible d'avoir la température de départ de l'eau ? Car c'est en fait cette valeur que je recherche.

T02 et T03 donne environ -3,5°C alors que de mémoire la température ext. était à ce moment là entre 0°C et 1°C. Est-ce normal d'avoir un tel écart ? Si non, est il possible de le rectifier en jouant sur un quelconque réglage d'offset ?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Pas de sonde pour le départ.

Le problème de ces deux sondes, c'est qu'elles sont perturbées par l'échangeur de la PAC. Essayé de les déplacer, souvent elles sont quasi collé à l'échangeur. A une époque je les avais placé dans une boite de dérivation juste derrière la grille.

L'offset de T02 et T03 se règle aux parmaètres respectif H40 et H41 dans le menu Par et sous-menu CnF.
herveb22
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 10:13 am
Localisation : Bretagne

Message par herveb22 »

Merci pour les infos,

je vais essayer de voir tout ça.
herveb22
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 10:13 am
Localisation : Bretagne

Message par herveb22 »

La PAC est arrêtée depuis au moins une heure et les sondes donnent :
T01 : 22,2°C
T02 : 1,9°C
T03 : -0,1°C
T04 : 1,9°C

Ce qui me surprend c'est que T03 ne soit pas à la même température que T02 et T04 puisque la machine est à l'arrêt depuis au moins une heure.
J'ai voulu accéder aux paramètres H40 et H41 pour corriger l'erreur de la sonde T03 mais il m'est impossible d'y accéder. Je n'ai que le paramètre H27.
Même chose pour les paramètres de dégivrage je n'ai que les paramètres D03, D05, D08 et D09.
Le microtech semble bridé.

Avez-vous une solution pour accéder à tous les paramètres de la PAC ?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Le mot de passe (PSS) n'a pas été saisi correctement.
Quant à T03, s'il y a un début de givre, il ne faut pas s'étonner que la température soit plus basse que la température extérieure, le dégivrage naturel prenant beaucoup de temps.
herveb22
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 10:13 am
Localisation : Bretagne

Message par herveb22 »

Qui n'a pas saisi correctement le mot de passe ? Je n'ai saisi aucun mot de passe.

Vous voulez dire qu'il faut que je saisisse le mot de passe PSS pour avoir accès à tous les paramètres de la PAC ?

Je vais essayer à tout hasard.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Il faut saisir le mot de passe pour avoir accès aux paramètres, vous devez l'avoir dans le semblant de manuel de la PAC.
herveb22
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 10:13 am
Localisation : Bretagne

Message par herveb22 »

Un manuel ????

Mon installateur ne m'a fournit aucun manuel. La seule doc est celle du Microtech que j'ai récupérée sur le net. Donc aucun mot de passe en ma possession. Si quelqu'un le connait, je suis preneur !
PA23PRC installé en juin 2007
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Sur les dernières PAC livrées PSS = 250
herveb22
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 10:13 am
Localisation : Bretagne

Message par herveb22 »

merci pour l'info, j'essaie demain.
PA23PRC installé en juin 2007
herveb22
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 10:13 am
Localisation : Bretagne

Message par herveb22 »

J'ai essayé le code 250, ça ne marche pas.
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur. Cela m'éviterait de tous les essayer.
PA23PRC installé en juin 2007
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

C'était 62 à l'origine sur la mienne, mais bon, chaque installateur peut le modifier !
Modifié en dernier par stephk le lun. janv. 11, 2010 7:01 pm, modifié 1 fois.
herveb22
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 10:13 am
Localisation : Bretagne

Message par herveb22 »

ca ne marche pas non plus !
Il faut bien appuyer sur les deux boutons du Microtech pour valider le mot de passes ?
PA23PRC installé en juin 2007
Répondre