Erreur défaut dégivrage sur pac AMZAIR PA64

Message par buissondh »

Bonjour à tous
je suis nouveau sur ce forum que je trouve très instructif.
Depuis quelques jours, ma PAC qui démarre vers 5h00 du matin se met en défaut dégivrage et s'arrête. Il fait 17°c au lever dans la maison!!
je suis obligé d'acquitter le défaut et elle repars sans souci pour toute la journée.
Je pense que cela est dû au températures très froide s(-8 / -10°c) en ce moment.
J'ai essayé de modifier les paramètres de dégivrage sans succès.
Quelqu'un a-t-il une solution svp.
merci d'avance pour vos réponses
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher

Message par phiphi »

Quel message d'erreur as-tu et quel est le code numérique d'erreur?
Pourquoi dis-tu "quand elle se met en route à 5h 00 du matin? Elle ne tourne pas avant?
En tout cas, ce défaut n'est pas normal. J'ai le même modèle de machine et pas ce type de problème. Essaie d'être plus précis STP.
buissondh
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mar. janv. 12, 2010 10:45 am

Message par buissondh »

il s'agit de l'erreur code 247 défaut dégivrage.
Ma PAC régule en température confort à 20.5°c et réduit à 19.°c.
Elle s'arrête vers 23h30 pour reprendre à 5h00 suivant la programmation que je lui ai enregistrée
buissondh
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mar. janv. 12, 2010 10:45 am

Message par buissondh »

toujours le même problème de défaut dégivrage.
Quelqu'un aurait -il une explication svp?
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Apparemment, ils sont tous à la messe aujourd'hui les Amzairistes :lol: :lol: :lol:
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Georges32 a écrit :Apparemment, ils sont tous à la messe aujourd'hui les Amzairistes :lol: :lol: :lol:
G32
Le breton est très croyant :lol: :lol: :lol:
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

Quels sont la valeur des paramètres:
2951:
2958:
2962:
2963:
2964:
2965:
8478:


Se défaut apparait si le dégivrage n'arrive pas à se terminé correctement après un nombre de tentatives (2964).

En générale celà est du à une sonde de dégivrage mal placé ou qui aurait bougé, sinon c'est la température de fin de dégivrage qui est trop faible ou le temps de dégivrage qui est trop court.
buissondh
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mar. janv. 12, 2010 10:45 am

Message par buissondh »

Bonsoir
encore un défaut dégivrage- 16.5 °c dans la maison; je me suis encore fais engueuler par ma femme qui se gèle :cry:
Voici la valeur des paramètres:
2951: 7
2958: 6
2962: 30
2963: 60
2964: 8
2965: 2
8478: --- que des pointillés, je n'arrive pas à modifier ce parametre
au secours........
:cry: :cry:
ou se situe la sonde de dégivrage- mon installateur m'a sortit une sonde à l'extérieur du capot coté bouton disjoncteur.???
buissondh
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mar. janv. 12, 2010 10:45 am

Message par buissondh »

suis toujours avec mes problèmes de dégivrage HELP !!!
grr
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 11:12 pm
Localisation : 64

Message par grr »

je pense a un manque de charge frigo, la batterie exterieure etant tres grande il n'y a pas assez de gaz pour atteindre la température de fin de dégivrage dans le temp imparti.
buissondh
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mar. janv. 12, 2010 10:45 am

Message par buissondh »

quel paramètre et sous quelle configuration utilisateur peut on consulter et modifier la température du dégivrage svp???