probleme de dégivrage sur PA42prc
Posté : jeu. janv. 14, 2010 5:24 pm
Bonjour,
Je viens d'être alerté par un bruit suspect de ma PAC : C'était de bruit de frottement du ventilateur contre la glace qui s'est accumulé sous le ventilateur, au contact de la batterie...
Parallèlement, j'ai constaté que le compresseur est bouillant et que le réservoir bleu (cf photo = évaporateur je suppose ) est couvert de glace sur toute sa partie inférieure...
De plus les 2 tuyaux qui entre depuis la batterie vers le compartiment contenant le compresseur sont givrés (visibles sur la photo au fond)
La météo n'a rien eu d'exceptionnel = des pointes à -3° et une temp ext moyenne entre 2 et 4°C ces jours ci...
Tous mes paramètres sont d'origine,
HEA =17.9
H33 12.7
H35 18
D03 20
D08 2.0
D10 0
D11 0
D13 0.0
Pour limiter la casse j'ai tout arrêté, mais j'aimerais bien savoir si c'est un problème de paramètres mal adaptés ou si c'est plus grave...
Merci pour votre aide
Je viens d'être alerté par un bruit suspect de ma PAC : C'était de bruit de frottement du ventilateur contre la glace qui s'est accumulé sous le ventilateur, au contact de la batterie...
Parallèlement, j'ai constaté que le compresseur est bouillant et que le réservoir bleu (cf photo = évaporateur je suppose ) est couvert de glace sur toute sa partie inférieure...
De plus les 2 tuyaux qui entre depuis la batterie vers le compartiment contenant le compresseur sont givrés (visibles sur la photo au fond)
La météo n'a rien eu d'exceptionnel = des pointes à -3° et une temp ext moyenne entre 2 et 4°C ces jours ci...
Tous mes paramètres sont d'origine,
HEA =17.9
H33 12.7
H35 18
D03 20
D08 2.0
D10 0
D11 0
D13 0.0
Pour limiter la casse j'ai tout arrêté, mais j'aimerais bien savoir si c'est un problème de paramètres mal adaptés ou si c'est plus grave...
Merci pour votre aide