Page 1 sur 1

code amzair

Posté : ven. févr. 12, 2010 7:47 pm
par maximus
Bonsoir,

j'ai regardé de près ma PA24PRC et le "microtech".
Dans les options, il y a PSS puis il est dit dans la notice d'appuyer sur les 2 touches brièvement pour entrer le code PSS. Il se trouve que lorsque je fais cela, je tombes sur cet affichage: ---
Il s'avère qu'en manipulant les touches, je ne peux que y mettre des chiffres allant de 1 à 255 - j'avais pu lire dans un post qu'il fallait y mettre 255 (?) puis ensuite appuyer sur les 2 touches longuement (3-4s) et je suis revenu sur PSS.
Ensuite j'ai fait Par > dFR > et là je tombes sur D03 puis ensuite D05 puis D08 et enfin D09 - je n'ai donc pas accès à D01 et autres paramètres.

J'en déduis ainsi que le code Amzair n'a pas été pris en compte ?

Ai je oublié une manip et/ ou comment valider correctement pour accéder aux fonctions nécessitant le code d'accès obligatoire ?

Merci de votre attention et de votre aide.

Bon weekend à vous,

Posté : ven. févr. 12, 2010 10:33 pm
par flap
Bonsoir,
maximus a écrit : Il s'avère qu'en manipulant les touches, je ne peux que y mettre des chiffres allant de 1 à 255 - j'avais pu lire dans un post qu'il fallait y mettre 255 (?) puis ensuite appuyer sur les 2 touches longuement (3-4s) et je suis revenu sur PSS.
Sur ma PA26PRC, c'est 250...

a+

Posté : sam. févr. 13, 2010 12:20 pm
par pascal079
bonjour,

250 aussi sur ma pa23prc.

Posté : sam. févr. 13, 2010 3:36 pm
par maximus
Bonjour,

je vous remercie de votre aide.

je viens de tester dans le froid et le code 250 est aussi le bon pour ma PA24PRC.

merci et bon weekend

Posté : mer. nov. 24, 2010 10:11 am
par foifoi56
Bonjour,

J'ai fait installer une PAC AMZAIR PA22PRC fin 2009 et je n'arrive toujours pas à obtenir une température constante dans ma maison (rénovation).
Le frigoriste est bien passé effectuer quelques réglages mais ça n'a pas changé grand chose.

Ne sachant pas si le problème vient d'un mauvais dimensionnement de la PAC ou simplement de son réglage (je n'utilise que le thermostat), je voudrais régler la loi d'eau mais pas moyen de mettre la main sur le code donnant accès aux paramètres.
A priori le 250 ne fonctionne pas.

Quelqu'un a-t-il la solution ? Merci d'avance.

Posté : mer. nov. 24, 2010 11:07 pm
par ASF67
Bonsoir,

Sur ma PA28PRC installée en octobre 2008 PSS=250.
Sur le forum et selon les périodes on peux trouver 19 62 voir 164 comme valeur pour PSS
Attention rien n'indique que la valeur confirmer par un bref appuie sur les 2 touches est correcte. Il faut essayer de modifier un paramètre pour voir si la manip a réussie

Posté : jeu. nov. 25, 2010 10:11 pm
par foifoi56
c'est bon ! J'ai eu droit à 172, après ... 172 tentatives !
y a plus qu'à s'y mettre.