Récapitulatifs des problèmes de la responsabilité d'Amzair, à cause de machines pas au point :
- échange de toutes les viroles de ventilateurs, rivets à faire sauter à la perceuse,
- échange de grilles sur les hautes températures, Amzair même pas capable de fournir des vis à la bonne longueur, seuls quelques filets sont engagés,
- erreur de montage du switch de sécurité sur les hautes températures : coupe à 55°C, les résistances sont donc inopérantes,
- programmation de l'automate incorrecte (sur HT), résistances impossibles à utiliser, à l'installateur de se débrouiller,
- câblage incorrect, masse du régulateur non reliée à la terre et fonctionnement aléatoire de l'afficheur déporté,
- antenne de la transmission radio des hautes températures montée à l'intérieur de la caisse métallique (quelle idée de mettre une antenne d'autoradio sur le toit de sa voiture, Amzair vous aurait mis l'antenne à l'intérieur...),
- joint inadapté monté sur certaines résistances d'appoint, provoquant une fuite (erreur digne d'un débutant en plomberie),
- câblage d'un flow-switch sans respect du courant minimum, pouvant causer une défaillance prématurée facilement évitable.
Et j'en oublie certainement, et je ne parle que de ce que je connais.
Tout ça pris en charge par l'installateur au titre de la garantie, Amzair fournissant juste les éventuelles pièces.... Ils sont même capables de vous envoyer un toit complet de machine, avec grille, pâles de ventilateur et moteur quand vous leur demandez juste un moteur de ventilateur. Une palette au lieu d'un petit carton, et plein de pièces qui finissent à la benne car jamais à changer.
Et ce ne sont que des erreurs de conceptions causes de pannes, je ne parle pas des interventions sur pannes "normales" mais rendues acrobatiques par une organisation farfelue. Comme s'il fallait sortir tout le moteur pour changer la courroie de distribution.
Quand une Amzair fonctionne (il y en a...), ça va pas trop mal. Côté électronique, pas de problème non plus, mais il vaut mieux éviter les hautes températures. Côté frigorifique, Georges les a habillés pour l'hiver.
Comme pour Richard 84, passer à une autre marque (chercher laquelle...) est de plus en plus à l'ordre du jour.
D'autres installateurs dans le coin ont déjà jeté l'éponge avec Amzair.
Le vase est prêt à déborder
J'attends de voir leur réaction, mais je suis prêt à en remettre plusieurs couches, et tout est vérifiable.