réglage loi d'eau PA22PRC
-
- Actif
- Messages : 19
- Enregistré le : mar. mars 11, 2008 6:47 pm
- Localisation : Ploërmel - Morbihan
réglage loi d'eau PA22PRC
Bonjour, un petit souci de réglage de ma PAC.
En ce moment, il fait plutôt froid dehors (entre -1° et 2° la nuit) et le matin je me réveille avec un 18.5°/19° dans la maison alors que la consigne du thermostat portatif est fixée à 20°. A l'inverse, en fin de journée, il fait quasiment 21°.
Voici les réglages d'origine :
HEA 23
H33 12.7
H35 18
H37 -23
Y a-t-il moyen d'optimiser ?
Merci.
En ce moment, il fait plutôt froid dehors (entre -1° et 2° la nuit) et le matin je me réveille avec un 18.5°/19° dans la maison alors que la consigne du thermostat portatif est fixée à 20°. A l'inverse, en fin de journée, il fait quasiment 21°.
Voici les réglages d'origine :
HEA 23
H33 12.7
H35 18
H37 -23
Y a-t-il moyen d'optimiser ?
Merci.
Maison en pierres de 1831 rénovée
Pac Amzair PA22PRC
Plancher chauffant BT au RDC 100 m²
Radiateurs électriques à l'étage
Pac Amzair PA22PRC
Plancher chauffant BT au RDC 100 m²
Radiateurs électriques à l'étage
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut,
Sur ce graphique tu peux visualiser tes paramètres actuels (droite bleu)
T°c ext. l'axe horizontal et T°c de retour sur axe vertical.
La droite verte correspond aux paramètres suivant :
HEA 26
H33 12.7
H35 9
H37 -14
Il faut savoir que la loi d'eau est bridée par H35 et H35+H37, cela veut dire que dans le cas de la droite verte, lorsqu'il fera moins de -5°c (h35+h37), la température de retour n'augmentera plus, soit 38.7°c et lorsqu'il fera plus de 9°c, la T°c de diminuera plus, soit 26°c.
Sur ce graphique tu peux visualiser tes paramètres actuels (droite bleu)
T°c ext. l'axe horizontal et T°c de retour sur axe vertical.
La droite verte correspond aux paramètres suivant :
HEA 26
H33 12.7
H35 9
H37 -14
Il faut savoir que la loi d'eau est bridée par H35 et H35+H37, cela veut dire que dans le cas de la droite verte, lorsqu'il fera moins de -5°c (h35+h37), la température de retour n'augmentera plus, soit 38.7°c et lorsqu'il fera plus de 9°c, la T°c de diminuera plus, soit 26°c.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 19
- Enregistré le : mar. mars 11, 2008 6:47 pm
- Localisation : Ploërmel - Morbihan
Salut et merci pour ces premières explications
En fait, une fois que tu as fixé ta plage mini/maxi pour la T° extérieure, tu ajustes plus ou moins la pente avec tes paramètres HEA, H35 et H37 pour atteindre la t° intérieure de consigne.
Je me trompe pas trop ?
En fait, une fois que tu as fixé ta plage mini/maxi pour la T° extérieure, tu ajustes plus ou moins la pente avec tes paramètres HEA, H35 et H37 pour atteindre la t° intérieure de consigne.
Je me trompe pas trop ?
Maison en pierres de 1831 rénovée
Pac Amzair PA22PRC
Plancher chauffant BT au RDC 100 m²
Radiateurs électriques à l'étage
Pac Amzair PA22PRC
Plancher chauffant BT au RDC 100 m²
Radiateurs électriques à l'étage
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
et h33tu ajustes plus ou moins la pente avec tes paramètres HEA, H35 et H37 pour atteindre la t° intérieure de consigne.
Je me trompe pas trop ?
tu est sur plancher chauffant la pente est donc faible, il faut que tu baisse h33(essais 6 pour commencer)
ton probleme est peut etre du a l'inetie du planché, donc désactive ton thermostat(met la consigne a 30)
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Non, on ne fixe pas les limites de la T°c ext. c'est l'inclinaison necessaire de ta droite qui te donnera les limites et pas l'inverse, a cause du H33 limité à 12.7
Tu peux utiliser ce fichier pour visualiser la droite:
http://chaleurterre.com/Documentations/ ... R_corr.xls
Tu peux utiliser ce fichier pour visualiser la droite:
http://chaleurterre.com/Documentations/ ... R_corr.xls
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 19
- Enregistré le : mar. mars 11, 2008 6:47 pm
- Localisation : Ploërmel - Morbihan
OK, la pente est en quelque sorte le degré de "réactivité" de la pompe vis-à-vis de la T° extérieure.
Pour le moment, les réglages proposés par stephk semblent convenir. Je verrai demain matin si ça se vérifie.
Une autre question : une fois les bons réglages obtenus et si on souhaite abaisser la T° intérieure, est-ce qu'il suffit simplement de translater la droite vers le bas en conservant la pente ?
En tout cas, déjà un grand merci.
Pour le moment, les réglages proposés par stephk semblent convenir. Je verrai demain matin si ça se vérifie.
Une autre question : une fois les bons réglages obtenus et si on souhaite abaisser la T° intérieure, est-ce qu'il suffit simplement de translater la droite vers le bas en conservant la pente ?
En tout cas, déjà un grand merci.
Maison en pierres de 1831 rénovée
Pac Amzair PA22PRC
Plancher chauffant BT au RDC 100 m²
Radiateurs électriques à l'étage
Pac Amzair PA22PRC
Plancher chauffant BT au RDC 100 m²
Radiateurs électriques à l'étage
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Oui, on diminue le HEA et ta droite va descendre en conservant sa pente.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 19
- Enregistré le : mar. mars 11, 2008 6:47 pm
- Localisation : Ploërmel - Morbihan
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Ok, perfect
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340