PE28R qui disjoncte
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Pour se chauffer, il reste les résistances !
- Il faut laisser la PAC en mode chauffage.
- Il faut disjoncter le compresseur
- il faut débrancher le ventilateur qui devient inutile.
L'installateur ne vous l'a pas fait ?
Modifié en dernier par tigrou le ven. déc. 24, 2010 2:12 am, modifié 1 fois.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. déc. 05, 2010 10:07 pm
l'installateur est venu remplacer le compresseur lundi matin. tout marchait bien jusqu'à cet après midi: là, j'ai remarqué que la température affichée en digitale variée de façon anormale, et ce soir erreur E40. une sonde à changer.
y a t'il un moyen pour que la PAC puisse fonctionner en attendant la réparation?
y a t'il un moyen pour que la PAC puisse fonctionner en attendant la réparation?
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Oui, c'est possible, il suffit de remplacer la sonde ST1 par la sonde ST2(n'est utilisé que pour l'appoint), il faut également désactiver l'entrée de la sonde ST2
ST1: bornes 49 et 50
ST2: bornes 49 et 51
Tu permutes les fils des bornes 50 et 51.
Ensuite tu désactives la sonde ST2 en mettant le paramètre H06=0
ST1: bornes 49 et 50
ST2: bornes 49 et 51
Tu permutes les fils des bornes 50 et 51.
Ensuite tu désactives la sonde ST2 en mettant le paramètre H06=0
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340