Bonjour,
nous avons une PAC modèle PE28R qui a bien fonctionné pendant 2 ans. et là depuis quelques jours, le disjoncteur qui lui est dédié saute régulièrement. je le ré-enclenche, tout redémarre correctement, et puis ça ressaute au bout de quelques heures. parfois, ça tiens 24 heures, d'autres fois ça ne tient qu'une heure.
j'ai contacté l'installateur, avec qui j'ai un contrat de maintenance, il m'a fait baisser la température, HEA de 40 à 38, ça a tenu un peu plus de 24H et depuis ça redéconne.
quelqu'un a déjà eu le même problème?
dernier détail: le disjoncteur sur le tableau est un 20A alors que d'après la notice il faudrait un 32A, mais ça a fonctionné comme ça pendant 2 ans sans problème.
nous avons une PAC modèle PE28R qui a bien fonctionné pendant 2 ans. et là depuis quelques jours, le disjoncteur qui lui est dédié saute régulièrement. je le ré-enclenche, tout redémarre correctement, et puis ça ressaute au bout de quelques heures. parfois, ça tiens 24 heures, d'autres fois ça ne tient qu'une heure.
j'ai contacté l'installateur, avec qui j'ai un contrat de maintenance, il m'a fait baisser la température, HEA de 40 à 38, ça a tenu un peu plus de 24H et depuis ça redéconne.
quelqu'un a déjà eu le même problème?
dernier détail: le disjoncteur sur le tableau est un 20A alors que d'après la notice il faudrait un 32A, mais ça a fonctionné comme ça pendant 2 ans sans problème.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Une PA28PRC (ça doit donc être pareil) tire 20 à 21A de façon nominale (on a des mesures en continu sur la machine de tigrou...), ça dépend ensuite de la température de sortie, et ce bien sûr sans résistance d'appoint. Il suffit donc qu'un réglage ait légèrement changé pour que ça ne passe plus. Et ne pas conclure que parce que ça a fonctionné, ce n'est pas une erreur ni la cause. A corriger en priorité avant de chercher une autre cause... ou de baisser la température du chauffage !
La PA28 où l'on voit très bien le courant autour de 21A (gris/marron) :
Une PA20 qui ne consomme que 7A sur plancher mais 12A (bleu clair) si elle monte à 50°C pour faire l'ECS :
Un installateur sérieux prendra donc d'une part la doc et d'autre part une bonne pince ampèremétrique.
La PA28 où l'on voit très bien le courant autour de 21A (gris/marron) :
Une PA20 qui ne consomme que 7A sur plancher mais 12A (bleu clair) si elle monte à 50°C pour faire l'ECS :
Un installateur sérieux prendra donc d'une part la doc et d'autre part une bonne pince ampèremétrique.
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. déc. 05, 2010 10:07 pm
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Si ils sont débordés, il suffisait de bien réfléchir lors de l'installation .. pour éviter de revenir. L'intervention est aussi très rapide (10 minutes).jack2m a écrit :à priori, l'installateur doit venir changer le disjoncteur installé par l'électricien. le problème, c'est que c'est une petite société et qu'ils sont pas mal débordé à ce qu'ils m'ont dit au tel.
merci pour le conseil.
je vous tiendrez au courant pour la suite.
Pour la consommation de la PA28, vers 0° cela monte vers 21 22 A. Le courant de démarrage est assez élevé, et doit tourner vers les 45 A. Par contre il est très bref, et ne pose pas de soucis à un 32A préconisé par AMZAIR.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Bonsoir Georges !
Le courbe D ne s'impose pas forcément sur une machine avec démarreur et disjoncteur bien dimensionné, car un courbe C tolère déjà 5 fois le courant nominal pendant 1 seconde, là où un courbe D passera 10 fois le courant pendant 0.6 seconde. J'ai déjà fait des mesures de courant crête sur une autre PA28, mais je n'ai plus en tête les valeurs. Un courbe C de 32A doit convenir, alors qu'un courbe D de 20A ne passera pas. Mais dans le doute, et si l'installateur ne sait pas faire ce genre de calcul ni les mesures associées, il aurait dû s'en tenir à la doc fabricant et mettre un 32A courbe D.
En fait, le disjoncteur peut être dimensionné en fonction de la section du câble et de sa longueur (il y a des abaques), car son rôle se résume finalement....à protéger le câble, et rien d'autre ! Tous les composants de la PAC sont protégés au plus juste par les disjoncteurs montés dans la machine.
Le courbe D ne s'impose pas forcément sur une machine avec démarreur et disjoncteur bien dimensionné, car un courbe C tolère déjà 5 fois le courant nominal pendant 1 seconde, là où un courbe D passera 10 fois le courant pendant 0.6 seconde. J'ai déjà fait des mesures de courant crête sur une autre PA28, mais je n'ai plus en tête les valeurs. Un courbe C de 32A doit convenir, alors qu'un courbe D de 20A ne passera pas. Mais dans le doute, et si l'installateur ne sait pas faire ce genre de calcul ni les mesures associées, il aurait dû s'en tenir à la doc fabricant et mettre un 32A courbe D.
En fait, le disjoncteur peut être dimensionné en fonction de la section du câble et de sa longueur (il y a des abaques), car son rôle se résume finalement....à protéger le câble, et rien d'autre ! Tous les composants de la PAC sont protégés au plus juste par les disjoncteurs montés dans la machine.
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. déc. 05, 2010 10:07 pm
bonsoir,
l'installateur est venu hier soir.
il a mesuré l'intensité à l'arrivé de la machine et cela donnait entre 21.5 et 22 A.
du coup, comme prévu, il a changé le disjoncteur en mettant un D 32A et il a changé le cable d'alim qui était en 3G2.5 pour mettre du 3G6.
depuis ça tient, mais le temps est clément pour le moment. à surveiller quand le froid reviendra.
merci à tous pour vos conseils.
Jacques
l'installateur est venu hier soir.
il a mesuré l'intensité à l'arrivé de la machine et cela donnait entre 21.5 et 22 A.
du coup, comme prévu, il a changé le disjoncteur en mettant un D 32A et il a changé le cable d'alim qui était en 3G2.5 pour mettre du 3G6.
depuis ça tient, mais le temps est clément pour le moment. à surveiller quand le froid reviendra.
merci à tous pour vos conseils.
Jacques
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
On associe en effet souvent 3G2.5 et disjoncteur 20A, ce qui n'est pas idiot en général mais très réducteur. En réalité, c'est à la fois plus libre et plus complexe. Alimenter une PA28 en 3G2.5 ne serait pas forcément idiot ni contraire aux normes, tout dépend des disjoncteurs et de la longueur. Il y a la chute de tension et la perte de puissance associée, ça c'est pour le fonctionnement normal. Il y a ensuite la protection du câble en cas de court-circuit. Et si le câble est trop long ou de trop faible section, donc trop résistif, le courant de court-circuit sera trop faible pour provoquer une coupure assez rapide du disjoncteur, d'où risque de destruction du câble par échauffement et les conséquences qui suivent. Les catalogues des fabricants (Hager par exemple) donnent toutes les informations sur les différents calculs et dimensionnements.
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Est ce que la PAC n'affiche pas un code d'erreur ?
Est ce que le disjoncteur du moteur (situé dans la PAC) n'est pas déclenché ?
Avez vous essayé de couper l'interrupteur de la PAC une trentaine de secondes et le réenclencher ?
Est ce que le disjoncteur du moteur (situé dans la PAC) n'est pas déclenché ?
Avez vous essayé de couper l'interrupteur de la PAC une trentaine de secondes et le réenclencher ?
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. déc. 05, 2010 10:07 pm
l'installateur viens de passer. verdict : le compresseur est mort : fuite d'huile au niveau du témoin d'huile (le comble...)
normalement, amzair lui envoie la pièce lundi, il la reçoit mardi ou mercredi et vient me l'installer en suivant.
reste plus qu'à trouver comment chauffer la maison d'ici là. il faisiait -6 ce matin
normalement, amzair lui envoie la pièce lundi, il la reçoit mardi ou mercredi et vient me l'installer en suivant.
reste plus qu'à trouver comment chauffer la maison d'ici là. il faisiait -6 ce matin