Re-Bonjour a tous.
Je post ce message en espérant que quelqu’un a une solution a mon problème.
Petit récapitulatif :
Je possède une Amzair PA28PRC depuis 2007. Au début tout fonctionnait bien, Puis après quelque temps la glace c’est installée entre le ventilateur et la virole. J’ai contacté mon installateur qui a changé le ventilateur et la virole. Depuis ce va mieux, mais lorsqu’il fait froid et il pleut beaucoup la glace ce reforme. Donc nous avons décidé de mettre un toit au dessus de la PAC en suivant les distances trouvées sur le site AMZAIR.
Depuis 1 an maintenant j’ai un gros problème de bruit.
Ma PAC émet un gros ronronnement sourd qui est très gênant pour moi et mes voisins surtout la nuit.
Le bruit semblerait venir du compresseur car j’ai coupé le disjoncteur du compresseur lorsque la PAC fonctionne et le ventilateur tourne SEUL sans faire de bruit.
Donc nous avons :
Calfeutrer le compresseur avec un isolant recouvert d’alu
Mis la pac sur silentbloc pour éliminer les bruits de résonnance avec la dalle.
Vérifier que des tuyaux ne touchent pas la carcasse.
Jointé toutes les parties de carrosserie qui pourraient vibrer.
Vérifié que le vase d’expansion ne touche pas la structure.
Bref je ne sais plus trop quoi faire, je n’ai plus d’idée et mon chauffagiste n’a plus de solution et est un peut dépasser. Et comme d’habitude je ne retrouve seul face à ce problème.
Donc avant d’installer des parois antibruit tout autour de la PAC ou de faire appel a une société spécialisée dans l’insonorisation industrielle, j’aimerais savoir si quelqu’un d’entre vous a déjà eu ce genre de problème et quelle est la solution pour supprimer le bruit.
Merci d’avance.
David
BRUIT PA28PRC HELP
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:56 pm
Hello
J’ai envoyé un mail a AMZAIR et un technicien ma répondu hier par téléphone.
Hélas il n’a pas d'autres solutions, cela peut venir de l’environnement (résonnance d’un mur, d’un vide sanitaire, d’un trou…), ou alors du compresseur. Mais ce n’ai pas sûr. Et je n’ai pas envie de payer 1500euro pour changer le compresseur sans être certain que ca vient de la.
Sinon AMZAIR me conseil de faire venir un autre frigoriste afin d’avoir différents avis....
Ce week-end si le temps le permet, mon chauffagiste et moi allons essayer de régler le détendeur, car il parait que le bruit peut venir de la…. A suivre…..
J’ai envoyé un mail a AMZAIR et un technicien ma répondu hier par téléphone.
Hélas il n’a pas d'autres solutions, cela peut venir de l’environnement (résonnance d’un mur, d’un vide sanitaire, d’un trou…), ou alors du compresseur. Mais ce n’ai pas sûr. Et je n’ai pas envie de payer 1500euro pour changer le compresseur sans être certain que ca vient de la.
Sinon AMZAIR me conseil de faire venir un autre frigoriste afin d’avoir différents avis....
Ce week-end si le temps le permet, mon chauffagiste et moi allons essayer de régler le détendeur, car il parait que le bruit peut venir de la…. A suivre…..
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
bonjour david5,
lorsque du dis:
"Mis la pac sur silentbloc pour éliminer les bruits de résonance avec la dalle. "
est-ce que tu as senti une différence au niveau sonore ??
je n'ai pas ton problème de bruit (j'ai d'autres problèmes) mais si ça peut diminuer le niveau sonore...
merci
lorsque du dis:
"Mis la pac sur silentbloc pour éliminer les bruits de résonance avec la dalle. "
est-ce que tu as senti une différence au niveau sonore ??
je n'ai pas ton problème de bruit (j'ai d'autres problèmes) mais si ça peut diminuer le niveau sonore...
merci
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:56 pm
Bonjour
Pour ce qui est des silent-block je n'ai pas remarqué de différence au niveau du bruit.
Nous avons également essayé d'ajuster le détendeur et pas d'amélioration.
Pffff je désespère et mon voisin aussi......surtout avec ces temperatures glaciales, la PAC fait encore plus de bruit.
Si quelqu'un a une idée ou un bâton de dynamite, je suis preneur....
Pour ce qui est des silent-block je n'ai pas remarqué de différence au niveau du bruit.
Nous avons également essayé d'ajuster le détendeur et pas d'amélioration.
Pffff je désespère et mon voisin aussi......surtout avec ces temperatures glaciales, la PAC fait encore plus de bruit.
Si quelqu'un a une idée ou un bâton de dynamite, je suis preneur....
-
- Assidu
- Messages : 38
- Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 10:43 pm
bruit provenant du ventilo
Moi j'avais le meme probleme que toi sur une pa26, j'ai mis la grille du ventilo sur silents blocs pour separé la grille par rapport a la carcasse de la machine car le bruit du ventilo se propageait et s'emplifiait par la carcasse métallique de la machine.
J'ai achete des petits silents blocs chez radiospares, (diametre des vis m6, epaisseur du cahoutchou 8mm, largeur du cahoutchou environs 20mm).
Depuis je n'ai plus aucun bruit.Tiens moi au courant a +
J'ai achete des petits silents blocs chez radiospares, (diametre des vis m6, epaisseur du cahoutchou 8mm, largeur du cahoutchou environs 20mm).
Depuis je n'ai plus aucun bruit.Tiens moi au courant a +
-