A 23PRC ne démarre plus !

Répondre
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes

A 23PRC ne démarre plus !

Message par pepere »

Bonjour,
Voilà, tout juste 5 ans sans souci avec une A23PRC sur plancher chauffant et aujourd'hui, elle ne veut plus rien savoir.
Elle refuse de démarrer. L'afficheur est sur E00 normale quand la température est atteinte. mais là, au réveil il fait 17,5°C et elle ne décole pas. Le thermostat est bien réglé et semble fonctionner.
Quant à l'installateur, je ne sais pas quand il viendra.
Alors si quelqu'un à déja eu ce souci, merci d'avance.
En attendant je vais acheter du pétrole !
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Contact :

Message par tigrou »

Avec 17,5° dedans l'afficheur affiche toujours E00 ?

Est ce qu'un disjoncteur n'a pas déclenché ?
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes

Message par pepere »

Bonjour,
non, rien'a disjoncté. Par contre je viens de régler le thermostat plus bas à 13 pour voir si en froid elle partait et là j'ai entendu le petit clic normal au thermostat et elle est partie. là elle tourne. Pourtant j'avais pas réglé l'afficheur de la PAC en mode été !
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Contact :

Message par tigrou »

Le thermostat est plus une source d'ennuis qu'autre chose .
Une bonne loi d'eau, c'est tout ce qu'il faut !

Sinon, en mettant le thermostat au maximum, et en passant la pac en mode chauffage.
Elle chauffe ? Qu'est ce qui est affiché ?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Si la PAC affiche E00 et que la température intérieur est à 17.5°c, le problème doit venir du thermostat.
Lorsque E00 est affiché, c'est que le thermostat n'est pas en demande.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

E00 indique un arrêt par le thermostat externe, cela n'a donc rien à voir avec le mode froid/chaud de la pac. Un thermostat d'ambiance sur plancher chauffant ne sert à rien, il faut régler correctement la loi d'eau.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

non, rien'a disjoncté. Par contre je viens de régler le thermostat plus bas à 13 pour voir si en froid elle partait et là j'ai entendu le petit clic normal au thermostat et elle est partie. là elle tourne. Pourtant j'avais pas réglé l'afficheur de la PAC en mode été !
c'est ton thermostat qui est en mode été, pas la pac
si la pac indique E00, c'est qu'elle ne reçoit pas l'info du thermostat(qu'elle soit en mode froid ou été)
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes

Message par pepere »

Je penche aussi pour le thermostat. j'éspère, c'est moins cher !
Elle a redemarré quand j'ai baissé la demande de T° au thermostat et que je l'ai mis en mode été. j'avais pas touché le mode été/hiver sur le Microtech. Et là c'est reparti. J'ai remis le thermostat en mode hiver et ça tourne toujours.
Avant j'avais beau mettre le thermostat à fond, elle ne démarrait pas. J'entendais pas le petit que le thermostat fait quand il lance la PAC et l'afficheur était toujours sur E00
Quant à la loi d'eau, j'ai bien une pente de réglée.
Le thermostat sert jusrte à faire démarrer la PAC et l'arreter quand la T° est atteinte. Et jusqu'à maintenant c'était pas mal. Faible conso, 65% en heures creuses et confort.
Merci