Bonjour
Le ventilateur disjoncte et provoque une erreur 225.
Où peut on trouver des moteurs de remplacement ?
Connaissez vous des fournisseurs ?
Merci
PA66PIVT Erreur 225 Ventillateur disjoncte
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : lun. janv. 14, 2008 9:42 pm
-
- Actif
- Messages : 7
- Enregistré le : dim. avr. 25, 2010 10:33 am
Bonjour
Si votre moteur disjoncte, c'est que l'intensité consommée lors du démarrage est trés importante, et donc superieure à la valeur du calible du disjoncteur.
(y a t il une résistance à sa rotation ?)
Pouvez vous faire tester les enroulements de votre moteur par un copain qui aurait
des notions d'électricité ?(le moteur n'est peut être pas la cause)
Si le moteur est HS n'importe quel revendeur AMZAIR peut vous en fournir un nouveau
Mais testez le moteur avant!
Si votre moteur disjoncte, c'est que l'intensité consommée lors du démarrage est trés importante, et donc superieure à la valeur du calible du disjoncteur.
(y a t il une résistance à sa rotation ?)
Pouvez vous faire tester les enroulements de votre moteur par un copain qui aurait
des notions d'électricité ?(le moteur n'est peut être pas la cause)
Si le moteur est HS n'importe quel revendeur AMZAIR peut vous en fournir un nouveau
Mais testez le moteur avant!
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Faite un test en direct, le ventillateur est alimenté par un variateur Leroy sommer de mémoire.
Controler l'intensité en fonctionnement à l'aide d'une pince ampermétrique.
Controler l'intensité en fonctionnement à l'aide d'une pince ampermétrique.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Dans un autre post tu m'avais dit que même les modèles tri avait le variateur
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Je crois que c'était sur la PA64, qui existe en monophasé comme en triphasé, et sur laquelle ils montaient donc indifféremment le variateur qui sert en fait à refaire du triphasé. Sur les PA66 et plus, elles n'existent de mémoire qu'en triphasé et celle que je connais n'a pas de variateur.
Mais avec Amzair, tout est possible, ils arrivent même à monter des thermoswitch de BT sur des HT
Mais avec Amzair, tout est possible, ils arrivent même à monter des thermoswitch de BT sur des HT