problème de dégivrage PA 64
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mar. janv. 12, 2010 10:45 am
problème de dégivrage PA 64
Bonjour
j'ai à nouveau le défaut "érreur dégivrage" qui apparait sur ma PAC avec déclenchement et arrêt de la machine quand les températures baissent en dessous de - 6°c.
Quelqu'un pourrait me tuyauter sur le sujet SVP.
j'ai à nouveau le défaut "érreur dégivrage" qui apparait sur ma PAC avec déclenchement et arrêt de la machine quand les températures baissent en dessous de - 6°c.
Quelqu'un pourrait me tuyauter sur le sujet SVP.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mar. janv. 12, 2010 10:45 am
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Je sais pas ou est placé votre sonde d'évaporateur B91, mais si elle est dans la partie prise en glace, la PAC aura beaucoup de mal pour valider les conditions de fin de dégivrage.
Je n'ais pas la cause du message d'erreure N°247, mais un message d'erreur est généré si le nombre max de tentative de dégivrage est dépassé.
Le nombre max de tentatives de dégivrages est réglé à 3 en usine avec 30' entre eux.
Si avec 3 tentatives de dégivrage, les conditions de fin de dégivrage ne sont pas atteinte, température d'évaporateur pas remonté suffisament, il faut modifier les paramètres de dégivrage.
Diminuer le delta air ext/surface évaporateur paramètre 8478
Peut-etre relevé le seuil de libération du dégivrage, paramètres 2951
Il doit y avoir un paramètre de fin de dégivrage correspondant à la température de l'évaporteur B91, mais je ne le trouve pas.
Vérifier le temps max de dégivrage 2964, réglé à 10' en usine, voir s'il n'aurait pas diminuer éxagérement.
Je n'ais pas la cause du message d'erreure N°247, mais un message d'erreur est généré si le nombre max de tentative de dégivrage est dépassé.
Le nombre max de tentatives de dégivrages est réglé à 3 en usine avec 30' entre eux.
Si avec 3 tentatives de dégivrage, les conditions de fin de dégivrage ne sont pas atteinte, température d'évaporateur pas remonté suffisament, il faut modifier les paramètres de dégivrage.
Diminuer le delta air ext/surface évaporateur paramètre 8478
Peut-etre relevé le seuil de libération du dégivrage, paramètres 2951
Il doit y avoir un paramètre de fin de dégivrage correspondant à la température de l'évaporteur B91, mais je ne le trouve pas.
Vérifier le temps max de dégivrage 2964, réglé à 10' en usine, voir s'il n'aurait pas diminuer éxagérement.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Vous pouvez également lire cette note technique d'amzair sur l'optimisation du dégivrage de leur PAC HT:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... vance.html
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... vance.html
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mar. janv. 12, 2010 10:45 am
merci beaucoup pour le code et l'aide de chacun
j'ai consulté la notice d'optimisation du dégivrage et modifié l'emplacement de la sonde S1 et les paramètresc omme préconisés par AMZAIR.
Aux prochains grands froids, on verra si cela a été efficace; je ne manquerai pas de vous informer.
Par contre, je trouve inadmissible que les installateurs ne contactent pas les utilisateurs pour appliquer les préconisations du constructeur parce que les non bricoleurs , comment ils font pour se débrouiller ???
A bientot et merci encore à tous ceux qui ont répondu à mes questions.
Bonne année à tous
j'ai consulté la notice d'optimisation du dégivrage et modifié l'emplacement de la sonde S1 et les paramètresc omme préconisés par AMZAIR.
Aux prochains grands froids, on verra si cela a été efficace; je ne manquerai pas de vous informer.
Par contre, je trouve inadmissible que les installateurs ne contactent pas les utilisateurs pour appliquer les préconisations du constructeur parce que les non bricoleurs , comment ils font pour se débrouiller ???
A bientot et merci encore à tous ceux qui ont répondu à mes questions.
Bonne année à tous