dégivrage sur pa 64

Message par jerome62 »

quelqu'un pourrait-il m'aider, en ce moment mes dégivrages se font tous les 30 minutes environ avec beaucoup de pertes de calories ce qui fait tourner ma pac énormément

merci d'avance

jérôme
Franz29200
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : dim. avr. 25, 2010 10:33 am

Message par Franz29200 »

Bonjour

Il faudrait que tu donnes beaucoup plus d'infos pour que l'on te réponde, et ainsi déterminer s'il s'agit d'une avarie ou du fonctionnement nominal.

-quelle instalation as-tu (PC ou radiateurs)?
-as-tu un ballon tampon?
-quelle machine as-tu?
-T° ext, T° de retour et aller pac
-ton appoint élec est-il shunté?

Certaines réponses amèneront d'autres questions.
jerome62
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. mars 27, 2010 9:16 pm

Message par jerome62 »

bonsoir et merci pour votre réponse.

Je possède une installation pompe a chaleur pac 64 piv 14.4 je crois. Le tout est alimenté sur des radiateurs via un ballon tampon. le tout géré par un le microtech. Mes appoints électriques ne sont pas shuntés. Il démarre à partir de 2° pas au dessus. en ce moment température inférieur à 0°, -2 environ. La température varie selon la loie d'eau en ce moment cela tourne pour le retour dans les 45° au minimu, en moyenne dans les 50°.
Le tout chauffe une ancienne ferme assez froide isolé de 180 m².

Merci pour vos réponses.
:D
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Est-ce que malgré tout la T°c ambiante est maintenue ?

Le paramètre temps mini entre 2 dégivrages est réglé à 30' en usine.

Vérifier les paramètres de dégivrages:
2951 temp ext pour libération fonction dégivrage 7°c
2958 nb tentatives max de dégivrage 3
2962 temps mini entre 2 dégivrages 30'
2963 temps max entre 2 dégivrages 120'
2964 temps max de dégivrage 10'
2965 temps max de dégivrage 2'
8478 consigne différentiel pour dégivrage ?


Vous pouvez également lire cette note technique d'amzair sur l'optimisation du dégivrage de leur PAC HT:
http://www.amzair.eu/fr/documentation-t ... vance.html