Erreur E01 en version climatisation

jeje2308
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. juil. 12, 2011 10:15 pm

Message par jeje2308 »

Bonjour,

Merci pour votre aide.
Je vais voir avec mon installateur si le condenseur et la ventilation sont suffisant pour fonctionner avec le gainable CIAT.
Je pense que cela ne vient pas de la circulation de l'eau mais pour info la pression de l'eau est juste en dessous de 1 bar. Est-ce gênant ?

Si quelqu'un pense à autre chose je suis preneur.
Merci
jeje2308
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. juil. 12, 2011 10:15 pm

Message par jeje2308 »

Bonjour,

1 an après, j'ai pu verifier le bon fonctionnement de ma PAC après l'intervention de mon installateur.
Et mon problème est solutionné, même avec une température de 36° la PAC fonctionne bien et même régule.
Cela venait (comme évoqué précédemment dans un post) du pressostat qui déclenchait trop tot. Mon installateur ne voyait pas de problème particulier donc il a changer dans un premier temps le pressostat.
Seulement je n'ai pas pu vérifier le fonctionnement car il me l'a changé après l'été dernier...
J'alimente mon post, cela permettra peut-être à quelqu'un de l'aider.

Pour le moment pas de pb (je croise les doits) mais mon installateur a déposé. Si quelqu'un connait un installateur AMZAIR vers Toulouse, je suis preneur.

Merci à ceux qui m'ont aidé.