pression eau radiateur avec pa 26 orc

rices
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : mer. janv. 31, 2007 9:22 pm

pression eau radiateur avec pa 26 orc

Message par rices »

Bonjour a tous
ce soir j'ai remis ma pompe en route sans aucun probleme :lol:
mais je me suis aperçu que la pression dans le circuit des radiateurs n'est qu'a 1.4 au lieu de 1.5 a 2.0.
comment je dois m'y prendre rajouter de la pression :?:

merci
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)

Message par pascal079 »

bonjour,

perso, j'ouvre le robinet d'alimentation d'eau au niveau de la chaudière que j'ai gardé et la pression monte...

@+
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Idem pour moi

Mais à l'intérieur de la PAC sous le circulateur (vert) tu as un flexible (tuyau) qui se termine par une vanne d'arrêt. C'est par là que tu peux injecter

Image
rices
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : mer. janv. 31, 2007 9:22 pm

Message par rices »

ok, merci j'ai trouve le robinet d'alimentation :wink:
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Attention, si tu es sur circuit glycolé, à la quantité d'eau ajoutée.
Si tu veux rajouter du glycol (ou mélange eau/glycol) tu peux utiliser une pompe à épreuve manuelle de ce genre.
Image
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

C'est quoi le rapport entre une pompe à épreuve et le taux de glycole ?

Pour juste un appoint, on peut rajouter que de l'eau, au lieu d'avoir un mélange eau/glycole avec un point de congélation à -25°c se serra -22/-23°c.

Sinon, il faut faire sont petit mélange eau/glycole avant de l'injecter dans le circuit, mais il faut une pompe d'injection et pas une pompe à épreuve.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Mais c'est bien sûr

J'ai juste voulu attirer l'attention et dire qu'on ne peux pas ajouter indéfiniment de l'eau dans un circuit glycolé .

Pour la pompe moi j'avais ça sous la main et je l'ai utilisé et ça très bien l'affaire
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Message par Richard 84 »

Bonsoir

La pression lu est fonction de la température d'eau, donc au redémarrage si elle est à 1.4 , cela n'a rien détonant en chauffant la pression va remonter bien au delà de 1.4

Cool :wink: :lol:

Par contre bizarre qu'il n'y ai pas de liaison direct sur le réseau chauffage pour faire un complément d'eau.

Richard
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Contact :

Message par fanfan »

J'ai le même problème, pas de liaison direct pour faire l'appoint :?
Construction MOB en Charente.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Il suffit de mettre un petit robinet sur le flexible de la PAC avec un raccord rapide style gardena pour brancher un tuyau d'arrosage.
Vous faites remonter la pression en ouvrant doucement le robinet, puis on declipse le tuyau, pi c'est tout :wink:
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Message par Richard 84 »

Bonsoir

Le minimum pour ton installateur aurait été de raccorder ton réseau chauffage à l'alimentation d'eau de ville
Si tu fait installer une chaudière ton chauffagiste en bon professionnel l'aurait fait, pourquoi n'en serait il pas de même pour une pompe à chaleur?
Y a encore des progrès à faire dans ce domaine;
Avis à tout les speudos installateur de PAC :twisted:

Richard
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Richard 84 a écrit :Bonsoir

Le minimum pour ton installateur aurait été de raccorder ton réseau chauffage à l'alimentation d'eau de ville
Si tu fait installer une chaudière ton chauffagiste en bon professionnel l'aurait fait, pourquoi n'en serait il pas de même pour une pompe à chaleur?
Y a encore des progrès à faire dans ce domaine;
Avis à tout les speudos installateur de PAC :twisted:

Richard
Moi, à la place d'un pro je ne le ferais pas, le circuit est glycolé pour -25°c. Donc pas touche !
C'est souvent une condition de la garantie des constructeurs.

Ceci est valable uniquement pour les monobloc, pour les splits, cela ne me gene pas.
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Message par Richard 84 »

Bonsoir Stephk

Il ne s'agit que de complément de quelques décilitres et non de litres
Lorsque tu fait ton complément avec ton tuyau d'arrosage, c'est pareil que d'avoir une liaison permanente.
Et pour le client quelle confort, n'oubliez pas que la plupart n'y entende rien aux PACs, Chaudières, hydraulique et consort, s'il fallait qu'ils attendent un pro à chaque fois, alors qu'un petit coup de fil une vérification un complément et sa repart.
Tout le monde il est content et au prochain entretien on vérifie la concentration.

:roll: :lol:

Richard
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Richard 84 a écrit :Bonsoir Stephk

Il ne s'agit que de complément de quelques décilitres et non de litres
Lorsque tu fait ton complément avec ton tuyau d'arrosage, c'est pareil que d'avoir une liaison permanente.
Et pour le client quelle confort, n'oubliez pas que la plupart n'y entende rien aux PACs, Chaudières, hydraulique et consort, s'il fallait qu'ils attendent un pro à chaque fois, alors qu'un petit coup de fil une vérification un complément et sa repart.
Tout le monde il est content et au prochain entretien on vérifie la concentration.

:roll: :lol:

Richard
C'est bien pour celà que l'on ne raccorde pas un reseau glycolé à l'eau de ville.

On est carré ou on ne l'est pas !
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Bonsoir,

Il suffit de monter un dis-connecteur entre le réseau eau potable et le circuit chauffage
qui va protéger le réseau d’eau potable en interrompant la continuité de l’alimentation à l’installation :idea:

Cordialement,

Alain30.
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »