PAC AMZAIR PA 64 PIV
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
genedid a écrit :Bonjour Charpette
Je n'ose meme plus continuer la saga.
Le technicien m'a remis mercredi dernier 4 kg de gaz t407 (a 10 euros les 100gr !!!)
et il est revenu vendredi car toujours problème: il a optimise le dégrivage, déplacé les
sondes et modifié les paramètres et samedi matin ...erreur de dégivrage 16° dans la maison...je rapelle lundi mais la vraiment je craque et la confiance a disparu.
Remettre 4Kg de gaz dans une PAC sans chercher une fuite c'est du vol, de l'incompétence et un délit car tout frigoriste est tenu à des obligations environnementales.
Bref, comme dis plus haut, il faut changer de crémerie… et vite !
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : sam. nov. 19, 2011 12:45 pm
-
- Assidu
- Messages : 98
- Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
- Localisation : calvados
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonsoir
Après une fuite il ne faut pas rajouter de gaz R407, car ce gaz est un mélange de 3 ( R32 23% - R 125 25% - R134a 52% ) ces 3 gaz ont des températures d'évaporations différentes donc dès qu'il y a une fuite le mélange se déséquilibre, les proportions ne sont plus respectées.
Il faut obligatoirement purger le système et remettre une charge neuve complète, un dépanneur qui ne procède pas comme cela est un très mauvais frigoriste.
Après une fuite il ne faut pas rajouter de gaz R407, car ce gaz est un mélange de 3 ( R32 23% - R 125 25% - R134a 52% ) ces 3 gaz ont des températures d'évaporations différentes donc dès qu'il y a une fuite le mélange se déséquilibre, les proportions ne sont plus respectées.
Il faut obligatoirement purger le système et remettre une charge neuve complète, un dépanneur qui ne procède pas comme cela est un très mauvais frigoriste.
Modifié en dernier par ummolae le lun. janv. 16, 2012 11:01 am, modifié 1 fois.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
+10ummolae a écrit :Bonsoir
Après une fuite il ne faut pas rajouter de gaz R407, car ce gaz est un mélange de de 3 autres ( R32 23% - R 125 25% - R134a 52% ) ces 3 gaz ont des températures d'évaporations différentes donc dès qu'il y a une fuite le mélange se déséquilibre, les proportions ne sont plus respectées.
Il faut obligatoirement purger le système et remettre une charge neuve complète, un dépanneur qui ne procède pas comme cela est un très mauvais frigoriste.
Même moi qui ne suis pas frigoriste je le savais.
Cela dit, Genedid ne le dit pas mais il y a peut-être eu tirage au vide en préalable ?
Car remettre 4Kg de FF dans une PAC qui en contient encore suffisamment pour fonctionner (certes mal) il y a de nombreuses chance qu'elle coupe en HP, non ?
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
BonjourVincentN a écrit : Cela dit, Genedid ne le dit pas mais il y a peut-être eu tirage au vide en préalable ?
Car remettre 4Kg de FF dans une PAC qui en contient encore suffisamment pour fonctionner (certes mal) il y a de nombreuses chance qu'elle coupe en HP, non ?
Notre collègue Genedid écrit lui même qu'il y eu plusieurs interventions pour une remise en gaz :
- le 01/01/2012 pour 700g ( le mano étant cassé )
- le 11/01/2012 le matin pour 700 g et l'après midi pour 4 kG
le tout sans rien vérifier, aucune récupération de gaz, aucune mise au vide pour déshydrater les circuits, cela laisse rêveur sur la qualité de l'intervenant et l'entrepris qui l'a recruté.
La 64 PIV contenant 6,5 kG de gaz, on voit qu'il en a été remis pour 5,4 kG, il doit y avoir une balaise de fuite, le tout à 10€ les 100 g, cela fait un sacré fond de commerce.
Comme je l'ai déjà écrit il y a quelques années, déjà, les PAC se retrouvent condamnées, non pas par leur technique qui mérite notre attention, mais par la médiocrité des intervenants dans ce secteur, dans le collectif et l'industrie, les pompes à chaleur fonctionnent depuis longtemps et dans de bonnes conditions, mais elles sont installées et surveillées par un trinome technique ( Electronicien - Frigoriste - Mécanicien ).