Bonjour,
depuis 7 ans ma A23PRC tournait avec un paramètre d07 à 0. Le compresseur ne s'arrêtait pas après chaque dégivrage. Et ça tournait bien. Pas de souci.
l'an dernier lors d'un vulgaire entretien histoire de ma donner bonne conscience, l'installateur m'a remis du gaz pour soit disant l'optimiser.
Depuis c'était la cata. Que des E01.
L'installateur est en train de fermer boutique et m'a fait faire des bêtises en enlevant du gaz au petit bonheur la chance. Surtout sachant que le R407 est un mélange !
Bref, j'ai fait venir un autre gars qui a tout purgé et remis le bonne quantité de gaz.
Il a changé ce paramètre d07 en le mettant à 10 en disant qu'il était mieux que l'évaporateur s'égoutte bien avant de repartir. Donc maintenant le compresseur s'arrête.
qu'en est-il des "vieilles" Amzair comme la mienne. C'est mieux si le compresseur s'arrête ou pas ?
Le débat est lancé
Parametre d07 délai égouttement
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes
- pepere
- Très assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
- Localisation : Sud Landes
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Le ventilateur s'arrête pendant le dégivrage et ne redémarre qu'à la fin du délai d'égouttage. La programmation des Amzair était variable selon la date de fabrication. Certaines ont un délai, d'autres non. Et si le délai est non nul mais trop court, et sur des machines triphasées, cela peut se traduire par une coupure HP au redémarrage (pic bref de pression) quand la température d'eau est assez haute, les pressions n'ayant pas eu le temps de s'égaliser. Sur les monophasées, le démarreur ajoute un délai minimum.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Pas d'arrêt du Cp, j’arrête uniquement le ventilo lorsque la V4V bascule, ainsi le Cp démarre moins souvent.
Je suis pas convaincu que 10s d’égouttage chance grand chose
Je suis pas convaincu que 10s d’égouttage chance grand chose
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
le ventillateur redémarre des que la temp de fin de dégivrage est atteinte,( j'avais ajouté un relais pour qu'il ne redémarre que lorsque le compresseur redémarre)
pour d07 j'avais du mettre 90sec:
arret compresseur....90sec.....basculment v4v.....90sec.....redémarrage compresseur
il me semble que c'est comme ça que ça marche a vérifier sur la doc
la tempo du démarreur(monophasé) est de 3min
pour d07 j'avais du mettre 90sec:
arret compresseur....90sec.....basculment v4v.....90sec.....redémarrage compresseur
il me semble que c'est comme ça que ça marche a vérifier sur la doc
la tempo du démarreur(monophasé) est de 3min