Localisation : bas rhin

stalagmite sur pa43prc

Message par soal »

Bonjour,
Avez vous déjà eu cela ? Apparemment l'eau goutte de la vis qui fixe le ventilateur.
Je suis en dégivrage compensé d10=1
d08=2 d11=-230 d12=10 d13=-25 d03=1
J'ai a peu près un dégivrage par heure.
J'ai monté d09 à 25 mais bon ...
Je pense mettre une pièce (a définir) sous la vis pour dévier la goutte d'eau.

ImageImage
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

A corriger rapidement, car l'évaporateur peut finir par être endommagé.
soal
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 10:35 am
Localisation : bas rhin

Message par soal »

c'est effectivement une de mes craintes!
Je me demande aussi si le dégivrage compensé y est pour quelque chose.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

a mon avis c'est la qualité du dégivrage qui est en cause, mais pas sont déclenchement
ce qui est dommage c'est que le ventillateur redémarre juste apres que la sonde de l'évapo ai atteint la valeur de fin de dégivrage, meme si on met un délais d'égoutement, donc ça regivre aussitot
lorsque j'avais le microtech(j'ai mis un automate depuis) j'avais ajouté un relais en serie sur le ventillo qui coupe tant que le compresseur n'est pas en marche, comme cela l'évapo avais le temp de finir de dégivré et de s'égouté meme par température négative
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Bonjour,

Habitant à quelques km de Soal, j'ai une PA28 PRC qui présente les mêmes symptômes

Image
Image

Après le dégivrage, ce monticule de glace ne touche plus l'évaporateur. mais il reste debout et bien présent.
hd31 a écrit :A corriger rapidement, car l'évaporateur peut finir par être endommagé
Par quoi ? Le poids de la glace ?
CMikael a écrit :a mon avis c'est la qualité du dégivrage qui est en cause
Comment un dégivrage peut il être efficace sur toute la surface de l'évaporateur sauf sur quelques cm² ? Comment corriger ?
Quelques secondes d’égouttement en plus changeront-elles quelque choses ?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Il peut y avoir écrasement progressif des tuyaux, ce qui va provoquer un givrage accentué de la zone. Après, c'est l'engrenage, jusqu'au percement et à la fuite. Ne pas s'affoler, mais à observer et à corriger dans la mesure du possible.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

pouquoi quelques secondes,
actuelement sur ma pac le compresseur et le ventillateur reste a l'arret pendant 4 min apres un dégivrage avec l'évaporateur "chaud"
j'avais également remarquer ce pb sur ma pa22, je vais vérifier la semaine prochaine ce que ça donne avec le froid et l'humidité...

l'évapo peut etre endomagé car la glace prend plus de volume que l'eau, ce qui peut amener des contrainte mécanique sur l'évapo
soal
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 10:35 am
Localisation : bas rhin

Message par soal »

Merci pour vos réponses. Donc selon vous il n'y a pas de solution pour améliorer le dégivrage avec le microtech. C'est peut être pour cela que les nouvelles PAC sont vendues avec le kit grand froid.
A combien conseillez vous de régler D09 ?
Je vais essayer de repasser en dégivrage non compensé, histoire d'avoir plus de cycles de dégivrage. Ou alors modifier ma courbe de dégivrage.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

OK merci pour les réponses.

Je vais surveiller ma PAC de près.
Pour ce qui est des contraintes de cette glace, j'ai vraiment l'impression que grâce aux dégivrages elle se dresse devant l'évaporateur et ne le touche plus.

Pour l'égouttement je fouillerai les paramètres du Microtech.

Je vais suivre la piste de bubu cité dans un autre post
bubu a écrit :si vous avez une doc du microtech ,regardez les paras
F05 (rend cp et ventil independants)
F22 (T° enclenchement ventil en dégiv)
si j'ai tout compris et s'ils sont accessibles(non protégés), vous devriez faire ce que vous voulez
salutations
La provenance de ces "stalagmites" reste un mystère pour moi
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

j'avais fouiller dans les parametre, je n'avais pas trouver d'autre solution que mettre un relais
il me semble que bubu a une technibel.....
soal
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 10:35 am
Localisation : bas rhin

Message par soal »

Justement j’étais entrain de lire la doc du microtech.
Mais F05=0 donc si le compresseur est éteint le ventilateur ne devrait pas tourner.
Et F01=3 ON/OFF compresseur
soal
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 10:35 am
Localisation : bas rhin

Message par soal »

Effectivement ASF67 après vérification je confirme que la glace se dresse devant l'évaporateur.
4vince
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
Localisation : Valence, Drome

Message par 4vince »

Bonjour a tous,

Moi j'ai une PAC airwell, avec un ECH210B, j'ai aussi des probleme de degivrage, avec des glacons dans la PAC... (finalement assez proche d'une amzair je pense)

CMickael a raison, l'ECH210BT de technibel n'est pas identique sur ce point (F22 n'a pas la meme fonction)

Je cherche aussi une solution pour ne pas mettre le ventil pendant le degivrage,
mais je trouve pas. (les docs des ECH sont quand meme pas un model de comprehension :-(

CMickael, tu avais juste mis un relais dont la bobine est alimentée avec le compresseur et placer le ventillo en serie avec le contact? c'est ca?
___________________________________________
http://mynetmemo.com/php3/mesure_graph. ... 3&nbjour=1
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

oui c'est ça
j'ai eu des pb de dégivrage aujourd'hui(pb de prog), de la glace s'est formé en bas l'évapo, il est difficile de s'en débarrassé meme avec plusieur dégivrage de suite
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Et après CMickael tu as augmenté d07 ?

à combien ?

Ne peut on pas générer un pb d'inversion de la vanne 4 voies si d07 est trop long ?