pa66 pivt et seulement 14° au réveil! help!
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : ven. févr. 10, 2012 2:14 pm
pa66 pivt et seulement 14° au réveil! help!
bonjour, bon nous sommes en location, la maison a 30 ans environ, surface 170m2, et nous sommes équipé d'une pac amzaire HT pa66 pivt. seulement nous n'y connaissons rien. et en ces periodes ou les température exterieur n'exede pas 0° on n'arrive pas a chauffer a + de 17. Nous avons 3 enfants donc c'est pas top.
Petite précision la pac remplace le chauffage au fioul, pas de plancher chauffant.
j'ai donc besoin d'aide pour savoir si ma PAC est bien réglé au niveau de la télécomande.
Merci d'avance pour votre aide
Petite précision la pac remplace le chauffage au fioul, pas de plancher chauffant.
j'ai donc besoin d'aide pour savoir si ma PAC est bien réglé au niveau de la télécomande.
Merci d'avance pour votre aide
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonsoir
Il faudrait commencer par lire la notice si vous l'avez afin de vous familiariser avec le fonctionnement de cette PAC et en connaitre ses limites.
Toutes les PAC voient leur puissance diminuer lorsqu'il fait très froid ; par contre les déperditions augmentent , si elles deviennent supérieures à la puissance fournie alors la T° de l'habitation suit la baisse de T° extérieure. Il y a souvent un appoint pour éviter cette chute.
Si ce remplacement de chaudière est récent et que c'est l'initiative du propriétaire alors le mieux est de voir avec lui pour qu'il demande à l'installateur une intervention gratuite de réglage et qu'il donne des explications à l'utilisateur que vous êtes.
Je laisse à d'autres intervenants connaissant ce matériel le soin de vous aider.
A+
Il faudrait commencer par lire la notice si vous l'avez afin de vous familiariser avec le fonctionnement de cette PAC et en connaitre ses limites.
Toutes les PAC voient leur puissance diminuer lorsqu'il fait très froid ; par contre les déperditions augmentent , si elles deviennent supérieures à la puissance fournie alors la T° de l'habitation suit la baisse de T° extérieure. Il y a souvent un appoint pour éviter cette chute.
Si ce remplacement de chaudière est récent et que c'est l'initiative du propriétaire alors le mieux est de voir avec lui pour qu'il demande à l'installateur une intervention gratuite de réglage et qu'il donne des explications à l'utilisateur que vous êtes.
Je laisse à d'autres intervenants connaissant ce matériel le soin de vous aider.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : ven. févr. 10, 2012 2:14 pm
merci, en fait nous avons une notice mais très sommaire je trouve!!! la PAC est installer depuis 4 ans nous avons déjà fait apel a l'instalateur, celui ci ne nous a pas expliquer plus que ça il nous a juste dit que tout était bien réglé qu'il n'y a rien a touché.
Je sais que c'est normal qu'on est plus de mal a chauffer avec la pac vu les températures mais j'aimerai au moins un petit 19. surtout qu'a l'étage ça chauffe plutot bien.
j'ai vu qu'il y avait une fonction "régime de secours" est-ce que je doit l'activé ou pas? honnetement on se gele et on aurait bien besoin d'aide. Si je rapel l'installateur ilse pourrait bien qu'il vienne que d'ici plusieurs mois ça a déjà été le cas...
Alors a l'aide SVP
Je sais que c'est normal qu'on est plus de mal a chauffer avec la pac vu les températures mais j'aimerai au moins un petit 19. surtout qu'a l'étage ça chauffe plutot bien.
j'ai vu qu'il y avait une fonction "régime de secours" est-ce que je doit l'activé ou pas? honnetement on se gele et on aurait bien besoin d'aide. Si je rapel l'installateur ilse pourrait bien qu'il vienne que d'ici plusieurs mois ça a déjà été le cas...
Alors a l'aide SVP
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Il suffit d'augmenter la pente de la régulation.
Paramètre 720 dans le menu utilisateur final de la télécomande, par défaut elle est de 0,8, augmenté là à 1 pour commencé.
Manuel de la régulation des PAC HT Amzair:
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... lateur.pdf
Paramètre 720 dans le menu utilisateur final de la télécomande, par défaut elle est de 0,8, augmenté là à 1 pour commencé.
Manuel de la régulation des PAC HT Amzair:
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... lateur.pdf
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : ven. févr. 10, 2012 2:14 pm
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Quelle est la T°c de retour et la T°c extérieur ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : ven. févr. 10, 2012 2:14 pm
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Le problème ne semble pas venir de la PAC, pour 20°c ambiant avec une pente de 1.2, la T°C de départ devrait être de 48°c et 43°c en retour environs.
Je sais pas à combien etre votre consigne, mais elle doit etre élevé pour avoir 53.5°c en retour, ça veux dire que la PAC sort de l'eau à 58°c environs.
Bref, il s'agit plus d'un problème d'isolation de l'habitation et ou de surface de radiateurs trop faible.
Je sais pas à combien etre votre consigne, mais elle doit etre élevé pour avoir 53.5°c en retour, ça veux dire que la PAC sort de l'eau à 58°c environs.
Bref, il s'agit plus d'un problème d'isolation de l'habitation et ou de surface de radiateurs trop faible.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- philou56
- Assidu
- Messages : 88
- Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
- Localisation : morbihan
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : ven. févr. 10, 2012 2:14 pm
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Bonjour
Tu ne nous dit pas ou tu te situe ni à quelle altitude?
Par ces temps froid certaines PACs arrivent à leur limite, la tienne fournie 15.3 KW par - 7°.
Pour 170 m² cela parait suffisant, mais à rapprocher de la situation géographique!
Ce qu'il faudrait vérifier c'est si les résistances s'enclenchent pour aider à partir d'une certaine température.
Pour cela vérifier:
En mode utilisateur ( OK puis info pendant 8" )
Rubrique: pompe à chaleur
Ligne 2861 metre à 0° ( OK puis avec le curseur rotatif metre à 0° puis OK )
ESC
Si T° ext< à 0°
aller rubrique: Diagnostic du générateur
Ligne 8402
Vérifier si sur marche
Si c'est le cas les relais CT1/CT2/CT3 ont un voyant allumé ( voir dans compartiment électrique de la PAC )
Au passage vérifier si les disjoncteurs E3 sont enclenchés
Si tous cela fonctionne bien il est à craindre que la PAC soit un peu juste.
Sinon suite au prochain post pour d'autre contrôle.
Richard
Tu ne nous dit pas ou tu te situe ni à quelle altitude?
Par ces temps froid certaines PACs arrivent à leur limite, la tienne fournie 15.3 KW par - 7°.
Pour 170 m² cela parait suffisant, mais à rapprocher de la situation géographique!
Ce qu'il faudrait vérifier c'est si les résistances s'enclenchent pour aider à partir d'une certaine température.
Pour cela vérifier:
En mode utilisateur ( OK puis info pendant 8" )
Rubrique: pompe à chaleur
Ligne 2861 metre à 0° ( OK puis avec le curseur rotatif metre à 0° puis OK )
ESC
Si T° ext< à 0°
aller rubrique: Diagnostic du générateur
Ligne 8402
Vérifier si sur marche
Si c'est le cas les relais CT1/CT2/CT3 ont un voyant allumé ( voir dans compartiment électrique de la PAC )
Au passage vérifier si les disjoncteurs E3 sont enclenchés
Si tous cela fonctionne bien il est à craindre que la PAC soit un peu juste.
Sinon suite au prochain post pour d'autre contrôle.
Richard
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
- fenêtres double vitrage : lequel 4/16/4 ou origine douteuse brico-machin ?
- tapées d'isolation afin de mettre une isolation intérieure : largeur 10 ou 12 ou 14cm
- isolation des murs : nature et épaisseur (par exemple calibel 80+10 : 80mm ldv et 10mm placo)
- isolation des combles : 20cm ou 24cm de LDV le plus facile et le moins cher si les combles sont inutilisés , il faut commencer par là!
Si vos relations avec le proprio sont normales il devrai comprendre votre demande d'isolation si elle s'avère nécessaire.
A+
Cela ne dit pas comment est isolée cette maison !lililolo83 a écrit :merci pour toutes ces réponses, la maison n'est pas super bien isolée en effet mais les fenetres ont été changé pour du double vitrage en 2010. je pense qu'on doit se résigner on a ressortie un poel a pétrole en complement en attendant le redoux annoncé pour la semaine prochaine a priori...
- fenêtres double vitrage : lequel 4/16/4 ou origine douteuse brico-machin ?
- tapées d'isolation afin de mettre une isolation intérieure : largeur 10 ou 12 ou 14cm
- isolation des murs : nature et épaisseur (par exemple calibel 80+10 : 80mm ldv et 10mm placo)
- isolation des combles : 20cm ou 24cm de LDV le plus facile et le moins cher si les combles sont inutilisés , il faut commencer par là!
Si vos relations avec le proprio sont normales il devrai comprendre votre demande d'isolation si elle s'avère nécessaire.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .