PA 28 PRC défaut e00
-
- Assidu
- Messages : 40
- Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm
PA 28 PRC défaut e00
bonjour suite aux grands froids la pac s' arréte ( normal ) elle affiche défaut e00 ??? le manométre de pression ( du complement d' eau glycolée) est au maximum ??? quelles sont les réponses cordialement
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Le message E00 n'est pas un défaut comme indiqué ci-dessus.
Pour le mano au maxi, j'en doute, la soupape de sécurité est tarée à 3 bars, donc on ne peut pas atteindre le maxi du mano, sinon le mano est HS ou la soupape de fonctionne pas et le vase d'expansion ne fonctionnerait pas correctement.
Pour le mano au maxi, j'en doute, la soupape de sécurité est tarée à 3 bars, donc on ne peut pas atteindre le maxi du mano, sinon le mano est HS ou la soupape de fonctionne pas et le vase d'expansion ne fonctionnerait pas correctement.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340