Loi d'eau

CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

Ce qui semble etre positif. Apres pour voir si c'est du à un pb de débit,
tu peux remettre l'etage, mais reduire les débits des circuits sur les nourrices à la fois plancher et etage ( et surveiller le deltaT!
??
pourquoi réduire les débit??il ne faut surtout pas augmenter les perte de charge!!!
Apres pour voir si c'est du à un pb de débit,
de quel pb parle tu??
il faut commencer par faire fonctionner la pac en loi d'eau pure
Modifié en dernier par CMickael le dim. janv. 20, 2013 2:54 pm, modifié 1 fois.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

:roll:
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

CMickael a écrit :commence par mettre une consigne très haute sur le thermostat(pour qu'il ne soit pas actif), car réguler avec un thermostat sur un plancher avec une pac n'est pas simple(lorsque le thermostat se réenclenche pour remettre la pac en marche, le plancher est froid, le temp que la pac réchauffe les mètre cube de plancher, la température intérieur continue de descendre

et ensuite tu règle la loi d'eau de façon a avoir la température intérieur voulu:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8573

j'ai aussi pa22 pour sur plancher, au début je fonctionnait sur thermostat mais j'ai vite passer en loi d'eau, il est normal que la température de l'eau évolue très lentement, ma pac met plusieurs heures pour augmenter le retour de 2°C
Le problème en mettant une consigne très haute sur le thermostat, est que ce matin par exemple j'avais 20° dans la maison et 28° en retour d'eau, donc très loin de la température Max de retour d'eau pour 2°extérieur.
À ce rythme, nous aurions "cuit", avant que que la Pac ne se coupe!

Je vais essayer de prendre la température de départ des que possible.
À suivre.....
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

olive65 a écrit : Le problème en mettant une consigne très haute sur le thermostat, est que ce matin par exemple j'avais 20° dans la maison et 28° en retour d'eau,

et bien voila un point à retenir pour la loi d'eau!
Tex=2°C, Treteau=28°C
Je vais essayer de prendre la température de départ des que possible.
.
et surtout le delta T, si en dehors de [5-7], il faudra agir sur le debit.
et si alors pas concluant=> pb de puissance PAC
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

J'ai pu mettre un sonde de temperature sur le départ d'eau:

Pour résumer, après au moins 4 heures de fonctionnement:
-temp ext 5°c
-temp int 19°c
- départ eau : 30°c
- retour eau ': 24,5°c

Les cycles de dégivrages se font tout les 30 minutes et durent environ 2 minutes.

Les températures de le pac, n'ont pas évolués durant ce temps.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Bonjour,

Un delta de 5,5°C c'est pas si moche que ça. C'est bien.

Avec tes params HEA=30,1 H33=12,7 H35=18 H37=-23 tu as une loi d'eau de ce style (droite bleue)
Image

Ce qui devrai donner un retour d'eau à 37,3° pour une tempé de 5° extérieur.
Avec les 24,5° annoncé on en est loin
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

Ok, mais la température continue à monter, j'en suis maintenant à 25 au retour et 31 au départ. Toujours 5° ext et maintenant 20° int.
En revanche à la vue des températures de ce week-end, je pense qu'elle plafonne à 35° en départ eau, avec un retour à 29.
Modifié en dernier par olive65 le mar. janv. 22, 2013 9:09 pm, modifié 1 fois.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

pour 2°C ext t'arrive a avoir 28 en retour
Le problème en mettant une consigne très haute sur le thermostat, est que ce matin par exemple j'avais 20° dans la maison et 28° en retour d'eau, donc très loin de la température Max de retour d'eau pour 2°extérieur.
À ce rythme, nous aurions "cuit", avant que que la Pac ne se coupe!
et pour 5 °C tu est a 24.5...

y a quelque chose de pas cohérent

augmente la consigne du thermostat en permanence et regle la loi d'eau!!
Ce qui devrai donner un retour d'eau à 37,3° pour une tempé de 5° extérieur.
Avec les 24,5° annoncé on en est loin
la pac ne pourra pas monté a cette température, et il ferai beaucoup trop chaud!!
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

our résumer, après au moins 4 heures de fonctionnement:
-temp ext 5°c
-temp int 19°c
- départ eau : 30°c
- retour eau ': 24,5°c

Les cycles de dégivrages se font tout les 30 minutes et durent environ 2 minutes.

Les températures de le pac, n'ont pas évolués durant ce temps.
pas cohérent avec:
Ok, mais la température continue à monter, j'en suis maintenant à 25 au retour et 31 au départ
regle la loi d'eau pour avoir la température intérieur désiré!
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

Au bout d'un certain temps elle doit pouvoir monter à 28° en retour.
Quels paramètres dois je modifier pour régler la loi d'eau?
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

commence par baisser hea , met le a 21 par exemple
et baisse h33 essais 6
c'est a toi de trouver les bon réglage...
modifie les dans fichier exel et tu verra l'impact sur la loi d'eau
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

CMickael a écrit :commence par baisser hea , met le a 21 par exemple
et baisse h33 essais 6
c'est a toi de trouver les bon réglage...
modifie les dans fichier exel et tu verra l'impact sur la loi d'eau
Le compresseur est arrête mais le circulateur tourne, temp de sortie 25.4
La température de sortie continue de baisser, le compresseur est toujours à l arrêt.
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

olive65 a écrit :
CMickael a écrit :commence par baisser hea , met le a 21 par exemple
et baisse h33 essais 6
c'est a toi de trouver les bon réglage...
modifie les dans fichier exel et tu verra l'impact sur la loi d'eau
Le compresseur est arrête mais le circulateur tourne, temp de sortie 25.4
La température de sortie continue de baisser, le compresseur est toujours à l arrêt.
J'ai remonte hea à 23: le compresseur à redémarré

Concrètement il se passe quoi, en modifiant ces 2 paramètres?
Modifié en dernier par olive65 le mar. janv. 22, 2013 10:28 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Règle le HEA uniquement pour commencer, mais laisse mijoté 24h en surveillant l'évolution de la température d'ambiance avant de retoucher les paramètres.

Un HEA de 21/23°c doit pas être mal pour un plancher chauffant.

Une installation PAC air/eau avec plancher chauffant que j'ai réglé en Bretagne:
H33=12.7
H35=16
H36=-23
HEA=23
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

stephk a écrit :Règle le HEA uniquement pour commencer, mais laisse mijoté 24h en surveillant l'évolution de la température d'ambiance avant de retoucher les paramètres.

Un HEA de 21/23°c doit pas être mal pour un plancher chauffant.

Une installation PAC air/eau avec plancher chauffant que j'ai réglé en Bretagne:
H33=12.7
H35=16
H36=-23
HEA=23
Ok hea à 23, j'ai remis h33 à 12,7.
Pour le thermostat d'ambiance, je fais quoi? J'ai 20°c dans la maison!
Répondre