Loi d'eau

olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

CMickael a écrit :
mais l'eau circule dans les échangeurs thermiques?
c'est a dire, quels échangeurs??
Les espèces de radiateurs qui ont besoins d'être dégivrés régulièrement ou l'eau et le gaz circule.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

olive65 a écrit :
stephk a écrit :Oui c'est ça !
Les circulateurs sont fait pour fonctionner des heures et des heures, le miens fonctionnent entre 4000 et 5000 heures par ans !
Il va forcement consommé plus en fonctionnant 24/24, mais combien vas-tu gagner en fonctionnant avec une eau plus froide ?
Une question me vient à l'esprit, en faisant circuler l'eau en permanence dans les échangeurs.de la pompe on accélère le refroidissement du plancher chauffant?
Très négligeable au vu de la masse à refroidir et les faibles déperditions sur les tuyaux de liaisons de la PAC et son échangeur à plaques.
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

Ce matin, après 12H00 de fonctionnement en continue avec HEA à 23:
20°c dans la maison
T° ext:2°C
T° retour d'eau 28°C.
La PAC tourne toujours, mais je l'ai arrêté au thermostat d'ambiance, il fait trop chaud dans la maison, et si j'en crois la courbe elle n'est pas prêt de se couper.
Je pense qu'un température d'eau de 26°C max au retour doit suffire, la maison est bien isolée.
Je vais voir sur le fichier excell, faut il diminuer la pente de la droite en fonction des pertes thermiques de la maison? (une maison mal isolée:plus de pente et inversement).
EN "jouant" sur le paramètre H33: 5 ou 6, on diminue la pente de la droite bleue, est ce une bonne idée?
Ce soir, j'ai modifié le paramètre H33, il est maintenant à 7. À suivre.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

Si tu as toujours comme paramètres:
H33=12.7
H35=16
H36=-23
HEA=23

La PAC doit se couper à 31°c s'il fait +2°c à l'extérieur.

Si avec 28°c en retour d'eau tu as trop chaud pour +2°c extérieur

Essaye avec ces paramètres:
H33=11
H35=16
H36=-23
HEA=19

Il faut plutôt jouer sur HEA dans un premier temps avec une température extérieur a peu près constante.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Il faut plutôt jouer sur HEA dans un premier temps avec une température extérieur a peu près constante
+1
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

N'ayant pas excell à la maison (Linux), peux tu visualiser la nouvelle courbe avec ces paramètres?
Les températures extérieurs varient quand même pas mal durant la journée, 2° le matin, 8° l'apres midi ( en plus le soleil à bien donné avec baies vitrées au sud), ce soir ça descend bien on est à 4 ° et ça va descendre encore un peu.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Voilà si j'ai tous les params
Image

ça nous donne du retour à 27,3° pour une temp. ext. de 4°
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Image
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

Elles me paraissent pas mal, ces 2 courbes, Elles sont basée sur les mêmes paramètres?
Avec H 33 à 7, pour les deux?
Et sinon la courbe avec ces paramètres :
H33:11
H35:16
H36:-23
Hea:19
Est elle vraiment différentes?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Moi c'est avec:
H33=11
H35=16
H36=-23
HEA=19
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

stephk a écrit :Moi c'est avec:
H33=11
H35=16
H36=-23
HEA=19
H36=-23???, H37 plutôt?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Oui, c'est H37, H36 c'est la même chose, mais en mode climatisation.
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

stephk a écrit :Oui, c'est H37, H36 c'est la même chose, mais en mode climatisation.
J'ai rentre tes paramètres, pour l'instant, 24 en sortie, pour 2° ext, t° int:21°.
Avec le soleil de la journée la maison était montée à 25°, pac coupée. J'espere qu'avec les nouveaux paramètres, il fera moin chaud.
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

Depuis hier soir la pac fonctionne avec les paramètres suivants:
HEA:20
H33:10
H35:18
H37:-23
Ce matin, avec 6°ext:
Arrêt du compresseur pendant 20min, puis fonctionnement pendant 20min.
t retour:descend à 23,7, puis remonte à 25.3.
la température dans la maison est de 20°.
J'ai réglé le thermostat d'ambiance pour qu'il coupe vers 21,5, le soleil fait grimper la température dans la pièce principale.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

C'est quasi la même courbe de chauffe, tu as 1°c de moins lorsqu'il ferra -5°c (doit pas arriver souvent dans le Finistère :lol:), en moyenne tu as 0.5°c de moins.

Pour les apports solaire, le thermostat va réduire un peu la surchauffe, mais peut-être source d'inconfort dans les autres pièces,

De toute façon la gestions des apports solaire n'est pas gérable avec un simple thermostat et une lois d'eau.
Répondre