Loi d'eau

Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Met le à 25°c pour qu'il ne gène pas la régulation pendant tes réglages.
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

stephk a écrit :Met le à 25°c pour qu'il ne gène pas la régulation pendant tes réglages.
Ok, mais la température va monter jusqu'à combien dans la maison?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Tu verras bien, si cela monte de trop, tu diminues HEA, tu attends de nouveau 24h, pour voir ce que cela donne, à un moment tu vas trouver l'équilibre.
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

Si j'ai bien tout compris, une fois une certaine température atteinte, le compresseur va stopper, en revanche le circulateur continu à tourner en continu, la température baisse puis remise en route du compresseur etc....
Pas de risque pour le circulateur (usure prématurée, surconsommation ), a le laisser tourner h24?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Oui c'est ça !
Les circulateurs sont fait pour fonctionner des heures et des heures, le miens fonctionnent entre 4000 et 5000 heures par ans !
Il va forcement consommé plus en fonctionnant 24/24, mais combien vas-tu gagner en fonctionnant avec une eau plus froide ?
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

la température baisse puis remise en route du compresseur etc....
oui et le compresseur se remet en marche lorsque la température retour a baisser de la valeur de C04(a vérifier)
sur ma pac a l'origine cette valeur était de 1.5°C ce qui était un peu faible , je l'ai passer a 2°C, les cycles sont plus long et plus espacé(on peut mettre plus)
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

CMickael a écrit :[oui et le compresseur se remet en marche lorsque la température retour a baisser de la valeur de C04(a vérifier)
sur ma pac a l'origine cette valeur était de 1.5°C ce qui était un peu faible , je l'ai passer a 2°C, les cycles sont plus long et plus espacé(on peut mettre plus)
2 cas de figure :
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans l:oi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
En ce moment je tourne avec CO4=8 ( pour rallonger les cycles) J'aitesté pas d'inconfort jusqu'à -5°C.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

stephk a écrit :Oui c'est ça !
Les circulateurs sont fait pour fonctionner des heures et des heures, le miens fonctionnent entre 4000 et 5000 heures par ans !
Il va forcement consommé plus en fonctionnant 24/24, mais combien vas-tu gagner en fonctionnant avec une eau plus froide ?
Une question me vient à l'esprit, en faisant circuler l'eau en permanence dans les échangeurs.de la pompe on accélère le refroidissement du plancher chauffant?
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

2 cas de figure :
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans lSurprisedi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
:non:
la pac s'arrete lorsque retour=température consigne
ça redémarre lorsque retour=consigne-C04
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

MHz a écrit :
CMickael a écrit :[oui et le compresseur se remet en marche lorsque la température retour a baisser de la valeur de C04(a vérifier)
sur ma pac a l'origine cette valeur était de 1.5°C ce qui était un peu faible , je l'ai passer a 2°C, les cycles sont plus long et plus espacé(on peut mettre plus)
2 cas de figure :
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans l:oi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
En ce moment je tourne avec CO4=8 ( pour rallonger les cycles) J'aitesté pas d'inconfort jusqu'à -5°C.
La j'avoue ne pas tout comprendre entre avec et sans loi d'eau, c'est quoi la différence entre T consigne loi d'eau et hea?
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

Une question me vient à l'esprit, en faisant circuler l'eau en permanence dans les échangeurs.de la pompe on accélère le refroidissement du plancher chauffant?
m'ouais, tout est relatif, le compartiment est isolé, les déperdition négligeable, surtout dans le finistere
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

CMickael a écrit :
2 cas de figure :
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans lSurprisedi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
:non:
la pac s'arrete lorsque retour=température consigne
ça redémarre lorsque retour=consigne-C04
Temperature consigne = hea?
olive65
Assidu
Assidu
Messages : 71
Enregistré le : mar. nov. 15, 2005 5:09 pm
Localisation : finistere

Message par olive65 »

CMickael a écrit :
Une question me vient à l'esprit, en faisant circuler l'eau en permanence dans les échangeurs.de la pompe on accélère le refroidissement du plancher chauffant?
m'ouais, tout est relatif, le compartiment est isolé, les déperdition négligeable, surtout dans le finistere
Ok pour le climat "doux" :wink: Du Finistère, mais l'eau circule dans les échangeurs thermiques? Pas seulement dans la partie isolée de la pac?
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

le régulateur peut etre configurer soit en consigne loi d'eau(donc la consigne est la résultat des para h33, h35,hea et h36) soit en consigne fixe(seul hea est pris en compte)

normalement chez amzair c'est configurer en loi d'eau,il suffit de changer un parametre(je sais plus lequel) pour passer de consigne loi d'eau a consigne fixe
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

mais l'eau circule dans les échangeurs thermiques?
c'est a dire, quels échangeurs??
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »