Posté : mer. janv. 23, 2013 6:06 pm
Met le à 25°c pour qu'il ne gène pas la régulation pendant tes réglages.
Energies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
https://chaleurterre.com/forum/
Ok, mais la température va monter jusqu'à combien dans la maison?stephk a écrit :Met le à 25°c pour qu'il ne gène pas la régulation pendant tes réglages.
oui et le compresseur se remet en marche lorsque la température retour a baisser de la valeur de C04(a vérifier)la température baisse puis remise en route du compresseur etc....
2 cas de figure :CMickael a écrit :[oui et le compresseur se remet en marche lorsque la température retour a baisser de la valeur de C04(a vérifier)
sur ma pac a l'origine cette valeur était de 1.5°C ce qui était un peu faible , je l'ai passer a 2°C, les cycles sont plus long et plus espacé(on peut mettre plus)
Une question me vient à l'esprit, en faisant circuler l'eau en permanence dans les échangeurs.de la pompe on accélère le refroidissement du plancher chauffant?stephk a écrit :Oui c'est ça !
Les circulateurs sont fait pour fonctionner des heures et des heures, le miens fonctionnent entre 4000 et 5000 heures par ans !
Il va forcement consommé plus en fonctionnant 24/24, mais combien vas-tu gagner en fonctionnant avec une eau plus froide ?
2 cas de figure :
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans lSurprisedi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
La j'avoue ne pas tout comprendre entre avec et sans loi d'eau, c'est quoi la différence entre T consigne loi d'eau et hea?MHz a écrit :2 cas de figure :CMickael a écrit :[oui et le compresseur se remet en marche lorsque la température retour a baisser de la valeur de C04(a vérifier)
sur ma pac a l'origine cette valeur était de 1.5°C ce qui était un peu faible , je l'ai passer a 2°C, les cycles sont plus long et plus espacé(on peut mettre plus)
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans l:oi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
En ce moment je tourne avec CO4=8 ( pour rallonger les cycles) J'aitesté pas d'inconfort jusqu'à -5°C.
m'ouais, tout est relatif, le compartiment est isolé, les déperdition négligeable, surtout dans le finistereUne question me vient à l'esprit, en faisant circuler l'eau en permanence dans les échangeurs.de la pompe on accélère le refroidissement du plancher chauffant?
Temperature consigne = hea?CMickael a écrit :2 cas de figure :
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans lSurprisedi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
la pac s'arrete lorsque retour=température consigne
ça redémarre lorsque retour=consigne-C04
Ok pour le climat "doux" Du Finistère, mais l'eau circule dans les échangeurs thermiques? Pas seulement dans la partie isolée de la pac?CMickael a écrit :m'ouais, tout est relatif, le compartiment est isolé, les déperdition négligeable, surtout dans le finistereUne question me vient à l'esprit, en faisant circuler l'eau en permanence dans les échangeurs.de la pompe on accélère le refroidissement du plancher chauffant?
c'est a dire, quels échangeurs??mais l'eau circule dans les échangeurs thermiques?