Page 3 sur 6

Posté : mer. janv. 23, 2013 6:06 pm
par stephk
Met le à 25°c pour qu'il ne gène pas la régulation pendant tes réglages.

Posté : mer. janv. 23, 2013 7:52 pm
par olive65
stephk a écrit :Met le à 25°c pour qu'il ne gène pas la régulation pendant tes réglages.
Ok, mais la température va monter jusqu'à combien dans la maison?

Posté : mer. janv. 23, 2013 8:07 pm
par stephk
Tu verras bien, si cela monte de trop, tu diminues HEA, tu attends de nouveau 24h, pour voir ce que cela donne, à un moment tu vas trouver l'équilibre.

Posté : mer. janv. 23, 2013 8:30 pm
par olive65
Si j'ai bien tout compris, une fois une certaine température atteinte, le compresseur va stopper, en revanche le circulateur continu à tourner en continu, la température baisse puis remise en route du compresseur etc....
Pas de risque pour le circulateur (usure prématurée, surconsommation ), a le laisser tourner h24?

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:02 pm
par stephk
Oui c'est ça !
Les circulateurs sont fait pour fonctionner des heures et des heures, le miens fonctionnent entre 4000 et 5000 heures par ans !
Il va forcement consommé plus en fonctionnant 24/24, mais combien vas-tu gagner en fonctionnant avec une eau plus froide ?

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:12 pm
par CMickael
la température baisse puis remise en route du compresseur etc....
oui et le compresseur se remet en marche lorsque la température retour a baisser de la valeur de C04(a vérifier)
sur ma pac a l'origine cette valeur était de 1.5°C ce qui était un peu faible , je l'ai passer a 2°C, les cycles sont plus long et plus espacé(on peut mettre plus)

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:23 pm
par MHz
CMickael a écrit :[oui et le compresseur se remet en marche lorsque la température retour a baisser de la valeur de C04(a vérifier)
sur ma pac a l'origine cette valeur était de 1.5°C ce qui était un peu faible , je l'ai passer a 2°C, les cycles sont plus long et plus espacé(on peut mettre plus)
2 cas de figure :
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans l:oi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
En ce moment je tourne avec CO4=8 ( pour rallonger les cycles) J'aitesté pas d'inconfort jusqu'à -5°C.

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:27 pm
par olive65
stephk a écrit :Oui c'est ça !
Les circulateurs sont fait pour fonctionner des heures et des heures, le miens fonctionnent entre 4000 et 5000 heures par ans !
Il va forcement consommé plus en fonctionnant 24/24, mais combien vas-tu gagner en fonctionnant avec une eau plus froide ?
Une question me vient à l'esprit, en faisant circuler l'eau en permanence dans les échangeurs.de la pompe on accélère le refroidissement du plancher chauffant?

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:39 pm
par CMickael
2 cas de figure :
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans lSurprisedi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
:non:
la pac s'arrete lorsque retour=température consigne
ça redémarre lorsque retour=consigne-C04

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:42 pm
par olive65
MHz a écrit :
CMickael a écrit :[oui et le compresseur se remet en marche lorsque la température retour a baisser de la valeur de C04(a vérifier)
sur ma pac a l'origine cette valeur était de 1.5°C ce qui était un peu faible , je l'ai passer a 2°C, les cycles sont plus long et plus espacé(on peut mettre plus)
2 cas de figure :
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans l:oi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
En ce moment je tourne avec CO4=8 ( pour rallonger les cycles) J'aitesté pas d'inconfort jusqu'à -5°C.
La j'avoue ne pas tout comprendre entre avec et sans loi d'eau, c'est quoi la différence entre T consigne loi d'eau et hea?

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:43 pm
par CMickael
Une question me vient à l'esprit, en faisant circuler l'eau en permanence dans les échangeurs.de la pompe on accélère le refroidissement du plancher chauffant?
m'ouais, tout est relatif, le compartiment est isolé, les déperdition négligeable, surtout dans le finistere

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:45 pm
par olive65
CMickael a écrit :
2 cas de figure :
* PAC en loi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret = T°consigne loi d'eau+C04 est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau ret =T°consigne -C04
* PAC sans lSurprisedi d'eau
-->le compresseur va s'arreter des que Teau ret =HEA+C04 loi d'eau est atteinte
-->le compressuer repart des que T°eau=HEA -C04
:non:
la pac s'arrete lorsque retour=température consigne
ça redémarre lorsque retour=consigne-C04
Temperature consigne = hea?

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:49 pm
par olive65
CMickael a écrit :
Une question me vient à l'esprit, en faisant circuler l'eau en permanence dans les échangeurs.de la pompe on accélère le refroidissement du plancher chauffant?
m'ouais, tout est relatif, le compartiment est isolé, les déperdition négligeable, surtout dans le finistere
Ok pour le climat "doux" :wink: Du Finistère, mais l'eau circule dans les échangeurs thermiques? Pas seulement dans la partie isolée de la pac?

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:53 pm
par CMickael
le régulateur peut etre configurer soit en consigne loi d'eau(donc la consigne est la résultat des para h33, h35,hea et h36) soit en consigne fixe(seul hea est pris en compte)

normalement chez amzair c'est configurer en loi d'eau,il suffit de changer un parametre(je sais plus lequel) pour passer de consigne loi d'eau a consigne fixe

Posté : mer. janv. 23, 2013 9:55 pm
par CMickael
mais l'eau circule dans les échangeurs thermiques?
c'est a dire, quels échangeurs??