Page 1 sur 1

problème affichage e00

Posté : mar. oct. 29, 2013 9:33 pm
par foifoi56
Bonjour,

Je viens de remettre en route ma PA22 (4ème hiver) mais je ne parviens à la faire fonctionner : une fois la consigne de mise en route envoyée par le thermostat radio au récepteur, la température d'eau s'affiche pendant 2 secondes, puis le message E00 s'affiche.
Je ne parviens pas à résoudre le pb. Quelqu'un aurait-il une piste ? Merci d'avance.

Je précise : la PAC fonctionne en loi d'eau depuis 2 ans sans pb.

Posté : mar. oct. 29, 2013 11:49 pm
par hd31
E00 : entrée thermostat ouverte. Donc, problème ou réglage du thermostat.

Posté : mer. oct. 30, 2013 5:05 pm
par foifoi56
Effectivement, et ça doit venir du récepteur du thermostat.

Ce que je ne m'explique pas c'est qu'il reçoit bien la consigne radio de la part de l'émetteur : un petit "clic" puis affichage sur le Microtech de la température de retour d'eau pendant 1 à 2 secondes, puis il repasse en E00 jusqu'à la prochaine consigne et ainsi de suite. Au final la PAC ne démarre jamais.

Encore une soirée à se creuser la tête, sinon j'appellerai le dépanneur.
Je vous tiens au courant.

Posté : mer. oct. 30, 2013 5:18 pm
par hd31
Vérifier les piles du récepteur si celui-ci en a. Le relais doit se fermer brièvement avant de se rouvrir.

Posté : mer. oct. 30, 2013 6:02 pm
par arnal.dz
foifoi56 a écrit : Ce que je ne m'explique pas c'est qu'il reçoit bien la consigne radio de la part de l'émetteur : un petit "clic" puis affichage sur le Microtech de la température de retour d'eau pendant 1 à 2 secondes, puis il repasse en E00 jusqu'à la prochaine consigne et ainsi de suite. Au final la PAC ne démarre jamais.
.
le contact ou la petite bobine de ton récepteur radio qui est dead ... Ca colle 30 secondes ( plus de E00 ) puis ça ce décole ( re E00).

Le récepteur radio ne s'achette pas séparément a mon avis :evil:

Posté : mer. oct. 30, 2013 9:11 pm
par foifoi56
Je penche malheureusement pour une défaillance du récepteur.

Si c'est vraiment l'origine de la panne, c'est quand même assez déplorable que l'appareil lâche au bout de 4 ans.
Et on ne trouve a priori que des packs "émetteur + récepteur". :evil:

Posté : mer. oct. 30, 2013 9:45 pm
par foifoi56
Sinon, vu que la PAC est en loi d'eau, il n'y a pas un moyen de se passer de ce thermostat :roll:

Posté : jeu. oct. 31, 2013 12:36 am
par hd31
Si la pac est bien réglée en loi d'eau, il suffit de mettre un fil entre les deux bornes à l'entrée de la pac, voir le schéma pour les numéros, je ne m'en souviens plus.

Posté : ven. nov. 01, 2013 8:32 am
par foifoi56
OK, merci pour toutes ces infos.

Posté : lun. nov. 11, 2013 4:59 pm
par foifoi56
Le frigoriste est passé et a pu constater le dysfonctionnement du récepteur du thermostat, changé sous garantie.
La PAC fonctionne nickel.

Merci pour vos conseils. :D

Posté : lun. nov. 11, 2013 6:48 pm
par arnal.dz
merci aussi de valider nos pistes !!
Trop de gens oublie les remerciement du forum dès qu'il ont de retour chaud :roll:

Ton expérience servira aux autres lecteurs du forum. Et si c'est passé en garantie c'est que mieux. :wink: